Thread Content
ขอถามเพื่อนๆ หน่อยครับ ว่าจะคำนวณปริมาตรที่ใช้งานได้ภายในเขตกั้นไฟของพื้นที่เก็บถังได้อย่างไรครับ? ผมเห็นในเอกสารบางฉบับระบุไว้ว่า “ตามข้อกำหนดใน ‘กฎหมายการก่อสร้าง’ และ ‘กฎหมายด้านหิน’ ระบุไว้ว่า ความสูงจริงของกำแพงกันไฟ (H) ควรจะสูงกว่าความสูงที่คำนวณได้ (Hj) ประมาณ 0.2 เมตร กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ปริมาตรที่แท้จริงของกำแพงกันไฟคือปริมาตรที่อยู่ใต้ระดับความสูง 0.2 เมตร นั่นคือ H = Hj + 0.2 (เมตร)” ”แล้วปริมาตรที่มีประสิทธิภาพของเขื่อนกั้นไฟนั้น เป็นปริมาตรจริงที่น้อยกว่า 0.2 เมตรคูบหรือเปล่า? สำหรับเขื่อนกั้นน้ำก็ใช้วิธีคำนวณแบบนี้เหมือนกันเหรอ? สำหรับ “ปริมาตรจริงที่น้อยกว่า 0.2 เมตร” นั้น นอกจากจะหักปริมาตรของฐานถังออกแล้ว จำเป็นต้องหักปริมาตรของถังที่อยู่ใต้แนวกันไฟด้วยหรือไม่? ขอความเห็นจากเพื่อนๆ ด้วยครับ.
จากที่ฉันเข้าใจ กำแพงกั้นไฟก็เหมือนกับของคุณนั่นแหละ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มค่า 0.2 เข้าไป แต่ดูเหมือนว่าค่าขั้นต่ำจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.6
3.2.7 ปริมาตรที่ใช้งานได้จริงของเขื่อนกั้นไฟสำหรับกลุ่มถังน้ำมันควรคำนวณตามสูตรต่อไปนี้: V = AHj – (V1 + V2 + V3 + V4) โดยที่: V คือปริมาตรที่ใช้งานได้จริงของเขื่อนกั้นไฟ (หน่วย: m3); A – พื้นที่ในแนวนอนที่ถูกล้อมรอบด้วยเส้นกึ่งกลางของเขื่อนกันไฟ (หน่วย: ตารางเมตร) ; Hj——ความสูงของระดับของเหลวที่ออกแบบไว้ (เมตร) ; V1 – ปริมาตรของฐานถังน้ำมันที่โผล่พ้นพื้นดิน ภายในระดับความสูงของน้ำตามที่ออกแบบไว้ภายในเขตกำแพงกันไฟ (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) ; V2 – ปริมาตรของถังน้ำมันทั้งหมดภายในเขตกำแพงกันไฟ ยกเว้นถังน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด บวกกับปริมาตรของฐานถังน้ำมันที่โผล่พ้นพื้นดิน ณ ระดับความสูงที่กำหนดไว้ในการออกแบบกำแพงกันไฟ (หน่วย: เมตรคิว) ; V3 – ปริมาตรของกำแพงกันไฟในบริเวณที่อยู่ภายในเส้นกลางของกำแพงกันไฟ รวมถึงปริมาตรของดินที่ถมไว้ภายในนั้น หน่วยเป็น เมตรคิว (m3) ; V4 — ปริมาตรรวมของเขื่อนกั้น ท่อ อุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ภายในระดับน้ำที่กำหนดไว้ในบริเวณเขื่อนกันไฟ (หน่วย: เมตรคิว)