Thread Content
การให้สารตั้งต้นแบบแบ่งช่วงเวลานั้น จำเป็นต้องมีความแม่นยำสูงในการควบคุมปริมาณสารตั้งต้นที่ให้เข้าไป โดยความแม่นยำที่ต้องการอยู่ที่ประมาณ 0.1% แม้ว่าจะสามารถใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของสารเพื่อรักษาความแม่นยำนี้ได้ แต่เมื่อปริมาณสารตั้งต้นโดยรวมมีไม่มาก แล้วเมื่อปิดวาล์วลง จะควบคุมปริมาณสารตั้งต้นที่ยังคงอยู่ในท่อได้อย่างไร? จะไม่ส่งผลต่อความแม่นยำของค่ารวมใช่ไหม?
ควรวางวาล์วสำหรับการใส่วัตถุดิบให้ใกล้กับส่วนโคนของเครื่องจักรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนท่อสำหรับการใส่วัตถุดิบนั้น สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรในแนวเอียง 45 องศาลงมาได้ และเมื่อปิดวาล์วแล้ว จะไม่มีวัตถุดิบหลงเหลืออยู่ในท่ออีก
ไม่ว่าจะติดตั้งอย่างไร วัสดุที่อยู่ระหว่างเครื่องวัดอัตราการไหลกับวาล์วควบคุมก็คงไหลลงไปไม่ได้ใช่ไหม เครื่องวัดอัตราการไหลจะทำหน้าที่วัดอัตราการไหล แต่ก็ยังมีวัสดุบางส่วนที่ค้างอยู่ระหว่างวาล์วควบคุมกับเครื่องวัดอัตราการไหล ดังนั้นเมื่อปิดวาล์วควบคุม วัสดุก็คงไหลลงไปไม่ได้อีกเช่นกัน
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย QQ3503226090 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2016 เวลา 11:34 1. ควรวางถังทั้งสองให้อยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้; 2. ท่อไม่ควรมีสภาพว่างเปล่าหรือมีก๊าซอยู่ภายในเด็ดขาด หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ได้ ก็ควรใช้อุปกรณ์อย่างวาล์วลอยน้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าท่อจะเต็มอยู่เสมอ ; 3. ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลในแบบธง โดยให้วัสดุไหลจากด้านล่างขึ้นด้านบน ; 4. ระวังปัญหาแรงดันกดข้างหลังด้วย。 โดยสรุปแล้ว ประเด็นสำคัญของปัญหานี้มีอยู่สองประการ ได้แก่ หนึ่ง ไม่มีก๊าซอยู่ในนั้น ; สอง มีแรงดันย้อนกลับ
ถ้าทุกครั้งที่วัดแล้วไม่สามารถวัดได้ ก็ยกเว้นแค่ครั้งแรกเท่านั้นที่ไม่ได้ ส่วนครั้งต่อๆ ไปการวัดจะแม่นยำขึ้นเรื่อยๆ ครั้งนี้จะนำไปรวมกับครั้งหน้า ส่วนครั้งหน้าก็จะนำไปรวมกับครั้งต่อไปอีก
ขอถามหน่อยครับ สิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับการถูกกดดันอย่างไรกันแน่? ที่นี่ผมใช้แรงดันบรรยากาศในการป้อนวัตถุดิบครับ