ขอถามหน่อยครับ ว่าวาล์วควบคุมด้วยแรงดันอากาศที่มีวาล์วไฟฟ้าร่วมด้วยนั้น มีหน้า วาล์วควบคุมด้วยแรงดันอากาศสามารถไม่มีวาล์วไฟฟ้าได้หรือไม่?

2016-09-05View Original

Thread Content

ขอถามหน่อยครับ ว่าวาล์วควบคุมด้วยแรงดันอากาศที่มีวาล์วไฟฟ้าร่วมด้วยนั้น มีหน้า วาล์วควบคุมด้วยแรงดันอากาศสามารถไม่มีวาล์วไฟฟ้าได้หรือไม่? แล้ววาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้านั้น สามารถติดตั้งวาล์วควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการตัดกระแสฉุกเฉินได้ห ถ้าไม่ได้ จะใช้อะไรมาตัดการทำงานของวาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้าในสถานการณ์ฉุกเฉินได้บ้าง?
Reply #22016-09-05
วาล์วควบคุมแบบใช้ลมนั้น โดยทั่วไปแล้วสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าภายในจะเกี่ยวข้องกับสถานะความปลอดภัย 。 อย่างเช่นระบบ ESD จำเป็นต้องมีด้วยหรือไม่? แน่นอนว่าสามารถไม่พกมาได้ครับ. แต่ต้องดูตามข้อกำหนดด้านการออกแบบและความปลอดภัยด้วย. สำหรับวาล์วควบคุมแบบไฟฟ้านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราใช้กันนั้นมีหน้าที่ควบคุมทางเดินของก๊าซหรือของเหลวเท่านั้น รุ่นไฟฟ้าไม่ต้องใช้สิ่งนี้
Reply #32016-09-05
วาล์วควบคุมโดยทั่วไปจะไม่มีวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามาพร้อมด้วย แต่เมื่อข้อกำหนดทางเทคนิคต้องการให้วาล์วควบคุมนี้กลับสู่ตำแหน่งที่ปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง โดยไม่ให้ DCS สั่งการวาล์วนี้โดยผิดพลาด ก็จำเป็นต้องเพิ่มวาล์วแม่เหล็กเข้าไปด้วย อีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อวาล์วควบคุมนี้ถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบล็อกความปลอดภัย จำเป็นต้องมีวาล์วแม่เหล็กมาใช้ด้วย
Reply #42016-09-05
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย hfrs เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2016 เวลา 20:17 ยอมแพ้คุณแล้ว. สามารถตั้งคำถามแบบนี้ได้. ทดสอบไอคิวของเราเหรอ? คุณไม่ได้ทำงานด้านเครื่องมือวัดใช่ไหมครับ?
Reply #52016-09-06
สามารถนำไปใช้ได้ครับ โดยจะทำให้วาล์วควบคุมมีฟังก์ชันการตัดการทำงานได้ด้วย
Reply #62016-09-06
ที่จริงแล้ว การจะเปิดหรือปิดวาล์วนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของอุบัติเหตุหรือสถานะการทำงานของระบบ โดยจะมีข้อกำหนดเรื่องเวลาด้วยหรือไม่ เมื่อวาล์วต้องเข้าสู่สถานะฉุกเฉิน การควบคุมให้วาล์วเปิดหรือปิดสนิทโดยใช้วาล์วควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้านั้น จะทำได้เร็วกว่าการใช้ตัวกำหนดตำแหน่งอย่างมาก
Reply #72016-09-06
ท่านผู้กล้าครับ หลักการทำงานของวาล์วไฟฟ้าที่มีวาล์วแม่เหล็กด้วยนั้นคืออะไรครับ! วาล์วแบบใช้ลมคือวาล์วที่มีสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ใช้สำหรับควบคุมทางเดินของก๊าซใช่ไหม? เช่น การปิดวาล์วแบบใช้ลม โดยปล่อยลมออกสู่บรรยากาศ ทำให้วาล์วแบบใช้ลมปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ แล้วหลักการทำงานของวาล์วไฟฟ้าที่มีชิ้นส่วนควบคุมแบบแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรล ขอคำแนะนำด้วยครับ!
Reply #82016-09-06
วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามีจำนวนช่องทางเป็นกี่ช่อง ดังนั้นผมเข้าใจว่ามันใช้สำหรับควบคุมช่องทางต่างๆ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ
Reply #92016-09-06
มีข้อกำหนดเรื่องเวลาหรือไม่สำหรับการที่วาล์วจะเข้าสู่สถานะเกิดอุบัติเหตุ? เพื่อนๆ ครับ จะเข้าใจประโยคนี้ยังไงดีครับ?
Reply #102019-05-06
วาล์วควบคุมโดยทั่วไปจะมีตัวกำหนดตำแหน่งมาให้ และแทบไม่มีวาล์วแม่เหล็กมาให้เลย เว้นแต่ว่าจะมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ต้องการใช้วาล์วแม่เหล็ก ในโหมดป้องกันความปลอดภัย จะต้องระบายก๊าซออกจากหัวฟิล์มทันที โดยใช้วาล์วแม่เหล็ก
Reply #112019-05-06
นอกจากนี้ วาล์วควบคุมก็ถูกนำมาใช้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบไอน้ำเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยปกติแล้ว วาล์วประเภทนี้จะอยู่ในท่อส่งสัญญาณจากตัวกำหนด
Reply #122019-05-06
คำตอบ: หน้าที่ของวาล์วควบคุมแบบใช้ลมร่วมกับวาล์วไฟฟ้าก็คือ เพื่อให้สามารถปิดวาล์วได้อย่างเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน วาล์วควบคุมแบบใช้ลมนั้นสามารถไม่มีวาล์วไฟฟ้าได้ และนี่ก็คือวิธีการใช้งานที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับวาล์วควบคุมแบบใช้ลม
Reply #132019-05-07
วาล์วควบคุมด้วยลมที่มีวาล์วไฟฟ้าร่วมด้วยนั้น มีไว้เพื่อการปิดหรือเปิดอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต) โดยมีหน้าที่เหมือนกับวาล์วตัด โดยทั่วไปจะเรียกว่า “วาล์วควบคุมแบบตัด” วาล์วชนิดนี้มีหน้าที่สองอย่างในตัว จึงช่วยลดจำนวนวาล์วตัดที่จำเป็นต้องใช้ได้ วาล์วไฟฟ้าทำงานโดยอาศัยมอเตอร์ ไม่จำเป็นต้องมีระบบลม และไม่จำเป็นต้องมีวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อวาล์วไฟฟ้าขาดพลังงาน ก็จะยังคงอยู่ในสถานะเดิมต่อไป

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.