เมื่อศูนย์ควบคุมส่งสัญญาณ 0% ไปยังตัวกำหนดตำแหน่งของวาล์ว วาล์วจะอยู่ในสถานะเปิด ส่วนเมื่อส่งสัญญาณ 100% วาล์วจะอยู่ในสถานะปิด จะตั้งค่าตัวกำหนดตำแหน่งอย่างไรให้ระบบควบคุมส่งสัญญาณ 0% เพื่อให้วาล์วอยู่ในสถานะปิด? ? ? ไม่มีการปรับเปลี่ยนแรงดันขาเข้า/ขาออกของระบบควบคุมกลาง
สามารถดูการตั้งค่าของตัวระบุตำแหน่งได้ โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมเพื่อดูพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
แรงตอบสนองของตัวกำหนดตำแหน่งก็น่าจะปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน
ต้องไปแก้ค่าการทำงานของแรงดันบวกลบที่สถานีวิศวกรก่อน มิฉะนั้น Hart ก็คงไม่มีเมนูสำหรับแก้ค่าการทำงานของแรงดันบวกลบหรอกมั้ง
ฉันหาเมนูสำหรับปรับการทำงานของ DVC6200 ไม่เจอเลย… มีโอกาสไหมที่มันจะมีระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลอยู่?
การตั้งค่าด้วยมือ – ผลลัพธ์ที่ได้ – ผลลัพธ์จาก transMitter เมื่อมีการเปลี่ยนค่า 4ma จะส่งผลให้วาล์วเปิดหรือปิด
1. ในเมนู configure (การตั้งค่า) เลือก option “manual setup”
2. ในหน้า manual setup ให้เลือก option “outputs”
3. เลือก option “transMitter outputs 4mA-value close”
4. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เลือก option “send”
โดยทั่วไปมีวิธีสองแบบ แบบหนึ่งคือการกลับค่าที่ออกมาจากตัวควบคุมกลาง ซึ่งในกรณีนี้ไม่ใช่การกลับค่าการควบคุม แต่เป็นการกลับค่าที่ออกมาจาก AO ส่วนอีกแบบหนึ่งคือการกลับค่าช่วงการวัดในตัวตั้งตำแหน่ง นั่นคือให้ค่าสูงสุดเท่ากับ 0 และค่าต่ำสุดเท่ากับ 100 สำหรับ DV6200 นั้นยังไม่เคยลองใช้ แต่ผมเคยลองใช้ DV6000 มาแล้ว
แสดงว่ารูระบายอากาศของตัวระบุตำแหน่งของคุณถูกติดในที่ผิดเท่านั้น.
เปลี่ยนสัญญาณจาก “Direct” เป็น “Reverse” ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร HART
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อสำหรับส่งก๊าซมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง จากนั้นเข้าไปที่หน้า Out of Service แล้วเลือก Transmitter Outputs 4mA-Value Close จากนั้นกด Save และ Send. สุดท้ายอย่าลืมกลับไปที่ in serves นะครับ. ลองดูสิ!
ก่อนอื่นเลือก “Out of Services” จากนั้นค้นหา “Device Setup” เมื่อเข้าไปแล้วให้ตั้งค่าต่างๆ ทีละขั้นตอน จนกระทั่งถึงส่วน “Zero Power Condition” ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงข้ามกับที่ระบุไว้ในวงเล็บ (โดยปกติแล้ว สำหรับวาล์วที่ควบคุมด้วยแรงดันอากาศ ให้เลือก “Valve Closed”); สำหรับวาล์วควบคุมการไหลของก๊าซ ให้เลือกโหมด “Valve Open” แน่นอนว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการสั่งการจากหน่วยควบคุมกลางด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วาล์วปิดลงเมื่อหน่วยควบคุมกลางสั่งให้มีค่าเป็น 0 ; เมื่อควบคุมกลางให้ค่า 100 วาล์วจะเปิด
ฉันลองดูแล้ว! ไม่ยอมให้แก้ไข มีสิทธิ์ในการควบคุม
คุณบอกว่าปรับช่วงการทำงานแล้วใช่ไหม แต่วาล์วยังไม่อยู่ในตำแหน่งปิด และยังไม่สามารถทำให้วาล์วทำงานในทิศทางตรงข้ามได้อีกด้วยเหรอ?
ขอถามหน่อยครับ สามารถปรับจุด AO บนตัวล็อกตำแหน่งได้ไหมครับ?