Thread Content
ใช้วาล์วควบคุมแรงดันสองตัวที่มีค่าแรงดันสูงกับค่าแรงดันต่ำร่วมกัน โดยวาล์วทั้งสองตัวไม่มีการเชื่อมต่อกัน และไม่มีการติดตั้งวาล์วป้องกันเมื่อระดับของเหลวต่ำด้วย น่าเชื่อถือไหมกันแน่ สิ่งนี้. จะใช้ยังไง. :)
ทำไมต้องเปิดใช้งานพร้อมกันด้วย? ปกติแล้วมันจะเป็นแบบเรียงขนาดกันไปเลยไม่ใช่เหรอ? หากไม่มีระบบควบคุมระดับของเหลว แนะนำให้หลีกเลี่ย
ความกดดันที่สูงมากขนาดนี้ บวกกับการติดตั้งแผ่นลดความดันเพื่อใช้กับระบบข้ามเส้นทาง ยิ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ส่วนการควบคุมการไหลจากระดับความดันสูงไปยังระดับความดันต่ำนั้น ก็จะใช้การควบคุมโดยอาศัยระดับของของเหลวเป็นหลัก การผลิตยังคงปลอดภัยอยู่ ถ้าเป็นระบบป้องกันตัวเองเมื่อระดับของเหลวต่ำ ลองคิดดูสิว่าอะไรสำคัญกว่ากัน ระหว่างการทำงานของวาล์วความปลอดภัยที่จะทำงานเมื่อระดับของเหลวต่ำ หรือการหยุดทำงานของเครื่องอัดไฮโดรเจน?
แผนภาพกระบวนการของสถาบันออกแบบชางหลิง หลังจากการสอบถามแล้ว พบว่ามีตัวอย่าง 3 กรณีที่เริ่มใช้งานพร้อมกัน โดยไม่มีการป้องกันตัวเองไว้เลย
กระบวนการจากคะแนนสูงไปยังคะแนนต่ำ แบ่งออกเป็นสองแบบ คือ แบบคะแนนสูงมาก และแบบคะแนนสูงปานกลาง สิ่งที่คุณพูดถึงน่าจะเป็นการจากคะแนนสูงปานกลางไปยังคะแนนต่ำปานกลาง โดยวิธีการควบคุมนี้เรียกว่าโหมดการควบคุมตามช่วงค่า ในโหมดอัตโนมัติ วาล์วทั้งสองจะทำงานพร้อมกัน แนะนำให้ในระหว่างการผลิต ควบคุมวาล์วหนึ่งด้วยมือไว้ที่ตำแหน่งหนึ่ง ส่วนอีกวาล์วหนึ่งให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ นอกจากนี้ ควรมีสวิตช์ตรวจจับระดับของเหลวต่ำมาก และวาล์วตัดการทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้มีแรงดันเกินมาตรฐาน