แม้จะบอกว่าเป็นการพูดคุยกัน แต่จริงๆ แล้วก็คือการนำเสนอปัญหาสองข้อที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตัวกำหนดตำแหน่ง ABB TZIDC ในสถานที่จริงเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อขอความคิดเห็นจากทุกคน ดังนี้: 1. เมื่อตัวกำหนดตำแหน่ง ABB ทำงานในโหมดอัตโนมัติ หากเข้าไปที่หน้าจอเมนู ตัวกำหนดตำแหน่งจะยังคงรักษาตำแหน่งของวาล์วไว้เหมือนเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ต้องรอจนกระทั่งเข้าสู่หน้าจอการทำงานก่อนถึงจะใช้งานได้อีกครั้งเหรอ? ผมถามคำถามนี้เพราะวันนี้ระหว่างการทดสอบ ผมลืมกลับไปที่หน้าจอควบคุม ปรากฏว่าตำแหน่งของวาล์ว DCS ยังคงอยู่ในโหมดปิดอยู่ตลอดเวลา แต่วาล์วควบคุมกลับไม่ทำงานเลย ดังนั้นผมเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบนี้ อยากขอความเห็นจากทุกคนหน่อยครับ ; 2. ขณะตรวจสอบพารามิเตอร์ของตัวกำหนดตำแหน่ง พบว่าเจ้าหน้าที่ปรับแต่งของผู้ผลิตได้เลือกใช้โหมดการทำงานแบบมุมสำหรับตัวกำหนดตำแหน่งที่ใช้กับวาล์วควบคุมแบบใช้แรงดันเดียวที่อยู่ด้านบนด้วย ดูจากคู่มือแล้ว ช่วงการเคลื่อนที่ในแนวตรงคือ -30° ถึง +30° ส่วนช่วงการเคลื่อนที่ในแนวมุมคือ -60° ถึง +60° แล้วเราสามารถใช้การปรับค่าโดยอาศัยช่วงการเคลื่อนที่ในแนวมุมแทนการเคลื่อนที่ในแนวตรงได้หรือไม่? เป็นเพราะค่าเชิงเส้นไม่เหมือนกันหรือเปล่า? มีความแตกต่างกันหรือเปล่า? ขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาทั้งสองข้อดังกล่าวจากทุกท่านด้วยครับ** ขอบคุณ!
คำถามแรกคือ เมื่อเข้าสู่หน้าเมนูแล้ว ไม่รู้ว่าสัญญาณที่กำหนดไว้จะสามารถทำงานได้หรือเปล่า (ยังไม่เคยลองดูเลย และก็คงไม่มีประโยชน์อะไรหรอก). เพราะในขั้นตอนการทดสอบและตรวจสอบ โดยปกติแล้วไม่ควรกำหนดค่าไว้อย่างสุ่ม เพราะอาจทำให้ระบบติดขัดได้ 2: สิ่งที่เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบมุมกับการเคลื่อนที่แบบตรง (ถ้าให้ผมอธิบายอย่างละเอียด ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง) ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของวาล์วที่ควบคุมด้วยแก๊ส หากค่าที่ DCS ส่งออกมาคือ 100% แต่วาล์วในสถานที่จริงกลับปิดอยู่ ในกรณีนี้คุณเพียงแค่สลับทิศทางการเคลื่อนที่แบบมุมเท่านั้น ค่าที่ส่งออกมาก็จะสอดคล้องกับสถานะของวาล์วในสถานที่จริงแล้ว ตอนนี้คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากระแสที่สอดคล้องกันคือ 4 มิลลิแอมป์? คุณเพียงแค่สลับทิศทางการเคลื่อนที่ของมันก็ได้. สิ่งที่คุณเรียกว่าตำแหน่งวาล์วนั้น ก็จะสอดคล้องกับกระแสไฟฟ้าทั้งหมด!
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ 1. ไม่ใช่เพราะมีการส่งสัญญาณขณะที่กำลังปรับแต่งวาล์วหรอกครับ เป็นเพราะความแม่นยำในการควบคุมจุดนั้นไม่ดี ผมเข้าไปในหน้าเมนูเพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ด้านอัตราส่วนและการบวกค่าในโฟลเดอร์ P7.0 แล้วก็พบปัญหานี้ครับ. สามารถยืนยันได้เลยว่า ในหน้าจอเมนูนั้น ตำแหน่งของวาล์วจะยังคงเหมือนเดิม โดยจะไม่รับสัญญาณตำแหน่งวาล์วจาก DCS เลย ซึ่งก็เท่ากับว่าอยู่ในโหมด Manual นั่นเอง. 2. สิ่งที่คุณพูดถึงน่าจะเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ P2.3 และ P3.2 นั่นเอง. สิ่งที่ผมพูดถึงคือรูปแบบการติดตั้งตัวกำหนดตำแหน่งในรุ่น P1.0 โดยสามารถเลือกระหว่างแบบ LINEAR กับแบบ ROTARY ได้ ตัวอย่างเช่น วาล์วควบคุมแบบใช้แรงดันเพียงด้านเดียวที่อยู่ด้านบน ก็คือวาล์วแบบเคลื่อนที่ในแนวตรง ส่วนวาล์วแบบผีเสื้อก็คือวาล์วแบบเคลื่อนที่ในแนวมุมนั่นเอง แต่ถ้าหากในขั้นตอนการตั้งค่าครั้งแรก มีการเลือกโหมด Rotary ผิดพลาดสำหรับวาล์วควบคุมแบบใช้แรงดันเดี่ยวที่อยู่ด้านบน จะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดกันนะ?
เมื่อวาล์วไม่อยู่ในโหมดอัตโนมัติ วาล์วทุกตัวจะไม่ทำงาน รวมถึงกรณีที่คุณกล่าวมาด้วย แม้จะเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าก็ตาม ส่วนเรื่องการเคลื่อนที่แบบมุมนั้น ผมคิดว่าเป็นข้อกำหนดสำหรับวาล์วที่มีระยะการเคลื่อนที่มากกว่า 60 องศา หรือวาล์วที่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบมุม ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นเลย