ฉนวนท่อ

2016-08-22View Original

Thread Content

ท่อของเหลวที่มีจุดวาบไฟปานกลาง (ไดเมทิลคาร์บอเนต) สามารถหุ้มฉนวนด้วยท่อไอน้ำได้หรือไม่
Reply #22016-08-22
ดูเหมือนว่าเครื่องทำความร้อนสามารถทำได้เพียงไอน้ำหรือเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเท่านั้น
Reply #32016-08-22
จุดวาบไฟอยู่ที่ 19 องศา จากมุมมองด้านความปลอดภัย จะได้รับผลกระทบจากการให้ความร้อนด้วยไอน้ำหรือไม่?
Reply #42016-08-22
หากได้รับความร้อนจะไม่เกี่ยวข้องกับจุดวาบไฟ แต่ดูเหมือนว่าไอน้ำจะทำให้เกิดการกลายเป็นไอได้ง่าย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง คุณยังสามารถใช้น้ำร้อนได้
Reply #52016-08-22
จุดวาบไฟไม่ใช่จุดติดไฟที่เกิดขึ้นเอง ดังนั้นจึงไม่ควรเป็นอะไรเลย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.