ว่าระบบ SIS ควรเป็นอิสระจากระบบควบคุมกระบวนการหรือไม่?

2016-08-23View Original

Thread Content

กระทู้นี้แก้ไขล่าสุดโดย stysqxyx เมื่อ 23-08-2016 11:17น. ฉันไม่เคยเข้าใจระบบ SIS มาก่อนเลย ฉันพบข้อมูลบางอย่างและยิ่งสับสนมากขึ้น 1.1 การเลือกเซ็นเซอร์ SIS: หลักการตั้งค่าที่เป็นอิสระ: สามารถใช้เซนเซอร์ SIS ระดับ 1 กับ DCS ได้ ; เซ็นเซอร์ SIS ระดับ 2 ควรแยกออกจาก DCS ; เซ็นเซอร์ SIS ระดับ 3 ควรแยกจาก DCS ; หลักการตั้งค่าความซ้ำซ้อน: เซ็นเซอร์ SIS ระดับ 1 สามารถใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวได้ ; เซ็นเซอร์ SIS ระดับ 2 ควรใช้เซ็นเซอร์สำรอง ; เซ็นเซอร์ SIS ระดับ 3 ควรใช้เซ็นเซอร์สำรอง ; 1.2 การเลือกตัวดำเนินการตรรกะ SIS: หลักการตั้งค่าที่เป็นอิสระ: ตัวดำเนินการลอจิก SIS ระดับ 1 ควรแยกออกจาก DCS ; ตัวดำเนินการลอจิก SIS ระดับ 2 ควรแยกจาก DCS ; ตัวดำเนินการลอจิก SIS ระดับ 3 จะต้องแยกจาก DCS ; หลักการตั้งค่าความซ้ำซ้อน: SIS ระดับ 1 สามารถใช้ตัวดำเนินการลอจิกตัวเดียวได้ ; SIS ระดับ 2 ควรใช้ตัวดำเนินการตรรกะที่ซ้ำซ้อนหรือทนทานต่อข้อผิดพลาด ; SIS ระดับ 3 ควรใช้ตัวดำเนินการตรรกะที่ทนทานต่อข้อผิดพลาดซ้ำซ้อน ; 1.3 การเลือกแอคทูเอเตอร์ SIS: หลักการตั้งค่าที่เป็นอิสระ: วาล์ว SIS ระดับ 1 สามารถใช้ร่วมกันกับ DCS ได้ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า SIS มีความสำคัญเหนือกว่าการดำเนินการของ DCS ; วาล์ว SIS ระดับ 2 ควรแยกออกจาก DCS ; วาล์ว SIS ระดับ 3 ควรแยกออกจาก DCS ; หลักการตั้งค่าความซ้ำซ้อน: SIS ระดับ 1 สามารถใช้วาล์วตัวเดียวได้ ; ระดับ 2 ควรใช้วาล์วสำรอง ; หากใช้วาล์วตัวเดียว ควรกำหนดค่าโซลินอยด์วาล์วซ้ำซ้อน ; ระดับ 3 ควรใช้วาล์วสำรอง ; สามารถใช้วาล์วควบคุมและวาล์วปิดได้ ; SH/T3018 "3.1 ระบบเครื่องมือวัดความปลอดภัยไม่ขึ้นอยู่กับระบบควบคุมกระบวนการ และทำหน้าที่ป้องกันความปลอดภัยอย่างอิสระ" หากความปลอดภัยของระบบ SIS อยู่ที่ระดับ 1 และมีการใช้เซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และผู้ควบคุมลอจิกร่วมกันทั้งหมด วิธีบรรลุความเป็นอิสระ และวิธีบรรลุการดำเนินการตามลำดับความสำคัญ
Reply #22016-08-23
เมื่อพิจารณาข้อกำหนดในด้านต่างๆ ก็ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
Reply #32016-08-23
DCS กำหนดการดำเนินการบังคับของห่วงโซ่
Reply #42016-08-24
แล้วเราจะพิจารณาได้อย่างไรว่าระบบ SIS ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว? ขณะนี้สำนักงานกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงานได้บังคับให้กระบวนการทางเคมีอันตรายต้องติดตั้งระบบ SIS แล้ว จะพิจารณาผ่านคุณสมบัติได้อย่างไร
Reply #52016-08-24
เซ็นเซอร์ถูกใช้ร่วมกัน แต่ระบบไม่เป็นอิสระ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอุณหภูมิจะถูกวัดที่ไซต์งานและมีการสร้างการสื่อสารจากตู้ DCS ไปยังตู้ SIS แต่ระบบ DCS และระบบ SIS มีความเป็นอิสระ นอกจากนี้หากการรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่อยู่ที่ระดับ 1 คาดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ SIS ฉันบอกได้แค่ว่าบางแห่งบนเว็บไซต์เป็นระดับ 1 และบางแห่งเป็นระดับ 2.3
