ระยะห่างระหว่างห้องควบคุมกับสถานที่เกิดเหตุ

2016-08-04View Original

Thread Content

ทุกคนคิดว่าการที่ห้องควบคุมอยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุดีกว่า หรืออยู่ไกลดีกว่ากัน?
Reply #22016-08-04
บอกยากนะครับ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพในแต่ละสถานที่ด้วย แค่พอเหมาะพอดีก็พอแล้ว...
Reply #32016-08-04
ส่วนตัวแล้วคิดว่า การอยู่ใกล้ๆ กันจะดีกว่า แต่ก็ไม่ควรใกล้เกินไปนักนะ;P
Reply #42016-08-04
แน่นอนว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งดี แต่ต้องปฏิบัติตามระยะห่างด้านความปลอดภัยขั้นต่ำด้วย.
Reply #52016-08-04
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zdl1966 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2016 เวลา 17:45 โดยหลักการแล้ว ระยะห่างระหว่างห้องควบคุมกลางกับโรงงานประเภท A ควรอยู่ที่ 25 เมตร ส่วนระยะห่างดังกล่าวสำหรับห้องควบคุมกลางนั้น จะอ้างอิงตามมาตรฐานระยะห่างเพื่อป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย จากนั้นตามข้อกำหนดในมาตรฐานการก่อสร้าง 3.6.8 ห้องควบคุมรวมของโรงงานประเภท ก และ ข ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ควรมีการจัดตั้งแยกออกมาเป็นห้องพิเศษ 3.6.9 ห้องควบคุมสำหรับโรงงานประเภท A และ B ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ควรมีการจัดตั้งแยกออกมาเป็นห้องพิเศษ หากต้องตั้งอยู่ใกล้กับผนังด้านนอก ก็ควรใช้ผนังที่ไม่ลุกไหม้ ซึ่งมีความทนไฟอย่างน้อย 3.00 ชั่วโมง เพื่อแยกห้องควบคุมนั้นออกจากส่วนอื่นๆ 3.6.8–3.6.9 ห้องควบคุมกลางมีอุปกรณ์และเครื่องมือวัดจำนวนมาก และมีมูลค่าสูง ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการบังคับบัญชา การจัดการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเก็บข้อมูลในโรงงานหรือกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ จึงจำเป็นต้องแยกสถานที่เหล่านี้ออกจากโรงงานประเภท A และ B ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระเบิด โดยสร้างโรงงานเหล่านี้แยกต่างหากไปเลย ในขณะเดียวกัน ก็ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ห้องควบคุมบางแห่งมักจะอยู่ติดกับโรงงาน หรืออยู่ภายในโรงงานเลย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสามารถมองเห็นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานได้โดยตรง หากต้องแยกห้องควบคุมออกมาเป็นอีกห้องหนึ่ง ก็จะต้องเพิ่มระบบควบคุมเข้าไป ซึ่งจะทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสร้างความไม่สะดวกในการใช้งานอีกด้วย ดังนั้น ข้อกำหนดนี้จึงระบุให้สามารถสร้างห้องควบคุมแยกต่างหากไว้ใกล้กับอาคารโรงงานได้ เมื่อมีข้อจำกัดทางด้านสภาพแวดล้อม แต่ต้องสร้างห้องดังกล่าวไว้ติดกับผนังภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
Reply #62016-08-04
ข้อกำหนดกำหนดให้ต้องจัดตั้งห้องควบคุมไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้
Reply #72016-08-04
ถ้าต้องหยุดการผลิตฉุกเฉินจะทำยังไงดี ก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับมาสิ ฮ่าๆ~~~
Reply #82016-08-05
จากท่าทีของสำนักงานควบคุมความปลอดภัยในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยหลายคนกล่าวว่าควรปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารหมายเลข 76 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระยะห่างระหว่างห้องควบคุมกับโรงงานประเภท A ควรจะให้ห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการต้องปรับปรุงแก้ไขที่เกิดจากการตรวจสอบด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ๆ ได้
Reply #92016-08-05
ในห้องควบคุมมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัดจำนวนมากที่ไม่สามารถใช้ในพื้นที่ที่มีก๊าซได้ ดังนั้นจึงควรติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในระยะที่ปลอดภัยนอกพื้นที่ที่มีก๊
Reply #102016-08-06
เมื่ออยู่ใกล้บริเวณที่มีอุปกรณ์ จำเป็นต้องคำนึงถึงระยะห่างด้านความปลอดภัยและปัญหาเรื่องการป้องกันการระเบิดด้วย
Reply #112016-08-09
คุณว่าการจัดตั้งกองทัพจรวดไว้ที่เกาะไหหลำดี หรือที่ฝูเจี้ยนดี? หรือว่าเอาไปไว้ที่ซินเจียงดีไหม?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.