HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

รูสำหรับสกรูของวาล์วมีความหลวม จะป้องกันไม่ให้สกรูหลุดได้อย่างไร

2016-08-09View Original

Thread Content

ปัญหาช่องสำหรับขันสกรูของตัววาล์วและฝาวาล์วที่หลวม จะป้องกันไม่ให้เกิดการตรวจพบไม่ทันจนทำให้เกิดการรั่วไหลได้อย่างไร?
Reply #22016-08-11
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 678-2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 09:39 สำหรับกรณีที่คุณกล่าวมานั้น หากปฏิบัติตามข้อกำหนดใน “GB 50235-2010 มาตรฐานการก่อสร้างท่อโลหะสำหรับอุตสาหกรรม” ในส่วนของการตรวจสอบวาล์ว ตามข้อ 4.2 และข้อ 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6 รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดใน “GB 50184-2011 มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างท่อโลหะสำหรับอุตสาหกรรม” ก็สามารถทำได้เช่นกัน. เพื่อให้ท่านได้อ้างอิงครับ. 4.2.2 วาล์วควรได้รับการทดสอบความแข็งแรงของตัววาล์วเมื่ออยู่ภายใต้แรงดัน และควรมีการทดสอบคุณสมบัติการปิดผนึกด้วย สำหรับวาล์วที่มีโครงสร้างสำหรับการปิดผนึกด้านบน ก็ควรมีการทดสอบคุณสมบัติการปิดผนึกด้านบนด้วยเช่นกัน วาล์วที่ไม่ผ่านการทดสอบไม่ควรนำมาใช้งาน 8.6.4 การทดสอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นควรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้: 11 ในการทดสอบด้วยน้ำมันหล่อลื่น ควรเพิ่มแรงดันอย่างช้าๆ เมื่อถึงแรงดันที่กำหนดแล้ว ให้รักษาแรงดันไว้เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจึงลดแรงดันลงมาที่แรงดันที่กำหนดไว้ในการออกแบบ และรักษาแรงดันไว้อีก 30 นาที ควรตรวจสอบว่ามีการลดลงของแรงดันหรือไม่ และตรวจสอบด้วยว่ามีการรั่วไหลในส่วนใดของท่อหรือไม่ 8.6.5 การทดสอบด้วยแรงดันอากาศควรปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้: 5 ในระหว่างการทดสอบ ควรเพิ่มแรงดันอย่างช้าๆ เมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นถึง 50% ของแรงดันที่ใช้ในการทดสอบ หากไม่พบความผิดปกติหรือการรั่วไหลใดๆ ก็ควรเพิ่มแรงดันอีกทีละ 10% ของแรงดันที่ใช้ในการทดสอบ โดยให้รักษาแรงดันไว้เป็นเวลา 3 นาทีต่อครั้ง จนกระทั่งถึงแรงดันที่กำหนดไว้สำหรับการทดสอบ ควรรักษาแรงดันไว้ที่ระดับที่กำหนดเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจึงลดแรงดันลงมาอยู่ที่ระดับที่กำหนดไว้ ควรใช้สารทำฟองเพื่อตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ส่วนระยะเวลาในการหยุดใช้แรงดันนั้น ควรกำหนดตามความจำเป็นในการตรวจหาจุดรั่วไหล 8.6.6 การทดสอบความรั่วซึมควรดำเนินการตามข้อกำหนดในเอกสารการออกแบบ และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้: 5 การทดสอบความรั่วซึมควรเพิ่มแรงดันอย่างช้าๆ ทีละขั้น และเมื่อถึงแรงดันที่กำหนดสำหรับการทดสอบแล้ว ให้หยุดเพิ่มแรงดันเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นควรใช้สารที่มีคุณสมบัติเป็นสารฟองน้ำเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆ ที่อาจเกิดการรั่วซึม เช่น บริเวณซีลของวาล์ว บริเวณแผ่นเชื่อม หรือบริเวณสกรูต่างๆ รวมถึงวาล์วระบายอากาศ วาล์วระบายของเหลว และจุดอื่นๆ ทั้งหมด
Reply #32016-08-11
นุ่มฟูแต่ไม่รั่วซึม ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.