Reply #62016-08-24
สร้างการสื่อสารจากตู้ DCS ไปยังตู้ SIS ควรมีโมดูลคอมพิวเตอร์อยู่ในตู้นี้หรืออย่างอื่น ถ้าเป็นระดับหนึ่งจะแชร์ด้วยได้ไหม?
Reply #72016-08-24
สำหรับระดับ 1 ข้อมูลจำเพาะระบุเพียงว่าสามารถใช้เซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ร่วมกันได้ แต่ระบุว่าควรแยกหน่วยเลขคณิตออก หากมีอาคารใหม่เราก็ควรทำตามข้อกำหนด นอกจากนี้ เมื่อศึกษาสิ่งนี้ คุณต้องศึกษาว่าระดับความปลอดภัยของกระบวนการของคุณอยู่ที่ระดับ 1 หรือไม่ หากเป็นทั้งสองระดับ 1 แสดงว่าต้องมีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ต้องใช้ระบบ SIS หรือไม่
Reply #82016-08-24
ข้อมูลจำเพาะนี้กำหนดประเภทของกระบวนการและระดับของระบบเครื่องมือความปลอดภัยที่ควรตั้งค่า คุณมีพื้นฐานที่สอดคล้องกันหรือไม่? ขอบคุณมาก.
Reply #92016-08-24
มีตำราเรียนที่ดีกว่านี้ไหม? ฉันต้องการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ* ครั้งหนึ่ง.
Reply #102016-08-24
แนวทางการประยุกต์ใช้วิธี AQ/T3054-2015 Layer of Protection Analysis (LOPA) คุณสามารถอ่านได้
Reply #112016-08-24
และ ณ จุดนี้ สิ่งที่ทุกคนเรียกว่าระบบ SIS อยู่ในระดับไหน? ระบบ ESD ถือเป็นระบบ SIS หรือไม่
Reply #122016-08-24
อาจกล่าวได้ว่า DCS คือสมองของมนุษย์ และ SIS คือเลือดมนุษย์ โดยทั่วไปแล้ว DCS สามารถใช้งานฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เชื่อถือได้และลดอุบัติเหตุ SIS จึงเป็นระบบควบคุมอิสระซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อปกป้องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรและอุปกรณ์
Reply #132016-08-24
ระบบเครื่องมือวัดเพื่อความปลอดภัยควรเป็นอิสระจากระบบเครื่องมือวัดที่ไม่ปลอดภัย ตั้งแต่จุดตรวจวัด ระบบควบคุม ไปจนถึงแอคชูเอเตอร์ ตั้งค่าการแยกระหว่างทั้งสอง ย้อนกลับไปอีกขั้นหนึ่ง ระบบเครื่องมือวัดระดับความปลอดภัยสามารถควบคุมระบบเครื่องมือวัดที่ไม่ใช่ระดับความปลอดภัยและแอคชูเอเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ ; แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามไม่เป็นความจริง หลักการนี้มาจาก IEC61508 ซึ่งเป็นข้อกำหนดระดับบนสำหรับมาตรฐานย่อยที่เกี่ยวข้องในหลายอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น SH เสริมสร้างและทำให้มาตรฐานนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และอาจเข้มงวดกว่ามาตรฐาน IEC
Reply #142020-05-15
GB50770 มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
Reply #152022-03-18
ระดับ 1 ที่กล่าวถึงในที่นี้ควรเข้าใจจากบริบท หมายความว่าระดับ SIL คือระดับ 1 ไม่ใช่ระดับความปลอดภัยของกระบวนการ ฉันก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกับผู้ถามเช่นกัน: เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และตัวดำเนินการลอจิกสามารถแชร์ร่วมกันได้ แล้วจะแยกกันได้อย่างไร "อิสรภาพ" ในที่นี้หมายถึงอะไร? ฉันเป็นมือใหม่ หากฉันพูดอะไรผิด โปรดช่วยแนะนำฉันด้วย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.