ระบบ TN-C ที่มีแหล่งจ่ายไฟสองแหล่งนั้น ควรใช้ขั้วต่อ 3P หรือ 4P ดี?

2016-08-24View Original

Thread Content

โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ซอสถั่วเหลือง PK เบียร์ เมื่อวันที่ 2017-1-10 เวลา 21:37 ต้องการสร้างตู้จ่ายไฟสองแหล่ง โดยไฟฟ้าที่เข้ามานั้นเป็นไฟฟ้าสามเฟสสี่สาย ซึ่งน่าจะเป็นระบบ TN-C ใช่ไหมครับ? แล้วสำหรับตู้จ่ายไฟสองแหล่งนี้ ควรเลือกใช้ขั้วต่อ 3P หรือ 4P ดีครับ? โดยหลักการแล้ว สำหรับระบบสามเฟสสี่สายนั้น สาย N และสาย PE จะถูกรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้ตัดสาย PEN ออกได้เด็ดขาด ดังนั้นจึงห้ามใช้ซ็อกเก็ตสี่ขั้วโดยเด็ดขาด แต่สำหรับระบบที่ต้องมีการสลับแหล่งจ่ายไฟสองแหล่ง ก็จำเป็นต้องใช้ซ็อกเก็ตสี่ขั้ว เพื่อให้สามารถแยกส่วนต่างๆ ของระบบออกจากกันได้ในขณะที่มีการบำรุงรักษา ทดสอบ หรือซ่อมแซมระบบ แล้วเมื่อระบบ TN-C ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟสองแหล่ง ควรใช้ซ็อกเก็ต 3P หรือ 4P ดีล่ะ?
Reply #22016-09-02
ว่ากันว่าการใช้ 3P นั้นดีกว่า ส่วน 4P ควรใช้อย่างระมัดระวัง มีความเกี่ยวข้องกับระบบกราวด์อย่างมาก
Reply #32016-09-02
เนื่องจากไม่สามารถอัปโหลดไฟล์แนบได้ จึงขอคัดลอกมาใส่ไว้ที่นี่ให้คุณดูเองนะครับ: การเลือกใช้สวิตช์สี่ขั้ว (5) ● ห้ามใช้สวิตช์สี่ขั้วในระบบ TN-C เด็ดขาด ● ตามข้อกำหนดใน IEC60364-4 ข้อ 461.2 ระบุว่า ในระบบ TN-C สาย PEN ไม่ควรถูกแยกออกหรือถูกสลับไปมา ● มาตรา 2.2.12 ของ GB50054-95 กำหนดไว้ว่า ในระบบ TN-C ห้ามนำสาย PEN มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สวิตช์โดยเด็ดขาด ● ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน GB50054-95 ข้อ 4.5.6 ระบุไว้ว่า ในระบบ TN-C ห้ามตัดสาย PEN ออกจากระบบโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตัดสาย PEN ด้วย
Reply #42016-09-12
สำหรับระบบที่มีแหล่งจ่ายไฟสองแหล่งนั้น ตามข้อกำหนดแล้ว จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งสองตัวจะต้องถูกต่อกับพื้นดินเพียงจุดเดียวเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สาย N ของหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งสองตัวจะต้องเชื่อมต่อกัน ใช้สวิตช์ 3P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.