ผมเป็นช่างเทคนิค ในกระบวนการทำงานของโรงงานของเรา การควบคุมอัตราการไหลของก๊าซจะอยู่ที่ 4000 NM3/H แต่บางครั้งเมื่อระบบ DCS ไม่สามารถทำงานได้ อัตราการไหลของก๊าซก็จะค่อยๆ ลดลงประมาณ 50 NM3/H ภายในเวลา 20–30 นาที จากนั้นอัตราการไหลของก๊าซก็จะเพิ่มขึ้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ผมสงสัยว่าอาจเกิดจากการรั่วของอากาศที่ใช้ในเครื่องมือวัด หลังจากติดตั้งตัวระบุตำแหน่งไปแล้ว ขอถามผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดทุกท่านครับ สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากอะไรกันแน่ครับ?
ก่อนอื่น ปริมาณการไหลของคุณอยู่ในหน่วยลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อแปลงเป็นค่าที่ใช้ในสภาวะจริงแล้ว ค่านั้นจะน้อยมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือไม่?; นอกจากนี้ หากคุณต้องการตรวจสอบว่าความผันผวนของกระบวนการเกิดจากการสั่นสะเทือนของวาล์วควบคุมหรือไม่ ก็สามารถทำได้โดยตรวจสอบในห้องทดลองว่าเมื่อเปิดวาล์วจริงๆ แล้วจะมีการทำงานหรือไม่ ตัวตั้งตำแหน่งเองมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำ ลองตรวจสอบดูว่าปุ่มควบคุมของคุณมีจำนวนตำแหน่งของวาล์วกี่ตำแหน่ง พารามิเตอร์ทางกระบวนการผลิตนั้นมีค่าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงการผลิต ดังนั้นจึงต้องดูว่าค่าเหล่านั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยการดูแนวโน้มของค่าเหล่านั้น
““ระบบ DCS ไม่ทำงาน” หรือว่ามันค้างไปแล้ว? ถ้าเป็นปัญหาจากการรั่วของตัวระบุตำแหน่ง ก็ลองตรวจสอบดูก็รู้แล้ว...
การตั้งค่าโซนที่ไม่เหมาะสม หรือมีปัญหากับการควบคุมอัตราการไหลของของเหลว หรือแรงดันในท่อมีความผันผวน หรือตัวกำหนดตำแหน่งของวาล์วมีปัญหา หรือ… จะสามารถมองเห็นการรั่วไหลของอากาศจากวาล์วควบคุมได้ และเมื่อมีการรั่วไหล ปริมาณอากาศที่รั่วออกมาจะไม่ค่อยๆ ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน แนะนำให้ตรวจสอบตัวระบุตำแหน่ง ทำการปรับค่าให้เหมาะสม และใช้วิธีการตรวจสอบแบบห้าจุดเพื่อตรวจสอบความเป็นเส้นตรงของวาล์ว หากไม่มีปัญหา กรุณาอ้างอิงวิธีการควบคุมและขั้นตอนการทำงานต่อไป
ง่ายมากเลย! ปรับเป็นโหมดมือถือ (ตรวจสอบที่หน้างานอีกครั้ง) ดูว่ามิเตอร์จะยังมีความผันผวนสูงขนาดนี้อยู่หรือไม่? มีหลักฐานยืนยันว่าวาล์วไม่มีปัญหา แล้วในท่อกระบวนการนั้นมีอากาศหรือสิ่งอื่นๆ หรือเปล่า? และหากไม่มีวาล์วทดสอบ ก็สามารถลองตั้งค่ากระบวนการในหลายจุด เพื่อดูว่าการทำงานของวาล์วยังสอดคล้องกันอยู่หรือไม่ นั่งอยู่หน้าฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์เพื่อเดาว่ามันจะมีประโยชน์อะไร
ความผันผวนเล็กน้อยนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพการทำงานของระบบของเรา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
เมื่อไม่กี่วันก่อนได้ตรวจสอบดู พบว่าหลังจากที่กำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์แล้ว มีการรั่วไหลเกิดขึ้น หลังจากแก้ไขปัญหาการรั่วไหลแล้ว ความถี่ในการเกิดปัญหาก็ลดลงจากทุกๆ 20–30 นาที เหลือเพียงทุกๆ 8 ชั่วโมงเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่พบจุดบกพร่องอื่นใด
แน่นอนว่าความดันในระบบมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผมสงสัยว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของวาล์วควบคุมนั่นเอง. ปริมาณการไหลจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ แม้ว่า DCS ของเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม เมื่อไม่กี่วันก่อนได้ตรวจสอบดู พบว่าหลังจากที่กำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์แล้ว มีการรั่วไหลเกิดขึ้น หลังจากแก้ไขปัญหาการรั่วไหลแล้ว ความถี่ในการเกิดปัญหาก็ลดลงจากทุกๆ 20–30 นาที เหลือเพียงทุกๆ 8 ชั่วโมงเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่พบจุดบกพร่องอื่นใด
งานเหล่านี้ได้ทำเสร็จแล้ว และจริงๆ แล้วตอนที่ DCS ทำงาน ตำแหน่งของวาล์วในสถานที่ก็จะเคลื่อนที่สอดคล้องกัน อีกทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้งานนี้ เกิดขึ้นเองโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบ DCS ของเราเลย
ขอถามหน่อยครับ ถ้ามีการรั่วลมที่ด้านหลังของตัวตั้งตำแหน่ง จะมีอาการอย่างไรบ้างครับ?
ควบคุมด้วยมือ และสังเกตว่าวาล์วยังมีปัญหาดังกล่าวอยู่หรือไม่ หากมี แสดงว่าวาล์วมีปัญหา หากไม่มี แสดงว่าวงจรมีปัญหา