ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิภายในอาคาร และความชื้นสัมพัทธ์
Reply #22016-08-28
อุณหภูมิคือ 40 องศาเซลเซียส ส่วนความชื้นนั้นจำไม่ได้แล้ว…
Reply #32016-08-29
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ลูกศิษย์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 29-8-2016 เวลา 09:20 อุณหภูมิและความชื้นในห้องควบคุมไฟฟ้าควรเป็นไปตามข้อกำหนดใน DL/T 593 และ GB/T 24274 ดังนี้: a) อุณหภูมิอากาศโดยรอบไม่ควรสูงกว่า 40℃ และไม่ควรต่ำกว่า -5℃ นอกจากนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง 24 ชั่วโมงก็ไม่ควรเกิน 35℃℃; ข) เมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 40°C ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 50% ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้ สามารถมีความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงได้ แต่ค่าเฉลี่ยของความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 24 ชั่วโมงไม่ควรเกิน 95% และค่าเฉลี่ยของความชื้นสัมพัทธ์ต่อเดือนก็ไม่ควรเกิน 90% นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดน้ำค้างขึ้นเป็นครั้งคราว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิด้วย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.