รางวัลสำหรับการเข้าร่วม: 2 ทรัพย์สิน. รางวัลสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง: 9 ทรัพย์สิน สำหรับระบบปรับอากาศแบบใช้ลมเป็นตัวนำความร้อนในช่วงฤดูหนาว จำเป็นต้องมีเครื่องเพิ่มความชื้นแบบใช้ขั้วไฟฟ้า โดยมีข้อกำหนดให้ปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 36 กิโลกรัม/ชั่วโมง อุณหภูมิของน้ำที่เข้าสู่เครื่องเพิ่มความชื้นอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส และค่าเอนทาลปีของไอน้ำที่ออกมาอยู่ที่ 2680 กิโลจูล/กิโลกรัม ดังนั้น กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่เครื่องเพิ่มความชื้นนี้จำเป็นต้องมีคือเท่าไร? A. 12 กิโลวัตต์ B. 16 กิโลวัตต์ C. 20 กิโลวัตต์ D. 26 กิโลวัตต์
D.26 กิโลวัตต์ สำหรับระบบปรับอากาศแบบใช้อากาศเป็นตัวทำความเย็นในช่วงฤดูหนาว จำเป็นต้องมีเครื่องเพิ่มความชื้นแบบใช้ขั้วไฟฟ้า โดยมีข้อกำหนดให้ปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 36 กิโลกรัม/ชั่วโมง อุณหภูมิของน้ำที่ใช้เป็น 25 องศาเซลเซียส และค่าเอนทาลปีของไอน้ำที่ออกมาอยู่ที่ 2680 กิโลจูล/กิโลกรัม ดังนั้น กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่เครื่องเพิ่มความชื้นนี้จำเป็นต้องมีคือ (D.26 กิโลวัตต์)
สำหรับระบบปรับอากาศแบบใช้อากาศเป็นตัวทำความเย็นในช่วงฤดูหนาว จำเป็นต้องมีเครื่องเพิ่มความชื้นแบบใช้ขั้วไฟฟ้า โดยมีข้อกำหนดให้ปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 36 กิโลกรัม/ชั่วโมง อุณหภูมิของน้ำที่เข้าสู่เครื่องเพิ่มความชื้นอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส และค่าเอนทาลปีของไอน้ำที่ออกมาอยู่ที่ 2680 กิโลจูล/กิโลกรัม ดังนั้น กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่เครื่องเพิ่มความชื้นนี้จำเป็นต้องมีคือ (D) A. 12 กิโลวัตต์ B. 16 กิโลวัตต์ C. 20 กิโลวัตต์ D. 26 กิโลวัตต์
สำหรับระบบปรับอากาศแบบใช้อากาศเป็นตัวทำความเย็นในช่วงฤดูหนาว จำเป็นต้องมีเครื่องเพิ่มความชื้นแบบใช้ขั้วไฟฟ้า โดยมีข้อกำหนดในการออกแบบคือ ปริมาณความชื้นที่ต้องการเพิ่มคือ 36 กิโลกรัม/ชั่วโมง อุณหภูมิของน้ำที่ใช้คือ 25 องศาเซลเซียส และค่าเอนทาลปีของไอน้ำที่ออกมาคือ 2680 กิโลจูล/กิโลกรัม ดังนั้น กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่เครื่องเพิ่มความชื้นนี้จำเป็นต้องมีคือ (D) A. 12 กิโลวัตต์ B. 16 กิโลวัตต์ C. 20 กิโลวัตต์ D. 26 กิโลวัตต์