ข้อผิดพลาดของหน่วยวัดแรงดัน Hikari EJA110A ที่ช่วง 0~1.36KPa

2016-08-08View Original

Thread Content

เรามีเครื่องวัดความแตกต่างของความดันชนิด EJA110A โดยมีช่วงการวัดอยู่ที่ 0–1.36 KPa จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวางเครื่องส่งสัญญาณในแนวนอน ค่าศูนย์จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเอียงเครื่องส่งสัญญาณไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งประมาณ 20–30 องศา ค่าศูนย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมื่อเอียงเครื่องส่งสัญญาณรอบแกนที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณแรงดัน ค่าศูนย์จะเปลี่ยนแปลงมากกว่านั้น จนเกินขอบเขตการวัดไปเลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร. ขอให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำด้วยครับ.
Reply #22016-08-08
เมื่อมีการเอียง ค่าศูนย์ของตัวส่งสัญญาณก็จะเปลี่ยนไป นั่นหมายความว่าตัวส่งสัญญาณมีปัญหาเรื่องการสัมผัสที่ไม่ดีใช่ไหม...
Reply #32016-08-08
นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติหรือไง? วางในแนวนอน น้ำมันซิลิโคนไม่เคลื่อนที่ จุดศูนย์ก็ไม่เคลื่อนที่ หากมีการเอียงเล็กน้อย น้ำมันซิลิโคนจะเคลื่อนที่ และจุดศูนย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไป ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ? มุมเอียงมากเกินไป ช่วงการวัดก็แคบเกินไป ถึงจะเกินช่วงการวัดก็ไม่เป็นไรนะ
Reply #42016-08-09
ผมไม่ทราบว่าคุณใช้กล่องฟิล์มน้ำมันซิลิโคนหรือเปล่า หากใช้น้ำมันซิลิโคน กรุณาตรวจสอบดูว่ามีจุดรั่วไหลที่ท่อคาปิลารีหรือไม่ นอกจากนี้ ตัวส่งสัญญาณควรถูกติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของจุดวัดความดันแบบความดันสูง ไม่ควรติดตั้งไว้ระหว่างแผ่นฟลังช์สำหรับวัดความดันทั้งสองด้าน หากคุณใช้วิธีการวัดความดันโดยตรง ก็มีโอกาสที่ท่อวัดความดันจะอุดตันได้ (อาจเป็นที่ด้านความดันต่ำ เพราะค่าความดันอาจสูงเกินขีดจำกัด) ลองเปิดวาล์วระบายน้ำดูได้. ก็น่าจะเป็นปัญหาที่สายเชื่อมต่อหรือตัวส่งสัญญาณเองนั่นแหละ ลองเปลี่ยนไปใช้ตัวสำรองดูสิ.
Reply #52016-08-09
การที่ค่าศูนย์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีมุมเอียงนั้นถือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ โดยทั่วไปเรียกกันว่าผลกระทบจากตำแหน่งการติดตั้ง แค่ปรับค่าศูนย์ใหม่ก็พอแล้ว ไม่ส่งผลต่อช่วงการวัดครับ
Reply #62016-08-09
นั่นเป็นเรื่องปกติค่ะ หากตัวส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันถูกวางในท่าที่เอียง จะทำให้แรงกดที่ด้านทั้งสองของแผ่นฟิล์มไม่เท่ากัน ซึ่งจะส่งผลให้ได้ค่าที่ไม่แม่นยำค่ะ และเนื่องจากช่วงการวัดของคุณมีขนาดเล็กมาก การที่ตัวเครื่องเอียงเพียงเล็กน้อยจนเกินช่วงการวัดก็เป็นเรื่องปกติครับ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.