ยกตัวอย่างเครื่องวัดอัตราการไหลที่มีช่วงการวัดอยู่ที่ 25–250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เรามักจะเลือกใช้เครื่องวัดที่มีช่วงการวัดอยู่ที่ 0–xx ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงแทน; สมมติว่าเลือกช่วงการวัดไว้ที่ 0–50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แต่ค่าที่สามารถวัดได้จริงจะอยู่ในช่วง 25–50 เท่านั้นหรือเปล่า? ส่วนค่าที่น้อยกว่า 25 จะแสดงเป็น 0 ใช่ไหม?
สิ่งที่สามารถแสดงได้คือ 0–50 เท่านั้น ยกเว้นว่าคุณจะเพิ่มการตัดกระแสไฟฟ้าในปริมาณน้อยๆ เข้าไปด้วย
ช่วงค่าที่สามารถใช้ได้คือ 25–250 แล้วถ้าค่าการไหลน้อยกว่า 25 จะวัดไม่ได้เลยหรือว่าวัดได้ไม่แม่นยำ?
การวัดปริมาณการไหลใดๆ ก็ตามจะต้องทำการวัดผ่านท่อที่มีปริมาตรเพียงพอเท่านั้น เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ ดังนั้นในหลายกรณีจึงมีการกำหนดค่าปริมาณการไหลขั้นต่ำไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการวัดค่าที่ผิดพลาด โดยหากปริมาณการไหลต่ำกว่าค่าที่กำหนด ระบบก็จะแสดงค่าเป็น 0 โดยอัตโนมัติ
ยกตัวอย่างเครื่องวัดอัตราการไหลที่มีช่วงการวัดอยู่ที่ 25–250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เรามักจะเลือกใช้เครื่องวัดที่มีช่วงการวัดอยู่ที่ 0–xx ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงแทน; สมมติว่าเลือกช่วงการวัดไว้ที่ 0–50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แต่ค่าที่สามารถวัดได้จริงจะอยู่ในช่วง 25–50 เท่านั้นหรือเปล่า? ส่วนค่าที่น้อยกว่า 25 จะแสดงเป็น 0 ใช่ไหม? ช่วงค่าที่สามารถใช้ได้คือ 25–250 แล้วถ้าค่าการไหลน้อยกว่า 25 จะวัดไม่ได้เลยหรือว่าวัดได้ไม่แม่นยำ? จะมีค่าการอ่านที่ต่ำกว่า 25 แต่ค่าในช่วง 0–25 นั้นอยู่นอกขอบเขตการวัด จึงไม่สามารถรับประกันความแม่นยำได้ ส่วนค่าการอ่านในช่วง 25–50 นั้นมีความแม่นยำ
ทั้งอุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบวอร์เท็กซ์และตัวโมเมนตัมเมเตอร์เองก็มีฟังก์ชันสำหรับตัดค่าอัตราการไหลที่ต่ำมากออกไป หากอัตราการไหลต่ำเกินไป ก็จะไม่สามารถวัดค่าได้ และจะแสดงค่าเป็นศูนย์แทน นอกจากนี้ เนื่องจากเครื่องวัดอัตราการไหลแต่ละเครื่องมักมีปัญหาเรื่องค่าคงที่ที่เกิดขึ้นเอง และความไม่แม่นยำในการวัดอัตราการไหลที่ต่ำมาก ดังนั้นเครื่องมือวัดส่วนใหญ่จึงมีการตั้งค่าสำหรับตัดค่าอัตราการไหลที่ต่ำมากไว้ โดยปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 2 ถึง 20
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย liuyuqian เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2016 เวลา 13:22 ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความหมายของ “ช่วงการวัด” ก่อน: ช่วงการวัด = ค่าสูงสุดในการวัด – ค่าต่ำสุดในการวัด; ช่วงวัดเป็นค่าตัวเลข ไม่ใช่ช่วงหนึ่ง ; 0~50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมายถึงช่วงการวัด โดยช่วงค่าที่สามารถวัดได้คือ 50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ยกตัวอย่างจาก “เครื่องวัดอัตราการไหลที่มีช่วงการวัดอยู่ที่ 25–250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง” นั่นหมายความว่า เครื่องวัดอัตราการไหลนี้สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำในช่วงค่าระหว่าง 25–250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ; หากช่วงการวัดอัตราการไหลของเครื่องวัดอัตราการไหลน้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือมากกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ความแม่นยำในการวัดอัตราการไหลของเครื่องวัดก็จะไม่สามารถรับประกันได้ ช่วงการวัดค่าสูงสุดของเครื่องวัดอัตราการไหลนี้คือ 0–250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ; ช่วงการวัดขั้นต่ำคือ 0–25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะ
