【คำถาม-คำตอบ ข้อที่ 124】22.08.2016 ขั้นตอนในการเปลี่ยนตัวส่งสัญญาณอัตราการไหลที่ออกจากเครื่องอัดไฮโดรเจนคืออะไร? หลังจากตอบแล้วจะเห็นคำตอบอ้างอิง แค่ตอบถูกจุดสำคัญก็ได้คะแนนแล้ว ตัดการเชื่อมต่อของระบบล็อกความปลอดภัย ปิดวาล์วสำหรับรับและส่งแรงดันทั้งสองตัว ระบายอากาศออกจากหน้าปัดวัด แล้วเปลี่ยนตัวส่งสัญญาณ เมื่อตัวส่งสัญญาณทำงานได้ตามปกติแล้ว จึงเปิดใช้งานระบบล็อกความปลอดภัยอีกครั้ง
Reply #22016-08-22
1. ข้อควรระวังในการติดตั้ง
1. ตัวส่งสัญญาณอัตราการไหลของก๊าซควรถูกติดตั้งในบริเวณที่สามารถซ่อมแซมได้ง่าย ไม่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรง ไม่มีการสั่นสะเทือนทางกลที่รุนแรง และไม่มีผลกระทบจากความร้อนด้วย;   2. ไม่ควรใช้เครื่องวัดอัตราการไหลในสภาพที่มีการหยุดไหลบ่อยครั้ง หรือมีกระแสน้ำที่ผันผวนอย่างรุนแรง หรือมีความดันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ;   3. เมื่อติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซภายนอกอาคาร ควรมีสิ่งกั้นไว้ด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนหรือแสงแดดจัดเข้าไปทำลายอายุการใช้งานของเครื่องวัดอัตราการไหลได้ เครื่องวัดอัตราการไหลสามารถติดตั้งในมุมใดก็ได้ โดยทิศทางการไหลของของไหลควรตรงกับทิศทางที่ระบุไว้บนเครื่องวัดอัตราการไหลด้วย ;   4. ในระหว่างการก่อสร้างท่อ ควรพิจารณาติดตั้งท่อที่สามารถขยายหรือหดตัวได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงดึงหรือการแตกหักของเครื่องวัดอัตราการไหล ;   5. ตัวส่งสัญญาณอัตราการไหลของก๊าซควรถูกติดตั้งในแนวเดียวกับท่อ พร้อมทั้งต้องป้องกันไม่ให้แผ่นอุดรอยรั่วและเนยถูกดันเข้าไปในภายในท่อด้วย ;   6. เมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก ตัวเครื่องวัดอัตราการไหลจะต้องมีการต่อสายดินที่มั่นคง ไม่ควรใช้สายดินร่วมกับระบบไฟฟ้าแรงสูง และขณะติดตั้งหรือซ่อมแซมท่อ ก็ไม่ควรนำสายดินของระบบเชื่อมมาเชื่อมต่อกับตัวเครื่องวัดอัตราการไหลด้วย   7. เพื่อไม่ให้รบกวนการไหลของของเหลวตามปกติ และเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา จึงมีการติดตั้งท่อบังคับไหล โดยต้องมีช่วงท่อตรงด้านหน้าอย่างน้อย ≥3DN และด้านหลังอย่างน้อย ≥1DN ; สำหรับ 2D
Reply #32016-08-22
ปิดวาล์วนำเข้า/ส่งออก ใช้ไนโตรเจนแทนที่ ติดต่อฝ่ายเครื่องมือวัดเพื่อดำเนินการ
Reply #42016-08-22
ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านกระบวนการผลิต เพื่อให้ยกเลิกการทำงานของระบบล็อกความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ต่างๆ และปิดวาล์วที่อยู่บริเวณโคนท่อส่งแรงดันให้สนิท (อย่างน้อยสองตัว) จากนั้นจึงทำการเปล
Reply #52016-08-22
