Thread Content
เกิดอุบัติเหตุท่อไอน้ำแรงดันสูงในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถังต้าง ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง? ทำไมวาล์วความปลอดภัยถึงไม่ทำงาน
ในระหว่างการทดสอบความดัน วาล์วความปลอดภัยควรถูกแยกออกจากระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการระเบิดของท่อไอน้ำในโรงไฟฟ้า
นั่นก็คือวาล์วความปลอดภัยไม่ได้ช่วยปกป้องท่อ หรือว่าท่อเสียหาย จนทำให้ท่อแตกได้ แม้ว่าความดันจะไม่สูงเกินไปก็ตาม?
หากทำการทดสอบแรงดัน พลังการระเบิดจะไม่รุนแรงขนาดนั้น โดยปกติแล้วท่อไอน้ำจะไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้น ฉันรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพราะมีน้ำค้างอยู่ในท่อ และไม่ได้ระบายออกให้สะอาด จึงทำให้ก๊าซระเหยขึ้นมาทันที การรั่วของท่อไอน้ำความดันสูงจะก่อให้เกิดไอน้ำจำนวนมากเท่านั้น แต่ผลการตรวจสอบนั้นต้องดูกับ**ผู้เชี่ยวชาญก่อน. ขอแค่ไม่ให้อาหารในกระเพาะอาหารไปติดคอจนขาดอากาศหายใจก็พอ.
แต่ท่อจะเปิดให้น้ำออกก่อน แล้วค่อยส่งไอน้ำเข้าไป การที่วาล์วความปลอดภัยไม่ทำงานถือเป็นเรื่องผิดปกติ
การทดสอบด้วยแรงดันน้ำคงไม่มีพลังขนาดนั้น
ขอความจริงหน่อย ตอนทดสอบแรงดันไม่พบปัญหาเลยเหรอ?
จะทำการทดสอบความดันสูงเหรอ อุณหภูมิไอน้ำ 600 องศาเลยนะ ห้องควบคุมก็พังหมดแล้ว น่ากลัวจริงๆ
วาล์วที่ผ่านการทดสอบความดันแล้วไม่มีปัญหา แต่กลับมีปัญหาร้ายแรงขึ้นในระหว่างการใช้งานจริง โอกาสเกิดเหตุแบบนี้นั้นมีน้อยมาก อุบัติเหตุครั้งนี้เผยให้เห็นว่ามีปัญหาในการออกแบบห้องควบคุม เนื่องจากห้องควบคุมถูกตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด โดยไม่มีมาตรการป้องกันการระเบิดเลย ดูเหมือนว่าการออกแบบนี้จะเป็นแบบที่ใช้กันในช่วงต้นทศวรรษ 90 โดยสำนักออกแบบไม่ได้ปรับปรุงแบบแปลนให้เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบันเลย ในอดีต ท่อไอน้ำหลักของโรงงานของเราก็วิ่งผ่านหน้าต่างของห้องควบคุมเช่นกัน แต่ตอนนี้อุปกรณ์ดังกล่าวถูกถอดออกไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน หวังว่าสถาบันออกแบบจะออกแบบอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยสูงมามอบให้กับเจ้าของโครงการ และหวังด้วยว่าสถาบันออกแบบจะนำการวิเคราะห์ Hazop มาใช้ในกระบวนการออกแบบจริงๆ
ขอใบรับรองสาเหตุของอุบัติเหตุจากหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งการออกแบบห้องควบคุมที่สถาบันออกแบบหมายเลขหนึ่งเสนอมานั้นไม่สมเหตุสมผลเลย; ก็เหมือนกับการทำงานอยู่บนหลุมฝังศพโดยตรงเลย ; ส่วนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชิ้นที่สองนั้น มีข้อบกพร่องหรือไม่ ก็ควรจะทดสอบการรั่วไหลก่อนที่จะนำวาล์วไปติดตั้ง ; ประการที่สาม หากขาดความตระหนักด้านความปลอดภัย จะผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยได้อย่างไร ; ประการที่สี่ การทดสอบความแข็งแรงที่มีความสำคัญขนาดนี้ กลับไม่มีแผนรับมือฉุกเฉินหรือมาตรการป้องกันในพื้นที่เลย ; ประการที่ห้าก็คือความไม่รู้ของมนุษย์นั่นเอง เพราะความไม่รู้ จึงทำให้ไม่กลัวอะไรเลย
มีรายงานว่าปัญหาเกิดจาก “รอยเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน” โดยเชื่อกันว่าอาจเป็นปัญหาด้าน “ทักษะการเชื่อม” ตามมาตรฐานทั่วไป และอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมที่ถูกต้องด้วย
วัสดุชนิด 12CRMOV นี้มักเกิดปัญหาได้ง่าย ควรใช้ P91 แทน.