เจ้าของกระทู้ครับ คุณว่ายังไงบ้าง? ลองบอกก่อนสิว่าคุณทำอาชีพอะไร ถ้าคุณเรียนด้านวิศวกรรม ผมจะบอกให้ แต่ถ้าคุณเรียนด้านเครื่องมือวัด ก็เอาเถอะครับ~
“เครื่องวัดอัตราการไหลที่มีช่วงการวัดอยู่ที่ 25–250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง” —— จากที่ผมเข้าใจ น่าจะหมายถึงเครื่องส่งสัญญาณอัตราการไหลที่มีช่วงการวัดอยู่ที่ 0–25–250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงนั่นเอง. การเลือกช่วงการวัดก็คือช่วงการวัดจริงในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้คือ 0-50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ดังนั้นค่าที่สามารถวัดได้จริงก็คือ 0-50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงเช่นกัน
จะไม่แสดงค่าเป็นศูนย์หรอก นั่นเป็นเพราะความคลาดเคลื่อนในการวัดเมื่อค่าต่ำกว่า 25 เท่านั้นเอง.....
1. อะไรคือช่วงการใช้งานที่เป็นไปได้? แม้จะมีอยู่ ก็สามารถถือได้ว่าเป็นช่วงการวัดที่ใช้ในการรับประกันความแม่นยำ ก็จำกัดอยู่เพียงในช่วงการวัดที่เครื่องวัดอัตราการไหลสามารถทำได้ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น. 2. ช่วงการวัดจริงย่อมไม่ใช่ 25–50 หากไม่มีการตัดส่วนที่ต่ำกว่า 25 ออกไป 3. หากคุณอ่านหนังสือเพิ่มอีกสักสองสามเล่ม หรือดูตัวอย่างของเครื่องวัดอัตราการไหลชนิดอื่นๆ ด้วย คุณก็จะไม่ถามคำถามแบบนี้อีกต่อไป
พี่ชายคุยกันได้ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายจริงๆ! ขอบคุณมากนะ:lol
มีปัญหาเล็กน้อยในการอธิบาย ช่วงการวัดคือ 25–250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยค่าสูงสุดคือ 250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ส่วนค่าสัญญาณที่ถูกตัดออกในเครื่องวัดอัตราการไหลนี้คือ 10% หากคุณเลือกให้ระบบตัดสัญญาณที่มีความแรงต่ำอยู่ที่ 50% แล้วล่ะก็ ช่วงการวัดจะอยู่ที่ 25–50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แต่โดยปกติแล้วคนทั่วไปคงไม่ทำแบบนี้หรอก. เนื่องจากมิเตอร์วัดอัตราการไหลแต่ละประเภทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราการไหลที่สามารถใช้งานได้ หากอัตราการไหลต่ำเกินไป มิเตอร์ก็จะวัดค่าได้อย่างไม่แม่นยำ ดังนั้นมิเตอร์วัดอัตราการไหลจึงมีการกำหนดขีดจำกัดสูงสุดในการวัดไว้ เพื่อกำจัดสัญญาณที่มีค่าต่ำเกินไป โดยค่านี้โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 8% ถึง 10% กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มิเตอร์ที่มีช่วงการวัดอยู่ที่ 50 m³/ชั่วโมงนั้น จะสามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้องในช่วง 4–5 ถึง 50 m³/ชั่วโมง ส่วนค่าการไหลที่อยู่ในช่วงที่สัญญาณอ่อนเกินไปนั้น จะแสดงค่าเป็นศูนย์ หรือค่าที่มีความคลาดเคลื่อนสูง ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้
ดูเหมือนคุณจะอธิบายไม่ชัดเจนเลย การสอบถามรายละเอียดกับผู้ผลิตโดยตรงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด