ฟิชเชอร์ DVC6200

2016-09-07View Original

Thread Content

เมื่อศูนย์ควบคุมส่งสัญญาณ 0% ไปยังตัวกำหนดตำแหน่งของวาล์ว วาล์วจะอยู่ในสถานะเปิด ส่วนเมื่อส่งสัญญาณ 100% วาล์วจะอยู่ในสถานะปิด จะตั้งค่าตัวกำหนดตำแหน่งอย่างไรให้ระบบควบคุมส่งสัญญาณ 0% เพื่อให้วาล์วอยู่ในสถานะปิด? ? ? ไม่มีการปรับเปลี่ยนแรงดันขาเข้า/ขาออกของระบบควบคุมกลาง
Reply #22016-09-07
สามารถดูการตั้งค่าของตัวระบุตำแหน่งได้ โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมเพื่อดูพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
Reply #32016-09-07
แรงตอบสนองของตัวกำหนดตำแหน่งก็น่าจะปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน
Reply #42016-09-07
ต้องไปแก้ค่าการทำงานของแรงดันบวกลบที่สถานีวิศวกรก่อน มิฉะนั้น Hart ก็คงไม่มีเมนูสำหรับแก้ค่าการทำงานของแรงดันบวกลบหรอกมั้ง
Reply #52016-09-08
ฉันหาเมนูสำหรับปรับการทำงานของ DVC6200 ไม่เจอเลย… มีโอกาสไหมที่มันจะมีระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลอยู่?
Reply #62016-09-09
การตั้งค่าด้วยมือ – ผลลัพธ์ที่ได้ – ผลลัพธ์จาก transMitter เมื่อมีการเปลี่ยนค่า 4ma จะส่งผลให้วาล์วเปิดหรือปิด
Reply #72016-09-09
1. ในเมนู configure (การตั้งค่า) เลือก option “manual setup”
2. ในหน้า manual setup ให้เลือก option “outputs”
3. เลือก option “transMitter outputs 4mA-value close”
4. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เลือก option “send”
Reply #82016-09-09
โดยทั่วไปมีวิธีสองแบบ แบบหนึ่งคือการกลับค่าที่ออกมาจากตัวควบคุมกลาง ซึ่งในกรณีนี้ไม่ใช่การกลับค่าการควบคุม แต่เป็นการกลับค่าที่ออกมาจาก AO ส่วนอีกแบบหนึ่งคือการกลับค่าช่วงการวัดในตัวตั้งตำแหน่ง นั่นคือให้ค่าสูงสุดเท่ากับ 0 และค่าต่ำสุดเท่ากับ 100 สำหรับ DV6200 นั้นยังไม่เคยลองใช้ แต่ผมเคยลองใช้ DV6000 มาแล้ว
Reply #92016-09-11
แสดงว่ารูระบายอากาศของตัวระบุตำแหน่งของคุณถูกติดในที่ผิดเท่านั้น.
Reply #102016-09-13
เปลี่ยนสัญญาณจาก “Direct” เป็น “Reverse” ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร HART
Reply #112016-09-13
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อสำหรับส่งก๊าซมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง จากนั้นเข้าไปที่หน้า Out of Service แล้วเลือก Transmitter Outputs 4mA-Value Close จากนั้นกด Save และ Send. สุดท้ายอย่าลืมกลับไปที่ in serves นะครับ. ลองดูสิ!
Reply #122016-09-13
ก่อนอื่นเลือก “Out of Services” จากนั้นค้นหา “Device Setup” เมื่อเข้าไปแล้วให้ตั้งค่าต่างๆ ทีละขั้นตอน จนกระทั่งถึงส่วน “Zero Power Condition” ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงข้ามกับที่ระบุไว้ในวงเล็บ (โดยปกติแล้ว สำหรับวาล์วที่ควบคุมด้วยแรงดันอากาศ ให้เลือก “Valve Closed”); สำหรับวาล์วควบคุมการไหลของก๊าซ ให้เลือกโหมด “Valve Open” แน่นอนว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการสั่งการจากหน่วยควบคุมกลางด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วาล์วปิดลงเมื่อหน่วยควบคุมกลางสั่งให้มีค่าเป็น 0 ; เมื่อควบคุมกลางให้ค่า 100 วาล์วจะเปิด
Reply #132018-10-20
ฉันลองดูแล้ว! ไม่ยอมให้แก้ไข มีสิทธิ์ในการควบคุม
Reply #142018-10-20
คุณบอกว่าปรับช่วงการทำงานแล้วใช่ไหม แต่วาล์วยังไม่อยู่ในตำแหน่งปิด และยังไม่สามารถทำให้วาล์วทำงานในทิศทางตรงข้ามได้อีกด้วยเหรอ?
Reply #152018-10-20
ขอถามหน่อยครับ สามารถปรับจุด AO บนตัวล็อกตำแหน่งได้ไหมครับ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.