Thread Content
ห้องปฏิบัติการกำจัดน้ำเสียจำเป็นต้องออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากการระเบิดหรือไม่ มีข้อกำหนดอะไรบ้างไ
อ้างอิงตาม “มาตรฐานการออกแบบระบบน้ำดื่มและน้ำทิ้งสำหรับอาคาร GB 50015-2003” และ “คู่มือการออกแบบระบบน้ำดื่มและน้ำทิ้ง”
อ่าว, สำหรับเพื่อนในวงการทะเลคนนี้นะ ผมขอแนะนำให้คุณอ้างอิงตามมาตรฐานต่อไปนี้: “GB 50684-2011 มาตรฐานการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมเคมี”, “GB 50747-2012 มาตรฐานการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี”, “GB 28742-2012 มาตรฐานด้านเทคนิคความปลอดภัยของอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย”. สำหรับโรงงานบำบัดน้ำเสียนั้น จะมีหน่วยบำบัดหลายหน่วย และการออกแบบโรงงานนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากการระเบิดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยบำบัดนั้นมีการผลิตสารอันตรายออกมาหรือไม่ รวมถึงมลพิษที่เกิดขึ้นในน้ำเสียที่ถูกบำบัด และสารที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ด้วย การออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากการระเบิดนั้น ควรพิจารณาจากประเภทของสารอันตรายที่เกิดขึ้นจากหน่วยบำบัดน้ำเสีย ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตระบุไว้ โดยทั่วไปแล้ว ในหน่วยบำบัดน้ำเสีย หน่วยที่มีการใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายของเสีย หรือหน่วยอื่นๆ มักจะถูกจัดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการระเบิด ส่วนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บกักก๊าซมีเทน หรือหน่วยที่ใช้ก๊าซมีเทนในการเผาไหม้ ก็จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการระเบิดเช่นกัน การออกแบบโดยละเอียดจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานต่างๆ เช่น “GB 50058-2014 มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด”, “GBT 29304-2012 แนวทางการป้องกันอันตรายจากการระเบิดในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด”, “GB 3836.1~20 อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซระเบิดได้” เป็นต้น