HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

เกี่ยวกับปัญหาการชดเชยที่มีอยู่ในตัวของเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบทอ

2016-08-30View Original

Thread Content

โรงงานของเราได้ติดตั้งอุปกรณ์เติมไฮโดรเจนใหม่ โดยใช้คู่อุณหภูมิแบบ K ในการวัดอุณหภูมิ แต่ตอนสั่งซื้อไม่ได้ระบุข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ผลิตจึงติดตั้งระบบชดเชยมาให้เอง และเมื่อเรานำระบบ DCS มาใช้ ก็ต้องมีการชดเชยค่าอุณหภูมิอีกครั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือค่าอุณหภูมิมักจะมีความคลาดเคลื่อน หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาเกิดจากระบบชดเชยที่ติดตั้งมาให้นั่นเอง ตอนนี้มีใครมีวิธีแก้ปัญหานี้บ้างไหมครับ? หากยกเลิกการชดเชยที่ฝั่ง DCS ไป แล้วการชดเชยอุณหภูมิที่มีอยู่เดิมก็ใช้งานไม่ได้ล่ะจะทำอย่างไรดี? อีกทั้งโรงงานของเรามีความดันในการเติมไฮโดรเจนสูง ดังนั้นในหลายจุดจึงมีเพียงการวัดอุณหภูมิแบบส่งสัญญาณจากระยะไกลเท่านั้น ไม่มีการวัดอุณหภูมิที่จุดเกิดเหตุจริง โดยอัตราส่วนประมาณว่ามีการวัดอุณหภูมิแบบส่งสัญญาณจากระยะไกลประมาณ 800-900 ครั้ง ในขณะที่การวัดอุณหภูมิที่จุดเกิดเหตุจริงมีเพียง 70-80 ครั้งเท่านั้น ขอให้ทุกคนช่วยคิดวิ
Reply #22016-08-30
““ที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์อุณหภูมิมีการชดเชยมาให้แล้ว” นั่นก็คือการชดเชยความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินั่นเอง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการชดเชยอัตโนมัติใน DCS อีกต่อไป ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปแล้วทำให้เสีย ก็เปลี่ยนใหม่เลย...
Reply #32016-08-30
ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ แน่นอนว่าเป็นเทอร์โมคัปเปิลแบบ K ส่วนการชดเชยค่าต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเช่นกัน
Reply #42016-08-30
การชดเชยนั้น อาจเป็นการชดเชยภายใน DCS หรือการชดเชยจากภายนอกก็ได้ ไม่ทราบว่าคุณใช้วิธีการชดเชยจากภายนอกแบบไหน หากเป็นการชดเชยด้วยอุณหภูมิ ก็สามารถใช้ตัวชดเชยที่มีความสามารถในการปรับตัวตามอุณหภูมิได้ แต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้น ก็ควรใช้สายสำหรับการชดเชยแทน คุณเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักหากการชดเชยนั้นเสียหาย หากคุณกังวลเรื่องนี้มากเกินไป การใช้วิธีการชดเชยผ่าน DCS จะมีความเสถียรมากกว่า
Reply #52016-08-30
เดิมทีเราไม่รู้ว่าที่ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิมีการชดเชยอยู่ด้วย ดังนั้นค่าอุณหภูมิทั้งหมดจึงถูกชดเชยโดย DCS แต่ปัญหาก็คือการชดเชยในตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิอาจมีข้อผิดพลาดได้ ซึ่งเมื่อมีข้อผิดพลาด ค่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณสิบถึงยี่สิบองศา ทำให้ยากที่จะตรวจพบ และดูเหมือนจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยากมาก
Reply #62016-08-30
