Thread Content
สำหรับเครื่องวัดอัตราการไหลแบบวอร์ทเกจของบริษัทนี้ ในห้องควบคุมจะแสดงเพียงค่าอัตราการไหลในขณะนั้นเท่านั้น ส่วนค่ารวม ความดัน และอุณหภูมินั้นจะไม่แสดงออกมาเลย ไม่ทราบว่าอาจเป็นเพราะมีส่วนประกอบใดในเครื่องวัดเสียหายหรือเปล่า
รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดมามันยุ่งเหยิงไปหน่อยนะ ไม่ทราบว่าเครื่องวัดอัตราการไหลแบบวอร์เท็กซ์สตรีทนั้นมีระบบชดเชยค่าอุณหภูมิและความดันในสถานที่จริงด้วยหรือเปล่า โดยใช้เครื่องวัดค่าสะสมเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ตัวควบคุมหลัก หากเป็นเช่นนั้น ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเครื่องวัดค่าสะสมในสถานที่จริงของคุณขาดไฟ จึงทำให้ค่าอุณหภูมิและความดันไม่แสดงผล คุณสามารถตรวจสอบทีละขั้นตอนได้ โดยเริ่มจากการตรวจสอบว่าเครื่องวัดในสถานที่จริงแสดงผลหรือไม่ หากแสดงผลปกติ ก็ให้ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในตู้ควบคุม จากนั้นจึงตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ ต่อไป! โดยปกติแล้ว ใช้วิธีนี้ก็สามารถตรวจหาจุดที่มีปัญหาได้แล้ว
อืม พรุ่งนี้จะลองตรวจดูก่อน
ก็เป็นไปได้ว่าอุณหภูมิและความดันจะถูกส่งเข้าไปในเครื่องคำนวณเท่านั้น โดยไม่มีการส่งข้อมูลออกไปยัง DCS การปรับค่าอุณหภูมิและความดันนั้น จะทำผ่าน DCS หรือทำโดยตรงที่จุดใช้งานกันแน่? หากทำผ่าน DCS ก็อาจเป็นปัญหาที่ช่องสัญญาณหรือสายไฟ แต่ถ้าทำผ่านเครื่องคำนวณค่าต่างๆ ล่ะก็… มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ DCS จะไม่แสดงค่าออกมาใช่ไหม?
ไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อมูล ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ที่แท้ก็คือสัญญาณหายไปอย่างกะทันหัน. ก็ยังคงไม่มีเลย คุณไม่ได้สังเกตเห็น. โดยปกติแล้วจะส่งสัญญาณผ่านบริเวณวอร์ทเกล็ด. จะมีเพียงอัตราการไหลชั่วคราวเท่านั้น แน่นอนว่า หากมีข้อกำหนดพิเศษ ก็สามารถอัปโหลดข้อมูลอื่นๆ ได้เช่นกัน
โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบวอร์เท็กซ์สตรีทของผู้ผลิตทั่วไปจะให้สัญญาณอัตราการไหลที่ได้รับการแปลงมาแล้วเท่านั้น โดยไม่มีสัญญาณอุณหภูมิและความดัน ดังนั้น ค่าอุณหภูมิและความดันจึงจำเป็นต้องรับมาจากเครื่องส่งสัญญาณความดันและเทอร์โมมิเตอร์ ส่วนค่าอัตราการไหลสะสมนั้น จะถูกคำนวณโดยระบบ DCS จากค่าอัตราการไหลในขณะนั้น
แต่บางอย่างก็ทำได้นะ ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลการสื่อสารที่คุณใช้ด้วย