Thread Content
ขอถามทุกคนหน่อยครับ ในโปรเจกต์ล่าสุดนี้ มีความต้องการจากเจ้าของโครงการว่า สำหรับไอน้ำที่มีความดัน 0.4 Mpa ควรใช้วัสดุ SUS304 ส่วนน้ำที่เกิดจากการควบแน่นนั้น ควรใช้วัสดุ SUS316L นอกจากนี้ น้ำที่เกิดจากการควบแน่นนี้ยังต้องนำกลับไปใช้ในห้องเผาไหม้ เพื่อเติมน้ำอีกด้วยครับ. ขอถามหน่อยครับ ทำไมวัสดุที่ใช้สำหรับท่อน้ำที่เกิดจากการควบแน่นจึงต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่าวัสดุที่ใช้สำหรับท่อไอน้ำล่ะครับ?
เราคือเหล็กคาร์บอน ชนิดเหล็กหมายเลข 20
เนื่องจากเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน ดังนั้นปริมาณไอออนเหล็กในนั้นก็น่า
ไม่เข้าใจก็ให้เจ้าของไปเลย ไม่ต้องกังวล.
น้ำที่เกิดจากการควบแน่นอาจมีสภาพเป็นทั้งของเหลวและก๊าซ บริเวณที่มีการเปลี่ยนทิศทางของท่อจะเกิดการกัดกร่อนได้รุนแรง ในโรงกลั่นของเรา ท่อเหล็กคาร์บอนที่ใช้สำหรับน้ำที่เกิดจากการควบแน่นนั้นมักจะเกิดการกัดกร่อนจนบางลงหรือแม้กระทั่งทะลุได้ แต่วัสดุ 316L นั้นมีราคาสูง โดยปกติแล้วจะมีการออกแบบให้ท่อชนิด 316L มีความยาวอย่างน้อย 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ โดยรวมถึงท่อที่อยู่หลังวาล์วควบคุมด้วย ท่อไอน้ำโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงขนาดนั้น เนื่องจากมีการกัดกร่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ใช้ 304 ก็เพียงพอแล้ว ส่วนน้ำที่เกิดจากการควบแน่น สามารถเติม L เข้าไปได้
ลืมบอกไปว่า ไอน้ำนี้คือน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำสะอาด ซึ่งจะถูกส่งกลับไปยังเครื่องกำจัดออกซิเจนในห้องเตาไฟโดยตรง ไม่ทราบว่ามีการพิจารณาปัจจัยด้านนี้เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของท่อหรือไม่?
โรงกลั่นใช้ไอน้ำที่สะอาด หากตัดอุปกรณ์กำจัดออกซิเจนออกโดยตรง ก็จะไม่มีสิ่งปนเปื้อนเข้ามาได้ ใช้สแตนเลสก็ไม่เกินไป