Thread Content
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Red Shellfish เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2016 เวลา 09:03 วาล์วแบบใช้งานได้เพียงครั้งเดียว มีวาล์วไฟฟ้าและตัวกำหนดตำแหน่ง ระบบทำงานได้ตามปกติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้าสู่วาล์วไฟฟ้า แผ่นกั้นจะปิดลง ในขณะนี้สามารถปรับมุมการเปิดของแผ่นกั้นได้โดยใช้ตัวกำหนดตำแหน่ง เมื่อวาล์วไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้า แผ่นกั้นจะเปิดออก หากไม่มีแรงดันอากาศ แผ่นกั้นก็จะเปิดออกเช่นกัน แล้วควรเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้อย่างไรดี? ก่อนอื่นควรไม่ส่งสัญญาณไปยังตัวกำหนดตำแหน่ง โดยวาล์วไฟฟ้าควรสามารถควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วได้ด้วยตัวเอง
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ylb913 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2016 เวลา 09:06 ลำดับการเชื่อมต่อคือ: ตัวกำหนดตำแหน่ง, วาล์วแม่เหล็ก (ติดตั้งอยู่บนท่ออากาศที่ออกมาจากตัวกำหนดตำแหน่ง), กระบอกสูบ หรือหัวซิลิโคน. อีกอย่าง นี่น่าจะเป็นวาล์วควบคุมลมนะ. เมื่อวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้า จะมีการปล่อยอากาศเข้าสู่กระบอกสูบหรือหัวซิ ; เมื่อเกิดไฟดับ จะมีการตัดการจ่ายอากาศจากตัวกำหนดตำแหน่งไปยังกระบอกสูบหรือหัวซิลิโคน และทางออกของวาล์วแม่เหล็กจะเชื่อมต่อกับช่องระบายอากาศ
ท่อสำหรับลมนี้น่าจะเรียบง่ายนะ
สัญญาณจากตัวกำหนดตำแหน่งจะถูกส่งไปยังวาล์วไฟฟ้า โดยวาล์วไฟฟ้านี้เป็นแบบสองทางสามช่อง มีการเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า ส่วนอีกด้านของวาล์วจะเชื่อมต่อกับช่องรับอากาศของตัวขับเคลื่อน
ถ้าตัวระบุตำแหน่งไม่มีแหล่งจ่ายอากาศ วาล์วควบคุมด้วยแม่เหล็กก็จะปิดไม่ได้
ถ้าเป็นแบบนั้น ตัวระบุตำแหน่งก็จะไม่ส่งสัญญาณ แล้ววาล์วไฟฟ้าก็คงใช้งานไม่ได้เช่นกันใช่ไหม
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ylb913 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2016 เวลา 09:25 1. โดยปกติแล้ว วาล์ว/แผ่นกั้นนี้จะถูกควบคุมโดยตัวกำหนดตำแหน่ง และจะมีการใช้วาล์วไฟฟ้าเพื่อตัดการไหลของอากาศอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็นเท่านั้น ไม่ว่าแผ่นกั้นจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม วาล์วก็จะเปิดออกอย่างรวดเร็ว—หน้าที่หลักของวาล์วไฟฟ้าก็คือการเปิดวาล์วได้เร็วกว่าตัวกำหนดตำแหน่ง และยังช่วยให้การตั้งค่าระบบการทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างง่ายดายอีกด้วย 2. เมื่อตัวกำหนดตำแหน่งไม่สามารถสร้างแรงดันลมได้อีกต่อไป วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะใช้งานไม่ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ วาล์วจะอยู่ในสภาพปิดตามธรรมชาติเหมือนตอนที่ผลิตออกมาใหม่
ความต้องการของคุณก็คือให้วาล์วเปิดเมื่อไม่มีสัญญาณไฟฟ้า หรือไม่มีสัญญาณแรงดันอากาศ โดยขอเพียงแค่มีสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่หายไป วาล์วก็จะเปิดทันที ประโยคที่สองของคุณมีข้อผิดพลาด ความหมายของคุณคือการตั้งค่าตำแหน่งไว้ที่ 0% เพื่อให้วาล์วสามารถเปิด-ปิดได้ ซึ่งก็เป็นไปได้ โดยเมื่อวาล์วไม่มีกระแสไฟฟ้า วาล์วก็จะเปิดออกด้วยแรงของสปริง แต่เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้ามา วาล์วก็จะปิดลง