Thread Content
ข้อคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุระเบิดที่โรงไฟฟ้าดังหยางในมณฑลหูเป่ย “เมื่อเวลาประมาณ 15:20 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม ในระหว่างการทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าของบริษัท มาเดียน กั๋วชี ไฟฟ้า จำกัด ในเมืองดังหยาง มณฑลหูเป่ย ท่อไอน้ำแรงดันสูงก็เกิดการแตก ทำให้ไอน้ำรั่วออกมา ปัจจุบันอุบัติเหตุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 21 คน และบาดเจ็บอีก 5 คน…” สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน… หวังว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นจะไม่ใช่เพียงภาพที่ถูกดัดแปลงหรือปรับแต่งมาเท่านั้น! “เมื่อเวลา 15:20 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม โครงการผลิตไฟฟ้าจากหินปูนของบริษัทม่าเตียนกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบ แต่ท่อไอน้ำแรงดันสูงก็แตกขึ้นมาอย่างกะทันหัน ไอน้ำและคลื่นกระแทกอันรุนแรงทำให้พนักงาน 26 คนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ทันได้ตั้งตัว หายนะจึงเกิดขึ้นในชั่วพริบตา อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีการเกิดไฟ แต่อุณหภูมิสูงถึง 500 องศาเซลเซียส และความดันสูงถึง 90 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 21 คน และบาดเจ็บอีก 5 คน ” ——มีผู้บริหารที่สั่งให้เร่งกระบวนการทำงานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหรือข้อบังคับหรือไม่ มีการปรับอุณหภูมิหรือแรงดันให้สูงเกินไปหรือไม่ สามารถดูข้อมูลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในการทำงานได้ทันที ปัจจุบัน เพื่อผลงานของตนเอง ผู้บริหารมักจะสั่งการให้มีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิและแรงดันสูงเกินไป ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีของเรา ทุกคนควรจะเรียนรู้บทเรียนจากเรื่องนี้ มิฉะนั้น คนที่ต้องออกไปก็คงจะเป็นพวกเรานั่นเอง!
ต้องรอรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุก่อน ตอนนี้ยังบอกไม่ได้
ก่อนอื่น ไม่ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุจะเป็นอะไรก็ตาม เราควรปกป้องความปลอดภัยของผู้คนอย่างไรดี? การสร้างห้องควบคุมควรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใดบ้าง?
เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ใครก็ตามคงรู้สึกเศร้าใจ ขอให้ผู้ล่วงลับไปสู่สุคติเถิด! ในขณะเดียวกัน ก็แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของผู้บริหารของเราที่ยังไม่เพียงพอ หวังว่าในอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก!
โดยทั่วไปแล้ว ห้องควบคุมเตาไอน้ำที่มีแรงดันในระดับเดียวกันมักจะอยู่รวมกันกับห้องท่อ ครั้งนี้จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบใหม่ เพราะมาตรฐานปัจจุบันนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการพัฒนาสังคมได้อีกต่อไป มาตรฐานจากต่างประเทศนั้นยังคงเชื่อถือได้มากกว่า
รอให้สำนักงานความปลอดภัยออกผลการสอบสวนก่อนเถอะ!
การออกแบบ การก่อสร้าง การกำกับดูแล การทดสอบ และการจัดการ ล้วนต้องหาสาเหตุทั้งสิ้น!
เกิดแรงกระแทกรุนแรงขนาดนี้ จนทำให้สิ่งต่างๆ รอบๆ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก สิ่งที่เรียกว่า “รอยแตกของรอยเชื่อม” ไม่ใช่สาเหตุสุดท้าย ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของระบบไอน้ำด้วย จึงจะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ~
การรั่วไหลของท่อส่งแรงดันสูงก่อให้เกิดภัยจากอุณหภูมิสูงเกินไป แน่นอนว่าเป็นผลมาจากการผลิตที่มีแรงดันสูงเกินไป
การที่ท่อไอน้ำแตกเป็นเรื่องปกติ แต่หากเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีผลกระทบรุนแรง ก็จะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากมาก
เพื่อให้สามารถผลิตได้เร็วขึ้น ก็ต้องแลกมาด้วยบทเรียนอันเจ็บปวด จริงๆ แล้วควรมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์แล้ว
แนวคิดที่ว่าการระเบิดของท่อไอน้ำเป็นเรื่องปกตินั้นเป็นแนวคิดที่ผิด จริงๆ แล้วไม่ควรมีการระเบิดของท่อไอน้ำเลย ทุกครั้งที่เกิดการระเบิด ย่อมมีปัญหาหรือข้อบกพร่องบางอย่างเกิดขึ้นเสมอ วันนี้การระเบิดของท่อไอน้ำอาจดูเหมือนเรื่องปกติ แต่พรุ่งนี้ล่ะ?
