ปัญหาการกำหนดค่า 1131 ของระบบ ITCC ของคองจิสัน

2016-08-09View Original

Thread Content

สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ CONJISON ITCC หมายเลข 1131 ที่ได้ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วได้หรือไม่ครับ? ผมอยากจะเปลี่ยนการ์ดที่ใช้อยู่เดิมออก แล้วใช้การ์ดใบใหม่แทนครับ
Reply #22016-08-09
จะแก้ไขยังไง ต้องตั้งค่าที่ไหน? ตอนที่ฉันคลิกไป มันจะเป็นสีเทา ไม่สามารถคลิกที่ option อย่าง insert, remove, setup ได้เลย
Reply #32016-08-09
นั่นก็เพราะว่าคุณดาวน์โหลดในโหมด “download change” ซึ่งสามารถเห็นได้จากแถบสถานะที่หมายเลข 1131 มีเพียงโหมด download all เท่านั้นที่สามารถปรับแต่งฮาร์ดแวร์ได้
Reply #42016-08-10
ก็ยังเป็นเรื่องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใช่ไหมครับ ผมมีผู้ใช้คนหนึ่งที่เปลี่ยนโหมดเป็น “Download All” แล้วก็ยังใช้งานไม่ได้อยู่ดี มีวิธีอื่นไหมครับ
Reply #52016-08-10
ถ้ามีปัญหา ควรถ่ายสกรีนช็อตไว้ หรืออธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน ไม่อย่างนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.