Thread Content
ในองค์กรของเรามีอุปกรณ์ที่ใช้น้ำจำนวนมาก โดยมีตู้ที่ใช้ระบบทำความเย็นด้วยน้ำด้วย แต่ละสายการผลิตต้องใช้น้ำประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร เคยมีกรณีที่ปั๊มน้ำหยุดทำงานไปหนึ่งหรือสองครั้ง และปั๊มน้ำสำรองก็ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ ส่งผลให้การผลิตต้องหยุดชะงัก ดังนั้นผู้บริหารจึงสั่งให้ใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำความเย็นชั่วคราว ผมคิดว่าการใช้น้ำประปาในการทำความเย็นนั้นจำเป็นต้องมีการติดตั้งท่อใหม่ และยังใช้น้ำในปริมาณมากอีกด้วย ซึ่งไม่เหมาะสมเลย ทุกคนคิดว่าอย่างไรบ้าง? นอกจากนี้ มีมาตรการทางระบบ การจัดการ หรือเทคนิคใดๆ ที่สามารถช่วยให้ปั๊มน้ำที่ใช้งานอยู่และปั๊มสำรองสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น โดยไม่เกิดปัญหาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักหรือไม่ครับ? มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับ? หวังว่าทุกคนจะกรุณาให้คำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ.
ปัญหานี้ไม่ยากที่จะแก้ไข แค่สร้างระบบควบคุมแบบอัตโนมัติพร้อมระบบสัญญาณเตือนก็พอแล้ว โดยปกติแล้ว ความดันที่จุดออกของน้ำที่ใช้ในระบบระบายความร้อนจะอยู่ในระดับคงที่ หากความดันลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนด ปั๊มสำรองก็จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมกับส่งสัญญาณเตือน (เสียงกริ่งหรือไฟ) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างสะดวก หากจำเป็น ก็สามารถออกแบบวาล์วน้ำประปาให้มีระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติได้เช่นกัน โดยกำหนดค่าแรงดันให้ต่ำลง และเมื่อปั๊มสำรองไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป วาล์วน้ำประปาก็จะเปิดอัตโนมัติพร้อมกับส่งสัญญาณเตือนด้วย นี่แหละคือการมีประกันสองชั้น!
ปั๊มทั้งสองเป็นปั๊มสำรองให้กันและกัน ไม่สามารถใช้งานปั๊มตัวใดตัวหนึ่งตลอดเวลาได้ ส่วนปั๊มอีกตัวที่ไม่ได้ใช้งานก็จะไม่มีใครดูแล…
สิ่งสำคัญคือการดูแลปั๊มสำรอง ซึ่งจำเป็นต้องหมุนเวียนการใช้งานเป็นประจำ
สิ่งสำคัญคือการจัดการให้ทันเวลา โดยตั้งค่าให้ปั๊มสำรองเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันตก เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ควรมีอุปกรณ์สำรองไว้ใช้แทนกัน โดยต้องสลับการใช้งานอยู่เสมอ ไม่ควรรอจนอุปกรณ์หนึ่งเสียแล้วค่อยเปิดอีกอุปกรณ์หนึ่ง การใช้อุปกรณ์หนึ่งพร้อมกับอุปกรณ์สำรองอีกหนึ่งอุปกรณ์นั้น ก็เหมือนกับการเปลี่ยนกันเฝ้ายาม การสลับกันใช้งานนั่นแหละคือวิธีการที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การมีน้ำประปาหรือถังเก็บน้ำไว้ด้วยก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบนี้เช่นกัน
ใช้ปั๊มน้ำทั้งสองตัวทำงานพร้อมกันก็ได้... สลับกันใช้ไปเรื่อยๆ อย่าใช้ปั๊มตัวเดียวตลอดเวลาแล้วปล่อยอีกตัวไว้ไม่ใช้งาน สามารถเขียนโปรแกรมในระบบควบคุมเพื่อทำการสลับโหมดได้โดยอัตโนมัติ โดยช่วงเวลาในการสลับสามารถกำหนดได้ตามภาระของปั๊มน้ำ