เครื่องส่งสัญญาณแรงดันต่างระหว่างแผ่นฟลันจ์คู่ สำหรับวัดระ

2016-08-08View Original

Thread Content

ความหนาแน่นของสื่อกลางที่ 1 คือ 0.987 ส่วนความหนาแน่นของสื่อกลางที่ 2 คือ 1.25 ระยะห่างระหว่างแผ่นฟลังช์คือ 2.4 เมตร ขอถามผู้เชี่ยวชาญทุกท่านหน่อยครับ ว่าช่วงการวัดของเครื่องส่งสัญญาณจะเป็นอย่างไรบ้าง
Reply #22016-08-08
เป็นขวดที่มีสื่อสองชนิดอยู่ในนั้นหรือเปล่า? เกิดอะไรขึ้นกับช่วงการวัดของตัวส่งสัญญาณครับ?
Reply #32016-08-08
4 mA สอดคล้องกับความดัน 23.2 kPa ส่วน 20 mA สอดคล้องกับความดัน 29.4 kPa ค่าเหล่านี้คำนวณได้จากสูตรความดัน โดยมีเงื่อนไขว่าบริเวณระหว่างแผ่นฟลังช์ทั้งสองจะต้องเต็มไปด้วยของเหลวทั้งหมด 2.4 เมตร
Reply #42016-08-08
ขอบคุณครับ แสดงว่าแผ่นฟลังก์ทั้งสองจะสัมผัสกับสื่อได้อย่างสมบูรณ์ใช่ไหมครับ?
Reply #52016-08-08
ช่วงวัดคือ 2.4*(1.25-0.987)*10 KPA
Reply #62016-08-08
ก่อนอื่นต้องให้แน่ใจว่าจุดวัดค่าอยู่ระหว่างช่องเชื่อมต่อสำหรับวัดความดันทั้งสองด้าน เพื่อให้แน่ใจว่าตัวส่งสัญญาณจะสามารถใช้งานได้ สมมติให้ความหนาแน่นของของเหลวที่ใช้กั้นคือ ρ ค่าสูงสุดของช่วงการวัดจะเกิดขึ้นเมื่อจุดวัดอยู่ที่บริเวณแผ่นฟลันเจอร์สำหรับวัดความดันด้านล่าง: P_max = 1.25 * 2.4 * 9.8 – ρ * 2.4 * 9.8 ส่วนค่าต่ำสุดของช่วงการวัดจะเกิดขึ้นเมื่อจุดวัดอยู่ที่บริเวณแผ่นฟลันเจอร์สำหรับวัดความดันด้านบน: P_min = 0.987 * 2.4 * 9.8 – ρ * 2.4 * 9.8 จากการคำนวณนี้ เราจะได้ช่วงการวัดของเครื่องส่งสัญญาณออกมา
Reply #72016-08-08
วิธีนี้น่าเชื่อถือกว่าการคำนวณออกมาเสียอีก
Reply #82016-08-09
ก็คือระดับของของเหลวโดยรวมจะสูงกว่าระดับที่แสดงบนแฟลงก์ของเครื่องวัดระดับของเหลว
Reply #92016-08-09
การคำนวณช่วงการวัดนั้นทำได้ง่าย โดยมีสูตรว่า p = (ความหนาแน่น2 – ความหนาแน่น1) * ความเร่งของแรงโน้มถ่วง * ระยะห่างระหว่างแฟลนจ์ ส่วนค่าการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางคือ p1 = ความหนาแน่น1 * ระยะห่างระหว่างแฟลนจ์ * ความเร่งของแรงโน้มถ่วง ดังนั้นช่วงการวัดทางฟิสิกส์จะอยู่ในช่วง (0 – p1) ถึง (p – p1)
Reply #102016-08-09
ชั้น 6 ถูกต้องแล้ว ช่วงการวัดก็คือ P ต่ำ–P สูง (หลังจากหักค่าการเคลื่อนที่ออกไปแล้ว)
Reply #112016-08-28
ก่อนอื่นมาดูช่วงการวัดสูงสุดกันก่อน: (1.25 – 0.987) * 2.4 * 10 KPa = 6.3 KPa จากนั้นมาดูค่าศูนย์กันบ้าง โดยตัวส่งสัญญาณที่ใช้วัดความแตกต่างของความดันนั้น จำเป็นต้องมีของเหลวอยู่ที่ช่องเชื่อมต่อด้านบนและด้านล่างด้วย หากช่องเชื่อมต่อด้านบนเต็มไปด้วยของเหลวที่มีความหนาแน่นต่ำ ก็จะถือว่าเป็นค่าศูนย์ ดังนั้นค่าศูนย์จะเท่ากับ 0.987 * 2.4 * 10 KPa = 23.68 KPa จากนั้นก็มาพิจารณาเรื่องการเคลื่อนที่ของตัวส่งสัญญาณกัน โดยตัวส่งสัญญาณจำเป็นต้องติดตั้งอยู่ด้านล่างของห้องที่มีความดันบวก โดยใช้ค่าความหนาแน่นของน้ำมันซิลิโคนแบบปกติ ค่าการเคลื่อนที่จะเท่ากับ 0.93 * 2.4 * 10 = 22.32 KPa ดังนั้นค่าศูนย์ของเครื่องวัดระดับจะเท่ากับ 23.68 – 22.32 = 1.36 KPa ส่วนช่วงการวัดจะเท่ากับ 1.36 + 6.3 KPa = 7.66 KPa นั่นคือช่วงการวัดของตัวส่งสัญญาณอยู่ที่ 1.36–7.66 KPa
Reply #122016-08-28
ปัญหานี้เป็นปัญหาเก่าแก่มาก ช่วงค่าที่วัดได้มีขนาดเล็กมาก ไม่มีอะไรต้องคำนวณเลย มันง่ายมาก สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับความหนาแน่น หากความหนาแน่นมีค่าคงที่ การวัดก็จะแม่นยำ แต่ถ้าความหนาแน่นไม่คงที่ การวัดก็จะมีความคลาดเคลื่อน!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.