ตัดการเชื่อมต่อของระบบล็อกความปลอดภัย ปิดวาล์วสำหรับรับและส่งแรงดันทั้งสองตัว ระบายอากาศออกจากหน้าปัดวัด แล้วเปลี่ยนตัวส่งสัญญาณ เมื่อตัวส่งสัญญาณทำงานได้ตามปกติแล้ว จึงเปิดใช้งานระบบล็อกความปลอดภัยอีกครั้ง
Reply #62016-08-22
ขั้นตอน: ตัดการเชื่อมต่อระบบล็อกความปลอดภัยออก ปิดวาล์วสำหรับรับและส่งแรงดันทั้งสองตัว ระบายอากาศออกจากหน้าปัดมาตรวัด แล้วเปลี่ยนตัวส่งสัญญาณ เมื่อตัวส่งสัญญาณทำงานได้ตามปกติแล้ว จึงเปิดใช้งานระบบล็อกความปลอดภัยอีกครั้ง
Reply #72016-08-23
ปรับการไหลของน้ำให้อยู่ในโหมดแบบดึงด้วยมือ ปิดวาล์วควบคุมของเครื่องส่งสัญญาณก่อน จากนั้นถอดเครื่องส่งสัญญาณออกและเปลี่ยนใหม่ จากนั้นเปิดวาล์วควบคุมอีกครั้ง เพื่อทดสอบการรั่วซึม หลังจากที่การไหลของน้ำเสถียรแล้ว จึงปรับเป็นโหมดอัตโนม
Reply #82016-08-25
ปิดวงจรควบคุมการหยุดทำงานเมื่อมีการลดอัตราการไหล เพื่อรักษาความดันที่จุดเข้าให้คงที่ และรักษาอุณหภูมิที่จุดออกให้สม่ำเสมอ ปิดวาล์วที่บริเวณโคนเครื่องวัดอัตราการไหล และประสานงานกับเครื่องมือวัดต่างๆ!
Reply #92016-08-26
1. ตัดอุปกรณ์ส่งสัญญาณออก
2. ระบายแรงดันที่ช่องระบายน้ำเสีย
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
Reply #102016-08-27
ต้องกำจัดระบบการรายงานค่าไฮโดรเจนที่ต่ำเกินไปก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนเครื่องมือวัดได้
Reply #112016-08-27
ติดต่อกับหน่วยควบคุมกลางให้ดี หากมีการสั่งให้เปลี่ยนไปใช้ระบบบังคับเลี่ยง หรือหากต้องการปรับค่าของวาล์วควบคุมให้เป็นโหมดแมนนวล ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง ควรอ้างอิงค่าความดันในระบบกับค่าที่แสดงบนเครื่องวัดในสถานที่จริงด้วย ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ
Reply #122016-09-19
แจ้งให้ผู้ควบคุมภายในทราบ: โปรดระวังปริมาณการไหลของของเหลว ให้ปิดวาล์วควบคุมปริมาณการไหลก่อน จากนั้นจึงปิดวาล์วอีกตัวหนึ่ง จากนั้นเปิดวาล์วเชื่อมต่อ และเปิดวาล์วระบายแรงดัน
Reply #132017-12-26
ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวส่งสัญญาณการไหล ให้เปิดวาล์วสำรองของวาล์วควบคุมการไหลไว้ พร้อมกับค่อยๆ ปิดวาล์วที่อยู่ด้านหน้าตัวส่งสัญญาณการไหลลง เพื่อให้อัตราการไหลในสายสำรองมีค่าใกล้เคียงกับอัตราการไหลเดิม จากนั้นจึงปิดวาล์วทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวควบคุม หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนตัวส่งสัญญาณการไหล แล้วจึงนำมาใช้งานอีกครั้ง
Reply #142018-08-25
หากเกี่ยวข้องกับการทำงานแบบต่อเนื่อง จะต้องมีใบอนุญาตการทำงานที่ถูกต้อง; จากนั้นตัดตัวส่งสัญญาณออก ระบายแรงดันเพื่อทำการเปลี่ยนใหม่

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.