ปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยทำความเย็นด้วยโบรไมด์ลิเธียมของบริษัท ดาเลียน ซานย่าง อินดัสทรีส์ กับคอมพิวเตอร์หลัก

2016-08-12View Original

Thread Content

ขอความช่วยเหลือจากทุกท่านครับ เรามีหน่วยปรับอุณหภูมิด้วยสารบรอมไอโอไดด์ของบริษัท Dalian Sanyo จำนวน 3 เครื่องอยู่ที่หน้างาน โดยเครื่องเหล่านี้จะสื่อสารกับเครื่องควบคุมระยะไกลผ่านพอร์ต serial แต่ตอนนี้เครื่องควบคุมระยะไกลไม่สามารถรับข้อมูลจากเครื่องเหล่านี้ได้ ทั้งที่เครื่องยังทำงานได้ตามปกติ ส่วนอินดิเคเตอร์การสื่อสารของอุปกรณ์ GSY2905B ที่อยู่ในตู้ควบคุมก็แสดงสัญญาณไฟแดง ควรตรวจสอบจุดที่อาจเกิดข้อผิดพลาดจากด้านไหนบ้างครับ?
Reply #22016-08-17
1. ตรวจสายไฟ ตรวจสอบว่ามีการลัดวงจรหรือไม่ หรือการเชื่อมต่อไม่ดีหรือเปล่า โดยใช้มัลติมิเตอร์. 2. ตรวจสอบแบบรูปว่ามีการเชื่อมต่อผิดจุดหรือไม่ 3. ตรวจสอบโมดูลว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.