【ประเด็นประจำวัน】【ฉบับระบบทำความร้อนและระบายอากาศ 20160827】

2016-08-27View Original

Thread Content

รางวัลสำหรับการเข้าร่วม: ทรัพย์สิน 2 หน่วย รางวัลสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง: 9 หน่วยทรัพย์สิน สำหรับระบบทำความร้อนด้วยน้ำร้อนที่มีปั๊มน้ำแบบผสม หากอุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้า/ออกในระบบอยู่ที่ 130/70°C และอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการทำความร้อนอยู่ที่ 95/70°C โดยมีอัตราการไหลของน้ำในระบบอยู่ที่ 100 ตัน/ชั่วโมง แล้วปริมาณน้ำที่ถูกดึงมาจากระบบรองจะเท่ากับเท่าไร? A. 42 ตัน/ชั่วโมง B. 58 ตัน/ชั่วโมง C. 140 ตัน/ชั่วโมง D. 240 ตัน/ชั่วโมง คำตอบที่ถูกต้องคือ: C
Reply #22016-08-27
สำหรับระบบทำความร้อนด้วยน้ำร้อนที่มีปั๊มน้ำแบบผสมอยู่ด้วย หากอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการส่งน้ำเข้าและน้ำที่ส่งออกตามการออกแบบของระบบคือ 130/70°C ส่วนอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการทำความร้อนสำหรับผู้ใช้งานคือ 95/70°C และอัตราการไหลของน้ำในระบบที่ใช้ในการทำความร้อนคือ 100 ตัน/ชั่วโมง ดังนั้นปริมาณน้ำที่ถูกส่งกลับมาจากระบบย่อยก็คือ (C) A. 42 ตัน/ชั่วโมง B. 58 ตัน/ชั่วโมง C. 140 ตัน/ชั่วโมง D. 240 ตัน/ชั่วโมง

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.