P91 เป็นวัสดุชนิดใด และสามารถทนต่ออุณหภูมิและความดันในช่วงไหนได้บ้าง
เทียบเท่ากับ Cr9Mo น่าจะเป็นอย่างนั้น
เหล็ก P91 มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับมาตรฐานในประเทศ คือ 10Cr9Mo1VNbN ท่อโลหะผสม P91 แบบ T91/P91 (10Cr9Mo1VNbN)
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ความรุ่งโรจน์ในตอนนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 09:26 หัวข้อหลัก 1 สาเหตุของการระเบิด คือรอยแตกที่จุดเชื่อมของวาล์ว ทำให้ไอน้ำรั่วออกมา พนักงานของบริษัทผลิตไฟฟ้าม่าเตียนระบุว่า จุดที่เกิดการระเบิดอยู่ในอาคารสูง 5 ชั้น มีความยาวกว่า 80 เมตร และกว้างกว่า 30 เมตร โดยแต่ละชั้นมีท่อต่างๆ วางอยู่ในลักษณะคล้ายกับหอสัญญาณในกำแพงเมืองจีน ชั้นล่างมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่สองเครื่อง และด้านหลังอาคารมีเตาไอน้ำขนาดใหญ่สามเตา จุดที่ไอน้ำรั่วออกมาอยู่ที่แผงควบคุมชั้นสาม มีความยาวประมาณ 20 เมตร โดยมีกระจกสองชั้นคั่นระหว่างแผงควบคุมกับท่อต่างๆ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อคือ 426 มม. โดยมีวัสดุฉนวนสีขาวที่มีความหนาประมาณ 300 มม. หุ้มอยู่ด้านนอก “เมื่อเข้าใกล้แล้วร่างกายจะร้อนขึ้นทันที ยืนอยู่สองนาทีก็เหงื่อออกมาก และไม่ถึง 10 นาทีก็ต้องออกไปหายใจข้างนอก ” ในสายตาของคนงานแล้ว แม้จะมีรูเล็กๆ ที่ให้ไอน้ำรั่วออกมาก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ “เหมือนเข็มนั่นแหละ ความร้อนสูงสามารถทะลุผ่านร่างกายได้” ” สาเหตุของการแตกของท่อไอน้ำความดันสูงครั้งนี้คืออะไร? ตามรายงานจาก **สำนักงานควบคุมความปลอดภัย** หลังจากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุคือ แผ่นเชื่อมของวาล์ววัดอัตราการไหลในท่อหลักบริเวณที่ไอน้ำออกมาจากเตาไอน้ำหมายเลข 2 แตก ทำให้ไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูงไหลออกมามากมาย ส่งผลให้กระจกในห้องควบคุมแตก และทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสแก่เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม สาเหตุที่แน่ชัดของอุบัติเหตุกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม **ไฉ่ กั๋วเซียง รองวิศวกรใหญ่ของสถาบันวิจัยพลังงานไฟฟ้าแห่งประเทศจีน กล่าวว่า ท่อไอน้ำที่เกิดอุบัติเหตุนั้น เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ในระหว่างการทำงาน โดยปกติแล้วจะมีการนำถ่านหินและเศษถ่านหินมาเผาร่วมกัน เมื่อเตาเผาทำงานเสร็จสิ้นก็จะเกิดไอน้ำขึ้น จากนั้นก็ใช้ไอน้ำนี้ในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ โดยมีระยะห่างระหว่างเตาไอน้ำกับกังหันไอน้ำ และอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นกับท่อส่งไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูงในบริเวณนั้นพอดี เขากล่าวว่า ความแข็งแรงของบริเวณที่เชื่อมท่อนั้นอ่อนแอกว่าส่วนอื่นๆ หากมีปัญหาเรื่องคุณภาพการเชื่อม หรือในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน รอยเชื่อมก็อาจเกิดรอยแตกขึ้นได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้น ในช่วงเวลาปกติ การตรวจสอบบริเวณที่เชื่อมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยทั่วไป หลังจากการเชื่อมแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของรอยเชื่อมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อให้มั่นใจว่ารอยเชื่อมแต่ละรอยมีความปลอดภัย “เมื่อปริมาณไอน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความดันและอุณหภูมิของหม้อไอน้ำก็จะสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้รอยเชื่อมแตกได้ “ไอน้ำเองไม่มีพิษ แต่ด้วยอุณหภูมิและความดันที่สูงมาก ประกอบกับโรงงานเป็นสถานที่ปิด คลื่นกระแทกจะทำให้อาคารและหน้าต่างแตก และทำให้ผู้คนล้มลง ส่งผลให้เกิดอาการถูกไฟไหม้ได้ ”เขากล่าวว่า โดยปกติแล้วในห้องควบคุมไม่จำเป็นต้องมีพนักงานคอยดูแลมากนัก แต่หากกำลังมีการทดสอบอยู่ ก็เป็นไปได้ว่าจะมีทั้งผู้ติดตั้งและผู้ทดสอบอยู่ในสถานที่ด้วย ซึ่งไอน้ำที่มีอุณหภูมิหลายร้อยองศาเซลเซียสนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตของผู้คนได้จริงๆ