รายงานผลการสอบสวนและจัดการเหตุการณ์ระเบิดของท่อไอน้ำความดันสูงในบริษัท ดังหยางเมือง ม่าเตียน กั๋วชี ไฟฟ้า จำกัด เมื่อวันที่ “8·11” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:49 น. ในระหว่างการทดลองผลิตของโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกันของบริษัท ดังหยาง จี้เซ่อ ไฟฟ้า จำกัด ในเมืองดังหยาง มณฑลหูเป่ย ท่อไอน้ำความดันสูงของเตาไอน้ำหมายเลข 2 ได้เกิดการแตก โดย “หัวฉีดแบบเชื่อมติดกัน” (ซึ่งเป็นชื่อที่บริษัทตั้งให้กับผลิตภัณฑ์นี้ โดยเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลแบบใช้ความแตกต่างของความดัน หรือเรียกสั้นๆ ว่า “หัวฉีดที่เกิดอุบัติเหตุ”) ได้แตกออก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับท่อไอน้ำความดันสูง มีผู้เสียชีวิต 22 คน และบาดเจ็บสาหัสอีก 4 คน ส่วนความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงอยู่ที่ประมาณ 23.13 ล้านหยวน การสอบสวนพบว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดในด้านความปลอดภัยในการผลิต สาเหตุโดยตรงของอุบัติเหตุคือ: 1. หัวฉีดที่ติดตั้งอยู่บนท่อไอน้ำความดันสูงของเตาไอน้ำหมายเลข 2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแย่มาก มีข้อบกพร่องในส่วนของรอยเชื่อม ซึ่งเมื่ออยู่ภายใต้แรงดันและอุณหภูมิสูง รอยเชื่อมเหล่านั้นก็จะแตกออก ทำให้ไอน้ำรั่วออกมา และก่อให้เกิดอันตรายได้ 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการหยุดการทำงานของเตาเพื่อขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทันที ส่งผลให้บริเวณที่เกิดรอยแตกของชิ้นส่วนที่เชื่อมกันขยายใหญ่ขึ้น และชิ้นส่วนที่เหลือก็ไม่สามารถรับแรงดันได้อีกต่อไป จนทำให้ท่อแตกออกมา ; 3. ไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูงจำนวนมากพัดเข้าไปในห้องควบคุมศูนย์กลางซึ่งมีเพียงกระจกธรรมดาเป็นผนังกั้น รวมถึงพื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก สาเหตุในการจัดการกับอุบัติเหตุ: ประการแรกคือ คุณภาพของหัวฉีดที่ใช้ในการจัดซื้อและจัดหานั้นไม่ผ่านมาตรฐานอย่างรุนแรง ประการที่สอง คือ เมื่อพบว่าหัวฉีดมีการรั่วไหลจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุร้ายแรง บริษัทกลับไม่ดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ประการที่สาม การออกแบบโรงงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ห้องควบคุมที่เป็นจุดรวมตัวของผู้คนขาดระบบป้องกันความปลอดภัย ประการที่สี่ การตรวจสอบและทดสอบท่อไม่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด ขาดการกำกับดูแล จนทำให้มีข้อบกพร่องในบริเวณรอยเชื่อมได้
ดีกว่าจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยตลอดพันวัน แต่ขออย่าประมาทแม้แต่วันเดียว
รายงานผลการสอบสวนเหตุระเบิดที่เมืองตังหยาง มณฑลหูเป่ย เมื่อวันที่ 8.11 http://bbs.hcbbs.com/thread-1785695-1-1.html (แหล่งที่มา: เว็บบอร์ดไฮชวนเคมิคัล)