Thread Content
ขอคำแนะนำหน่อยครับ เกี่ยวกับวาล์วควบคุมต่างๆ ใน PSA 8—2—4 นั้น แต่ละตัวควรเปิด-ปิดวันละกี่ครั้งดีครับ? มีวิธีที่ดีในการนับข้อมูลได้เลยหรือเปล่าครับ
การทำงานของวาล์วแต่ละตัวนั้นแตกต่างกัน ควรเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจจำนวนครั้งที่วาล์วหนึ่งๆ ทำงานในหนึ่งรอบการดูดซับ จากนั้นจึงกำหนดช่วงเวลาการดูดซับต่อครั้ง และคำนวณจำนวนรอบการดูดซับต่อวัน
สมมติว่าระยะเวลาจากสภาวะการดูดซับหนึ่งไปสู่สภาวะการดูดซับครั้งต่อไปคือ 600 วินาที (กล่าวคือ ระยะเวลาหนึ่งรอบการทำงานคือ 600 วินาที) ดังนั้น จำนวนครั้งที่สามารถทำงานได้ในหนึ่งชั่วโมงก็คือ 3600/600 = 6 ครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถทำงานได้ในหนึ่งวันก็คือ 24 * 6 = 144 ครั้ง ในหนึ่งรอบการทำงาน: วาล์วที่ใช้สำหรับปรับแรงดันจะทำงานทั้งในโหมดลดแรงดันและเพิ่มแรงดันรวมกัน 2 ครั้ง ดังนั้นจำนวนครั้งที่วาล์วนี้ทำงานต่อวันจะเท่ากับ 144 * 2 = 288 ครั้ง ส่วนวาล์วที่ใช้สำหรับการเปิด-ปิด การพ่นลม หรือการดูดซับนั้น จะทำงานเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นจำนวนครั้งที่วาล์วเหล่านี้ทำงานต่อวันจะเท่ากับ 144 * 1 = 144 ครั้ง สำหรับวาล์วสาธารณูปโภคที่ใช้ในการเพิ่มแรงดัน จำนวนครั้งที่ต้องทำงานต่อวันอย่างน้อยคือ: 144 คูณด้วยจำนวนถังดูดซับทั้งหมด หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ.
แนวคิดของคุณโดยรวมแล้วถูกต้อง แต่ในการคำนวณนั้นยังไม่ครอบคลุมทุกแง่มุม วาล์วควบคุมบางชนิดมีหน้าที่ควบคุมการทำงานในสองหรือสามรอบ ดังนั้นจำนวนครั้งที่วาล์วเปิดในหนึ่งรอบจึงไม่ใช่ 2 ครั้ง แต่เป็น 4 เท่า
โดยปกติแล้ว วาล์วสำหรับควบคุมแรงดันจะมีการทำงานเพื่อควบคุมแรงดันสองครั้ง ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า การควบคุมแรงดันในขั้นตอนที่สองและสามอาจเกิดขึ้นบนวาล์วเดียวกัน แต่ตราบใดที่ไม่มีการแยกส่วนระหว่างขั้นตอนที่สองกับสาม วาล์วนี้ก็จะไม่ปิดลง เพราะไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ดังนั้นในกรณีนี้ จำนวนครั้งในการควบคุมแรงดันจึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
พูดมีเหตุผลจริงๆ! เมื่อค่าสองค่าเฉลี่ยเชื่อมต่อกัน โดยปกติแล้วจะเริ่มการเพิ่มค่าของค่าสองค่าเฉลี่ยต่อไปหลังจากที่การเพิ่มค่าของค่าสามค่าเฉลี่ยเสร็จสิ้น หรือจะเริ่มการลดค่าของค่าสองค่าเฉลี่ยต่อไปหลังจากที่การลดค่าของค่าสามค่าเฉลี่ยเสร็จสิ้น โดยจะไม่มีการปิด/เปิดในช่วงกลางแน่นอน เหมือนกับที่อิจุนกับชูชูงไปด้วยกัน ทันทีที่เทคโนโลยีอิจุนชูงทำงาน การชาร์จสุดท้ายก็จะเริ่มขึ้น