ท่อใต้ดินที่มีแรงดันปานกลางภายในสถานีเติมก๊าซ LNG และ CNG จัดอยู่ในประเภทท่อที่มีแรงดัน GC แล้วสามารถใช้ท่อ PE ได้หรือไม่? ขอความช่วยเหลือครับ/ค่ะ. 。 。 。
Reply #22016-09-28
ไม่เข้าใจเลย มีใครพอจะตอบได้ไหมครับ
Reply #32016-09-29
ท่อ PE เหรอ? ล้อเล่นใช่ไหม สำหรับ LNG แล้วต้องใช้ท่อที่ทนอุณหภูมิต่ำ ส่วน CNG นั้นมีความดันสูงถึง 20 Mpa ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ท่อ PE ได้
Reply #42016-10-09
ดูข้อกำหนดในมาตรฐานการออกแบบระบบก๊าซในเขตเมือง GB50028 ข้อ 6.5.13 ซึ่งระบุว่า ท่อสำหรับระบบกระบวนการภายในสถานีควรใช้ท่อเหล็ก ตามข้อ 9.4.2 หากอุณหภูมิที่ใช้งานอยู่ต่ำกว่า -20°C ควรใช้สแตนเลสแบบออสเตนิตแทน. การใช้ท่อ PE ในที่นี้ ก็เหมือนที่คนข้างบนบอกไว้ มันเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้น.
Reply #52017-01-17
คือท่อแรงดันกลางที่ผ่านการปรับแรงดันแล้วจาก BOG ซึ่งถูกนำไปเชื่อมต่อกับท่อแรงดันกลางของระบบสาธารณูปโภคนั่นเอง.
Reply #62017-01-17
ผมเขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นท่อแรงดันกลาง โดยมีความดันในการออกแบบอยู่ที่ 0.36 MPa เป็นท่อแรงดันกลางที่ใช้ในส่วนของการรีไซเคิล BOG หลังจากปรับความดันแล้ว ก็จะนำไปเชื่อมต่อกับท่อแรงดันกลางของระบบประปา
Reply #72017-01-23
ท่อ PE เหรอ? ล้อเล่นใช่ไหม สำหรับ LNG แล้วต้องใช้ท่อที่ทนอุณหภูมิต่ำ ส่วน CNG นั้นมีความดันสูงถึง 20 Mpa ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ท่อ PE ได้
Reply #82017-02-13
ในข้อกำหนดก็ระบุไว้แล้วว่าควรใช้ท่อเหล็กสำหรับการติดตั้งท่อ ส่วนท่อพลาสติกนั้น หากถูกแสงแดดส่องเป็นเวลานาน ก็จะเสื่อมสภาพได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรนำมาใช้ด้วย
Reply #92017-02-19
โดยหลักการแล้ว ท่อสำหรับส่งก๊าซในระบบประปาสามารถใช้ PE ได้ แต่ท่อสองชนิดที่เจ้าของกระทู้กล่าวถึงนั้นไม่สามารถใช้ได้

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.