ประมวลผลค่าแบบอนาล็อกของ Siemens S7-200 และสามารถสื่อสารกับ DCS ได้

2016-08-04View Original

Thread Content

ในพื้นที่จุดคบเพลิงของเรา ใช้เครื่อง Siemens S7-200 โดยมีการสื่อสารกับ Zhejiang University Central Control 300XP ผ่านระบบ 485 และสัญญาณต่างๆ จะถูกแสดงบน DCS ที่หน้างานมีการส่งข้อมูลความดันแบบ EJA โดยเมื่อ DCS แสดงค่าไว้ที่ 4.4 แล้ว ตัวเลขบนเครื่องวัดที่หน้างานจะอยู่ที่ 1.2% โดยช่วงการวัดอยู่ที่ 300 kPa เมื่อตรวจสอบค่าผ่าน DCS และโน้ตบุ๊กของ Siemens ก็จะพบว่าค่ายังคงอยู่ที่ประมาณ 4.4 เหมือนเดิม ดังนั้นการสื่อสารจึงไม่มีปัญหา ช่วงบ่าย DCS เริ่มสูงขึ้นทีละน้อย จนในที่สุดก็ถึง 14.9 แต่ค่าที่แสดงบนหน้าจอกลับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ นี่เป็นปัญหาเรื่องความแม่นยำในการประมวลผลค่าแบบอนาล็อกของ PLC หรือเป็นเพราะมีสัญญาณรบกวนจากสัญญาณ 485 กันแน่?
Reply #22016-08-05
ตอนที่ DCS แสดงว่ามีการเพิ่มขึ้น คุณได้ตรวจสอบดูหรือไม่ว่าค่าที่ S7-200 MODBUS ส่งออกมามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
Reply #32016-08-05
แต่ตัวมิเตอร์ที่หน้างานกลับไม่ค่อยขยับ ก็อาจเป็นเพราะช่อง AI จำนวน 200 ตัวที่หน้างานมีปัญหาก็ได้ แนะนำให้ใช้ Micro/Win ของ Siemens เพื่อเชื่อมต่อกับ 200CPU แล้วดูว่าค่าต่างๆ ในโปรแกรมเป็นเท่าไร
Reply #42016-08-05
ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ก่อน แล้วค่อยตรวจสอบซอฟต์แวร์ เลือกดูกระแสไฟฟ้า แล้วคำนวณดูว่ามันตรงกันหรือไม่.
Reply #52016-08-05
ได้เปลี่ยนแผงหน้างานแล้ว ผลลัพธ์ยังเหมือนเดิม
Reply #62016-08-05
ค่าที่ได้จาก Modbus ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยมีค่าเท่ากับค่าที่ส่งมาจาก DCS ในขณะที่ค่าบนตัวเครื่องวัดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ค่าที่ DCS แสดงออกมานั้นเปลี่ยนแปลงไป
Reply #72016-08-05
การแปลงค่ากระแสไฟฟ้า ก็เหมือนกับตัววัดที่อยู่ในพื้นที่จริง แตกต่างจากการตรวจสอบแบบออนไลน์ด้วย PLC
Reply #82016-08-05
ตอบกลับแบบเดียวกัน: วันนี้ฉันถ่ายโอนแรงดันมาไว้ที่ DCS โดยตรง ทำให้ค่าแรงดันลดลงจาก 4.2 เหลือ 3.6 ทันที และหลังจากนั้นก็เฝ้าสังเกตมาตลอดช่วงเช้า พบว่าค่าแรงดันยังคงอยู่ในช่วง 3.6 ถึง 3.8 เท่านั้น ไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึงหลักสิบเลย อีกอย่างคือ เมื่อวานได้ลองใช้ซอฟต์แวร์ S7-200 เพื่อตรวจสอบสถานะแบบออนไลน์ ปรากฏว่าค่าที่แสดงใน PLC และ DCS นั้นสูงกว่าค่าจริงทั้งสิ้น ฉันรู้สึกว่าที่หน้างานไม่มีปัญหา สายสื่อสารแบบ 485 ก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน แต่ปัญหาอยู่ที่การประมวลผลค่าแบบอนาล็อกของเซมิคอนดักเตอร์
Reply #92016-08-05
คุณสามารถลองดูค่าดิบที่ป้อนเข้าไปในช่อง AI ก่อนได้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้หรือไม่ หากมี แต่ตอนนี้ค่าต่างๆ กลับกลายเป็นปกติอีกครั้ง ก็อาจเป็นไปได้ว่ามีปัญหากับช่อง AI ของคุณ ลองเปลี่ยนไปใช้ช่องอื่นดูก่อน
Reply #102016-08-05
คุณหมายถึงการแปลงค่ากระแสไฟฟ้าให้เหมือนกับตัวส่งสัญญาณ EJA ใช่ไหมครับ? ก็คือกระแสไฟฟ้าถูกต้อง แต่อุปกรณ์ขาออกของ PLC มีปัญหา. งั้นลองใช้ช่องทาง AI อีกอันดูสิ. ถ้าไม่มีปัญหาอะไรอีก ก็สามารถบอกได้ว่าเป็นปัญหาของโปรแกรมนั่นเอง.
Reply #112016-08-05
โปรดสังเกตการเชื่อมต่อ COM ของช่องทาง AI ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าด้วยกัน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.