เกี่ยวกับการคำนวณแรงตอบสนองที่จุดออกของท่อระบายอากาศ

2016-08-11View Original

Thread Content

ปัจจุบันมีอุปกรณ์หนึ่ง โดยมีเครื่องอัดอากาศจำนวน 6 เครื่อง และมีท่อระบายแรงดันสำหรับความปลอดภัยจำนวน 6 ท่อ ท่อเหล่านี้จะมารวมกันที่ท่อหลักขนาด 42” โดยมีความสูงในการระบายอากาศอยู่ที่ 20 เมตร อยากทราบว่าควรคำนวณแรงต้านที่เกิดขึ้นที่ปลายท่อหลักนี้อย่างไร และมีมาตรฐานอะไรบ้างหรือไม่? นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะวาล์วความปลอดภัยตัวเดียวที่ใช้ในการระบายอากาศไปยังท่อหลัก ก็สามารถถือว่าเป็นระบบแบบปิดได้ใช่ไหม?
Reply #22017-04-07
ไม่สามารถพิจารณาในลักษณะปิดได้ แม้ว่ากระแสอากาศจะมีการลดทอนลงในท่อระบายก็ตาม แต่ผมคิดว่า ณ จุดที่เกิดการสัมผัสระหว่างหัวจ่ายกับชั้นบรรยากาศนั้น ยังคงมีแรงที่ไม่สมดุลอยู่ในปริมาณที่มากอยู่ดี
Reply #32017-04-07
การคำนวณแรงดันที่ปล่อยออกมาจากวาล์วความปลอดภัยสามารถอ้างอิงได้จาก B31.1, API RP 520, GB/T20801.3

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.