Thread Content
ตามหัวข้อ: ชั้นดินแข็งมีความหนาประมาณ 160 เซนติเมตร ส่วนท่อน้ำมันเสียและท่อน้ำเสียนั้นฝังอยู่ใต้ดินเพียง 80 เซนติเมตรเท่านั้น ความลาดเอียงอยู่ที่ประมาณ 3 ในพัน สิ่งที่น่ากังวลคือการแข็งตัวของดินในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอาจทำให้ท่อใต้ดินแตกได้ แบบนี้ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบหรือไม่? มาตรฐานไหนบ้างที่มีเนื้อหาส่วนนี้ครับ SH 3012 กับ GB50016 ก็ไม่มีการกล่าวถึงเลย ขอบคุณครับ! ! !
ไม่มีการติดตั้งระบบทำความร้อนเหรอ? เราอยู่ในภาคเหนือ ทุกสายจะมีระบบทำความร้อนครับ.
สามารถใช้ระบบทำความร้อนได้ โดยนำสายไอน้ำมาเชื่อมต่อกับสายหลัก หากมีความยาวมาก ก็สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้
บริเวณที่ฝังอยู่ใต้ดินล้วนเป็นโครงสร้างแบบมีแผ่นปิด ให้เปิดออกแล้วเชื่อมซ่อมแซม นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบทำความร้อนสองชุดไว้ด้วย เพื่อรองรับกรณีที่มีปัญหาในการซ่อมบำรุง โดยจะมีชุดหนึ่งใช้งานจริง และอีกชุดเป็นชุดสำรอง หากมีการรั่วไหลก็สามารถสลับมาใช้ชุดสำรองได้ และจะมีการซ่อมแซมในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ถ้าไม่มีระบบทำความร้อน ในช่วงฤดูหนาวก็อาจทำให้อุปกรณ์แข็งตัวจนส่งผลกระท
SLDI 333C06-2001 “ข้อกำหนดเกี่ยวกับความสูงจากพื้นดินหรือความลึกในการฝังท่อ” ข้อ 7 การกำหนดความลึกในการฝังท่อควรอิงตามหลักการที่ว่าท่อจะไม่ได้รับความเสียหาย และควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความลึกสูงสุดของดินแข็ง และระดับน้ำใต้ดินด้วย ระยะห่างจากยอดท่อถึงพื้นดินควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ; ในพื้นที่ที่มีพื้นคอนกรีต ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร ความสูงของส่วนบนของท่อเหนือพื้นควรอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ; ช่องทางสำหรับยานพาหนะทางกลควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร หรือควรมีการป้องกันด้วยท่อหุ้ม หากมีวาล์วบนท่อที่ฝังอยู่ใต้ดิน ควรมีช่องสำหรับวางวาล์วด้วย ขนาดของช่องทางสำหรับติดตั้งและซ่อมแซมวาล์วควรเพียงพอสำหรับการเข้าถึงได้อย่างสะดวก ส่วนพื้นผิวด้านบนของช่องทางดังกล่าวควรอยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ 100 มม. และควรมีฝาปิดด้วย ส่วนระยะห่างระหว่างก้นช่องทางกับก้นท่อควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 200 มม. สำหรับท่อที่มีฉนวนกันความร้อน ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 300 มม. นอกจากนี้ ช่องทางดังกล่าวควรมีระบบระบายน้ำด้วย