ในพื้นที่จุดคบเพลิงของเรา ใช้เครื่อง Siemens S7-200 โดยมีการสื่อสารกับ Zhejiang University Central Control 300XP ผ่านระบบ 485 และสัญญาณต่างๆ จะถูกแสดงบน DCS ที่หน้างานมีการส่งข้อมูลความดันแบบ EJA โดยเมื่อ DCS แสดงค่าไว้ที่ 4.4 แล้ว ตัวเลขบนเครื่องวัดที่หน้างานจะอยู่ที่ 1.2% โดยช่วงการวัดอยู่ที่ 300 kPa เมื่อตรวจสอบค่าผ่าน DCS และโน้ตบุ๊กของ Siemens ก็จะพบว่าค่ายังคงอยู่ที่ประมาณ 4.4 เหมือนเดิม ดังนั้นการสื่อสารจึงไม่มีปัญหา ช่วงบ่าย DCS เริ่มสูงขึ้นทีละน้อย จนในที่สุดก็ถึง 14.9 แต่ค่าที่แสดงบนหน้าจอกลับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ นี่เป็นปัญหาเรื่องความแม่นยำในการประมวลผลค่าแบบอนาล็อกของ PLC หรือเป็นเพราะมีสัญญาณรบกวนจากสัญญาณ 485 กันแน่?
ตอนที่ DCS แสดงว่ามีการเพิ่มขึ้น คุณได้ตรวจสอบดูหรือไม่ว่าค่าที่ S7-200 MODBUS ส่งออกมามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
แต่ตัวมิเตอร์ที่หน้างานกลับไม่ค่อยขยับ ก็อาจเป็นเพราะช่อง AI จำนวน 200 ตัวที่หน้างานมีปัญหาก็ได้ แนะนำให้ใช้ Micro/Win ของ Siemens เพื่อเชื่อมต่อกับ 200CPU แล้วดูว่าค่าต่างๆ ในโปรแกรมเป็นเท่าไร
ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ก่อน แล้วค่อยตรวจสอบซอฟต์แวร์ เลือกดูกระแสไฟฟ้า แล้วคำนวณดูว่ามันตรงกันหรือไม่.
ได้เปลี่ยนแผงหน้างานแล้ว ผลลัพธ์ยังเหมือนเดิม
ค่าที่ได้จาก Modbus ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยมีค่าเท่ากับค่าที่ส่งมาจาก DCS ในขณะที่ค่าบนตัวเครื่องวัดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ค่าที่ DCS แสดงออกมานั้นเปลี่ยนแปลงไป
การแปลงค่ากระแสไฟฟ้า ก็เหมือนกับตัววัดที่อยู่ในพื้นที่จริง แตกต่างจากการตรวจสอบแบบออนไลน์ด้วย PLC
ตอบกลับแบบเดียวกัน: วันนี้ฉันถ่ายโอนแรงดันมาไว้ที่ DCS โดยตรง ทำให้ค่าแรงดันลดลงจาก 4.2 เหลือ 3.6 ทันที และหลังจากนั้นก็เฝ้าสังเกตมาตลอดช่วงเช้า พบว่าค่าแรงดันยังคงอยู่ในช่วง 3.6 ถึง 3.8 เท่านั้น ไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึงหลักสิบเลย อีกอย่างคือ เมื่อวานได้ลองใช้ซอฟต์แวร์ S7-200 เพื่อตรวจสอบสถานะแบบออนไลน์ ปรากฏว่าค่าที่แสดงใน PLC และ DCS นั้นสูงกว่าค่าจริงทั้งสิ้น ฉันรู้สึกว่าที่หน้างานไม่มีปัญหา สายสื่อสารแบบ 485 ก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน แต่ปัญหาอยู่ที่การประมวลผลค่าแบบอนาล็อกของเซมิคอนดักเตอร์
คุณสามารถลองดูค่าดิบที่ป้อนเข้าไปในช่อง AI ก่อนได้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้หรือไม่ หากมี แต่ตอนนี้ค่าต่างๆ กลับกลายเป็นปกติอีกครั้ง ก็อาจเป็นไปได้ว่ามีปัญหากับช่อง AI ของคุณ ลองเปลี่ยนไปใช้ช่องอื่นดูก่อน
คุณหมายถึงการแปลงค่ากระแสไฟฟ้าให้เหมือนกับตัวส่งสัญญาณ EJA ใช่ไหมครับ? ก็คือกระแสไฟฟ้าถูกต้อง แต่อุปกรณ์ขาออกของ PLC มีปัญหา. งั้นลองใช้ช่องทาง AI อีกอันดูสิ. ถ้าไม่มีปัญหาอะไรอีก ก็สามารถบอกได้ว่าเป็นปัญหาของโปรแกรมนั่นเอง.
โปรดสังเกตการเชื่อมต่อ COM ของช่องทาง AI ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าด้วยกัน