ผมเป็นช่างเทคนิค ในกระบวนการทำงานของโรงงานของเรา การควบคุมอัตราการไหลของก๊าซจะอยู่ที่ 4000 NM3/H แต่บางครั้งเมื่อระบบ DCS ไม่สามารถทำงานได้ อัตราการไหลของก๊าซก็จะค่อยๆ ลดลงประมาณ 50 NM3/H ภายในเวลา 20–30 นาที จากนั้นอัตราการไหลของก๊าซก็จะเพิ่มขึ้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ผมสงสัยว่าอาจเกิดจากการรั่วของอากาศที่ใช้ในเครื่องมือวัด หลังจากติดตั้งตัวระบุตำแหน่งไปแล้ว ขอถามผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดทุกท่านครับ สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากอะไรกันแน่ครับ?
Reply #22016-09-02
ก่อนอื่น ปริมาณการไหลของคุณอยู่ในหน่วยลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อแปลงเป็นค่าที่ใช้ในสภาวะจริงแล้ว ค่านั้นจะน้อยมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือไม่?; นอกจากนี้ หากคุณต้องการตรวจสอบว่าความผันผวนของกระบวนการเกิดจากการสั่นสะเทือนของวาล์วควบคุมหรือไม่ ก็สามารถทำได้โดยตรวจสอบในห้องทดลองว่าเมื่อเปิดวาล์วจริงๆ แล้วจะมีการทำงานหรือไม่ ตัวตั้งตำแหน่งเองมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำ ลองตรวจสอบดูว่าปุ่มควบคุมของคุณมีจำนวนตำแหน่งของวาล์วกี่ตำแหน่ง พารามิเตอร์ทางกระบวนการผลิตนั้นมีค่าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงการผลิต ดังนั้นจึงต้องดูว่าค่าเหล่านั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยการดูแนวโน้มของค่าเหล่านั้น
Reply #32016-09-02
““ระบบ DCS ไม่ทำงาน” หรือว่ามันค้างไปแล้ว? ถ้าเป็นปัญหาจากการรั่วของตัวระบุตำแหน่ง ก็ลองตรวจสอบดูก็รู้แล้ว...
Reply #42016-09-02
การตั้งค่าโซนที่ไม่เหมาะสม หรือมีปัญหากับการควบคุมอัตราการไหลของของเหลว หรือแรงดันในท่อมีความผันผวน หรือตัวกำหนดตำแหน่งของวาล์วมีปัญหา หรือ… จะสามารถมองเห็นการรั่วไหลของอากาศจากวาล์วควบคุมได้ และเมื่อมีการรั่วไหล ปริมาณอากาศที่รั่วออกมาจะไม่ค่อยๆ ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน แนะนำให้ตรวจสอบตัวระบุตำแหน่ง ทำการปรับค่าให้เหมาะสม และใช้วิธีการตรวจสอบแบบห้าจุดเพื่อตรวจสอบความเป็นเส้นตรงของวาล์ว หากไม่มีปัญหา กรุณาอ้างอิงวิธีการควบคุมและขั้นตอนการทำงานต่อไป
Reply #52016-09-02
ง่ายมากเลย! ปรับเป็นโหมดมือถือ (ตรวจสอบที่หน้างานอีกครั้ง) ดูว่ามิเตอร์จะยังมีความผันผวนสูงขนาดนี้อยู่หรือไม่? มีหลักฐานยืนยันว่าวาล์วไม่มีปัญหา แล้วในท่อกระบวนการนั้นมีอากาศหรือสิ่งอื่นๆ หรือเปล่า? และหากไม่มีวาล์วทดสอบ ก็สามารถลองตั้งค่ากระบวนการในหลายจุด เพื่อดูว่าการทำงานของวาล์วยังสอดคล้องกันอยู่หรือไม่ นั่งอยู่หน้าฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์เพื่อเดาว่ามันจะมีประโยชน์อะไร
Reply #62016-09-05
ความผันผวนเล็กน้อยนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพการทำงานของระบบของเรา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
Reply #72016-09-05
เมื่อไม่กี่วันก่อนได้ตรวจสอบดู พบว่าหลังจากที่กำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์แล้ว มีการรั่วไหลเกิดขึ้น หลังจากแก้ไขปัญหาการรั่วไหลแล้ว ความถี่ในการเกิดปัญหาก็ลดลงจากทุกๆ 20–30 นาที เหลือเพียงทุกๆ 8 ชั่วโมงเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่พบจุดบกพร่องอื่นใด
Reply #82016-09-05
แน่นอนว่าความดันในระบบมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผมสงสัยว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของวาล์วควบคุมนั่นเอง. ปริมาณการไหลจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ แม้ว่า DCS ของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม เมื่อไม่กี่วันก่อนได้ตรวจสอบดู พบว่าหลังจากที่กำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์แล้ว มีการรั่วไหลเกิดขึ้น หลังจากแก้ไขปัญหาการรั่วไหลแล้ว ความถี่ในการเกิดปัญหาก็ลดลงจากทุกๆ 20–30 นาที เหลือเพียงทุกๆ 8 ชั่วโมงเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่พบจุดบกพร่องอื่นใด
Reply #92016-09-05
งานเหล่านี้ได้ทำเสร็จแล้ว และจริงๆ แล้วตอนที่ DCS ทำงาน ตำแหน่งของวาล์วในสถานที่ก็จะเคลื่อนที่สอดคล้องกัน อีกทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้งานนี้ เกิดขึ้นเองโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบ DCS ของเราเลย
Reply #102016-09-05
ขอถามหน่อยครับ ถ้ามีการรั่วลมที่ด้านหลังของตัวตั้งตำแหน่ง จะมีอาการอย่างไรบ้างครับ?
Reply #112016-09-05
ควบคุมด้วยมือ และสังเกตว่าวาล์วยังมีปัญหาดังกล่าวอยู่หรือไม่ หากมี แสดงว่าวาล์วมีปัญหา หากไม่มี แสดงว่าวงจรมีปัญหา

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.