มีข้อกำหนดมาตรฐานหรือเปล่า? เมื่อมีการติดตั้งวาล์วความปลอดภัยหลายตัวไว้ในอุปกรณ์หนึ่ง แรงดันที่ทำให้วาล์วความปลอดภัยตัวหนึ่งเปิดนั้น ไม่ควรสูงกว่าแรงดันที่ออกแบบไว้สำหรับอุปกรณ์ ส่วนแรงดันที่ทำให้วาล์วความปลอดภัยตัวอื่นๆ เปิดนั้น ก็ไม่ควรสูงกว่า 1.05 เท่าของแรงดันที่ออกแบบไว้สำหรับอุปกรณ์
Reply #22016-08-27
มีมาตรฐาน ลองดู HG 20570 ได้ครับ
Reply #32016-08-27
ใน GB50160 ก็มีระบุไว้เช่นกัน และเป็นตัวอักษรสีดำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นมาตรฐานที่บังคับใช้ ส่วนวาล์วความปลอดภัยชนิดอื่นๆ นั้น ความดันที่เกินขีดจำกัดไม่ควรเกิน 5% GB150 ก็น่าจะมีคำอธิบายที่เกี่ยวข้องเช่นกัน
Reply #42016-08-27
ใน HG 20801.6 มีข้อกำหนดระบุไว้
Reply #52017-04-22
เป็นข้อไหนกันแน่ครับ ผมไม่เห็นเลย
Reply #62017-04-27
มาตรา 5.5.2 ของ GB50160-2008

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.