ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น จำเป็นต้องมีตู้กักความร้อนสำหรับเครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือไม่?

2016-08-04View Original

Thread Content

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์ในการออกแบบระบบให้ความร้อนด้วยไอน้ำสำหรับเครื่องมือวัดที่ติดตั้งภายนอกอาคารในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น (เช่น เขตเนิ่งเหมินและซินเจียง) ในการออกแบบประเภทเดียวกันนี้ ตามคู่มือมาตรฐาน จะมีการติดตั้งกล่องกันความเย็นที่มีระบบให้ความร้อนด้วยไอน้ำสำหรับ “แผ่นรูและเครื่องส่งสัญญาณแรงดันที่มีท่อนำแรงดัน” แล้วสำหรับเครื่องวัดอัตราการไหลแบบท่อ (เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า) หรือเครื่องส่งสัญญาณแรงดันแบบท่อละเอียด จำเป็นต้องมีกล่องกันความเย็นที่มีระบบให้ความร้อนด้วยไอน้ำด้วยหรือไม่? หรือว่าการใช้วัสดุกันความร้อนโดยตรงจะเหมาะสมกว่า? รู้สึกสับสนมากกับเรื่องนี้ ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการอธิบายให้เข้าใจด้วยครับ
Reply #22016-08-04
หากท่อไม่มีระบบทำความร้อน ก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบทำความร้อนสำหรับเครื่องวัดอัตราการไหลแบบท่อ แต่ถ้ามีหน้าปัดวัดอยู่ในสถานที่ด้วย ก็จำเป็นต้องติดตั้งตู้กันความร้อนไว้
Reply #32016-08-04
ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า เมื่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่ำกว่าลบ 20 องศาเซลเซียส อุปกรณ์วัดค่าอัจฉริยะทุกชนิดจำเป็นต้องมีการป้องกันความหนาวเย็น ส่วนวิธีการป้องกันนั้น ผมคิดว่าการใช้ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้าน่าจะเป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและแรงงานที่สุด
Reply #42016-08-04
เคยทำโปรเจกต์หนึ่งที่อูรุมชี มณฑลซินเจียง ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาว หน้าปัดจะไม่แสดงค่าอะไรเลย แต่ก็ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติ ยกเว้นในกรณีที่เป็นอุปกรณ์แบบแยกส่วน ไม่แนะนำให้เพิ่มระบบทำความร้อนด้วยไอน้ำ แค่ใช้ระบบทำความร้อน/ป้องกันความหนาวร่วมกับท่อก็พอแล้ว แนะนำให้ใช้ตู้กันความร้อนป้องกันส่วนของเซ็นเซอร์ที่แยกออกมาด้วย.
Reply #52016-08-04
ขอถามหน่อยครับ สำหรับแบบแยกส่วนนั้น ควรใช้ตู้กันความร้อนธรรมดา หรือตู้กันความร้อนที่มีระบบให้ความร้อนด้วยไอน้ำดีครับ?
Reply #62016-08-04
ขอถามหน่อยครับ ว่าตู้ควบคุมอุณหภูมิจำเป็นต้องมีระบบให้ความร้อนด้วยไอน้ำด้วยหรือ
Reply #72016-08-04
ภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิจะต้องมีระบบทำความร้อน ส่วนภายในตู้ป้องกันนั้นไม่จำเป็นต้องมีท่อทำความร้อน
Reply #82016-08-05
จริงๆ แล้วไม่จำเป็นมากนัก ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดแบบสองขั้นตอน แต่ถ้าเป็นแผ่นที่มีท่อสำหรับวัดความดันด้วยล่ะก็ ก็จำเป็นต้องใช้แล้ว
Reply #92016-08-05
ลองดูพารามิเตอร์ของตารางโดยละเอียด อย่าสรุปเพิ่งไป ตัวอย่างเช่น หากอุณหภูมิสูงสุดในอดีตอยู่ที่ -42 องศาเซลเซียส และเนื่องจากอุณหภูมิระดับนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เป็นเวลานาน ดังนั้นเครื่องมือที่สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสก็สามารถใช้งานได้ หากไม่จำเป็นต้องให้หน้าจอ LCD แสดงผลได้ตามปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องมีระบบทำความร้อนสำหรับตู้เก็บอุณหภูมิด้วย แต่ถ้าเป็นนาฬิกาที่สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงที่อุณหภูมิ -20 องศาเท่านั้น ก็จำเป็นต้องมีระบบให้ความร้อนเสริมด้วย. เมื่อใช้ระบบทำความร้อนด้วยไอน้ำ ควรให้ความสำคัญกับระดับการเปิดของวาล์วด้วย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.