ระบบระบายแรงดันในถังเก็บสารภายใต้ความดันปกติ

2016-08-16View Original

Thread Content

มีข้อกำหนดมาตรฐานใดๆ ที่ระบุว่า ถังเก็บสารภายใต้ความดันปกติที่ติดตั้งวาล์วระบายอากาศแล้ว จำเป็นต้องติดตั้งระบบระบายความดันในกรณีเกิดอุบัติเหตุด้วยหรือไม่? ในปัจจุบัน พบว่ามีเพียงถังเก็บที่มีระบบปิดผนึกด้วยไนโตรเจนเท่านั้นที่จำเป็นต้องมีช่องระบายแรงดันหรือช่องสำหรับการหายใจ
Reply #22016-08-16
ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกัน แต่ฉันรู้สึกว่ามันจำเป็นมาก. 。
Reply #32016-08-16
ถังเก็บของเหลวที่ติดไฟง่ายซึ่งไม่มีการปิดผนึกด้วยไนโตรเจน ก็ควรมีวาล์วระบายอากาศที่มีอุปกรณ์ป้องกันการลุกไหม้ด้วยเช
Reply #42020-07-10
มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อ 5.1.5 ของ SH/T3007-2014 แต่ข้อกำหนดนี้ใช้ได้กับพื้นที่เก็บถังเท่านั้น.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.