ตัวเซ็นเซอร์ทีอาร์จีเองนั้นไม่สามารถชดเชยค่าได้โดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จากบุคคลที่สาม เช่น โมดูลวัดอุณหภูมิ หรือใช้สายที่มีคุณสมบัติในการชดเชยแทนสายธรรมดา
Reply #72016-08-31
จริงๆ แล้ว ฉันยังไม่เข้าใจเลยค่ะ. ทำไมตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิถึงได้รับการชดเชยล่ะ? ชดเชยกันอย่างไร? ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไป ช่องทาง DCS ก็จะแตกต่างกันไป จะชดเชยอย่างไร? ถ้าไม่มีการปรับตัวตามอุณหภูมิ จะชดเชยได้อย่างไร?
Reply #82016-08-31
ท่อความร้อนมีฟังก์ชันชดเชยในตัวหรือไม่? ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ผู้ผลิตคงหลอกพวกคุณสินะ。 รอให้ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบาย.
Reply #92016-08-31
ไม่รู้สิ อย่างไรก็ตามมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยๆ อุณหภูมิที่เกิดปัญหานั้นจะต่ำกว่าบริเวณอื่นๆ ในตำแหน่งเดียวกันประมาณสิบกว่าองศา ตอนนี้มันยุ่งยากมาก ยากที่จะตัดสินใจ ส่วนเรื่องการหลอกลวงนั้นคงไม่น่าจะมีหรอก เพราะเขาเป็นเพื่อนของเจ้านาย ร่วมงานกันมาหลายปีแล้ว ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
Reply #102016-09-01
สิ่งที่มีการสัมผัสในการใช้งานส่วนตัว: 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ โดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบโดยตรงผ่านตัวควบคุมความปลอดภัย ซึ่งตัวควบคุมความปลอดภัยนี้มีฟังก์ชันชดเชยอุณหภูมิ และในการตั้งค่าระบบนั้น กำหนดให้อุณหภูมิในตู้ควบคุมอยู่ที่ 25 องศา 2. กล่องเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับขั้วอุณหภูมิโดยเฉพาะจากผู้ผลิต ภายในมีแผงวงจร 8 ช่อง หลังจากเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรอีก 3. แปลงสัญญาณอุณหภูมิให้เป็นสัญญาณ 4~20mA เพื่อส่งเข้าสู่ระบบ ตอนเพิ่งเริ่มทำงาน ได้ยินพวกผู้เชี่ยวชาญบอกไว้ว่า ตอนที่มีการปรับค่าของเซ็นเซอร์อุณหภูมินั้น จะมีอุณหภูมิสำหรับปรับค่าที่ปลายเซ็นเซอร์ให้เลือกได้สองค่า คือ 0 องศาและ 25 องศา และตอนนำไปใช้งานจริงก็ต้องดูว่าเซ็นเซอร์นั้นถูกปรับค่ามาตั้งแต่ตอนผลิตที่อุณหภูมิ 0 องศา หรือ 25 องศา ประมาณนั้นแหละ แต่เวลาผ่านไปนานๆ ก็จำรายละเอียดไม่ค่อยได้แล้ว. เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ขอใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั
Reply #112016-09-04
มีรูปภาพไหมคะ? ฉันก็ไม่เคยสัมผัสกับที่วัดอุณหภูมิที่มีระบบชดเชยอุณหภูมิมาในตัวเลย แล้วหลังจากมีระบบชดเชยแล้ว ที่วัดอุณหภูมินั้นยังคงส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าออกมาอยู่หรือเปล่า? สิ่งที่ผมได้รับรู้ก็เหมือนกับที่คนข้างบนบอก นั่นก็คือ วิธีหนึ่งคือการใช้สายที่สามารถปรับตัวตามอุณหภูมิได้ เพื่อส่งสัญญาณ MA ออกมาโดยตรง ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการใช้สายสำหรับการปรับแก้ไข โดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมกลางโดยตรง จากนั้นก็ใช้ระบบความปลอดภัยในการปรับแก้ไข หรือไม่ก็เชื่อมต่อเข้ากับ DCS เพื่อทำการปรับแก้ไขโดยตรง

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.