Thread Content
1. ตามข้อกำหนด ท่อทางเข้าของตัวดักจับอุณหภูมิจะต้องมีส่วนท่อยาว 1 เมตร โดยไม่มีชั้นฉนวน จุดประสงค์ของสิ่งนี้คืออะไร? 2. ชนิดใดมีเวลาดำเนินการเร็วกว่า ประเภทเทอร์โมไดนามิกส์ หรือประเภทเทอร์โมสแตติก เมื่อพิจารณาถึงราคาและการดูแลรักษาอันไหนดีกว่ากัน? ขอบคุณ
โพสต์นี้แก้ไขล่าสุดโดย ylb913 เมื่อ 30-8-2016 เวลา 20:15 น. 1. ตามข้อกำหนด ท่อทางเข้าของตัวดักจับอุณหภูมิควรมีส่วนท่อยาว 1 ม. โดยไม่มีชั้นฉนวน จุดประสงค์ของสิ่งนี้คืออะไร? ——ฉันเคยเห็นคำขอนี้หลายครั้ง แต่ฉันไม่เคยเห็นคำขอนี้เกิดขึ้นเลย ฉันเข้าใจ: คุณลักษณะของตัวดักไอน้ำแบบเทอร์โมสแตติกคือจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิเท่านั้นและไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำหรือไอน้ำ สิ่งนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับได้ ; ในกรณีที่มีกับดักหลายตัวที่มีการปล่อยน้ำเข้มข้น เมื่อไอน้ำติดตามความร้อนส่วนบุคคลถูกปิดกั้น จะยังคงมีการแลกเปลี่ยนน้ำร้อนและน้ำเย็นในท้องถิ่นเนื่องจากการพาความร้อนที่ด้านหน้าและด้านหลังของกับดัก รวมถึงการนำความร้อนของท่อติดตามความร้อนด้วย ; ในกรณีนี้สามารถตัดสินความแตกต่างของอุณหภูมิก่อนและหลังส่วนท่อตรงยาว 1 เมตรได้ 2. ชนิดใดมีเวลาดำเนินการเร็วกว่า ประเภทเทอร์โมไดนามิกส์ หรือประเภทเทอร์โมสแตติก เมื่อพิจารณาถึงราคาและการดูแลรักษาอันไหนดีกว่ากัน? ——ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ แต่คุณต้องเข้าใจประสิทธิภาพของตัวดักน้ำต่างๆ อย่างแท้จริง และเอฟเฟกต์การติดตามความร้อนแบบใดที่คุณต้องการ 3. มีกับดักน้ำไม่ต่ำกว่า 200 อันในเวิร์กช็อปของฉัน ทุกประเภท ฉันมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการใช้งาน และฉันไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนด้วยประโยคเดียว
ในส่วนของการเลือกโมเดลนั้น เลาหยูสามารถยกตัวอย่างบางส่วนให้เรียนรู้ได้หรือไม่* ครั้งหนึ่ง.