ปัญหาในการใช้งานเครื่องวัดระดับของทรานซิสเตอร์แห้ง

2016-09-07View Original

Thread Content

ปัจจุบันมีการใช้เครื่องวัดระดับของเหลวแบบสปริงแห้งในถังขยะ โดยเมื่อระดับของเหลวสูงกว่า 102% ค่าที่แสดงจะลดลงมาอยู่ที่ -1% ตามหลักการของสปริงแห้งแล้ว เหตุใดจึงเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้น? ? ?
Reply #22016-09-08
เป็นไปได้ยังไงที่จะได้ 102% ล่ะ… เมื่อลูกบอลลอยอยู่เหนือช่วงการวัด มันก็จะลอยอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดของช่วงการวัดตลอดเวลาไปเลยนี่นา
Reply #32016-09-08
จะเกินขอบเขตการวัด แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ค่าลบ
Reply #42016-09-08
ไม่ทราบว่าเครื่องวัดระดับของคุณนี้เป็นแบบอัจฉริยะหรือเปล่า โดยเครื่องมือวัดแบบอัจฉริยะบางรุ่นมีฟังก์ชันป้องกันเมื่อค่าที่วัดได้เกินขอบเขตที่กำหนด โดยจะบังคับให้มีการส่งสัญญาณออกมาในระดับต่ำสุดแทน
Reply #52016-09-08
นี่ไม่ใช่ค่าลบนะ แต่เป็นการกลับมาอยู่ที่ศูนย์ ลูกบอลที่ใช้วัดค่านั้นอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ ทำให้สวิตช์ไม่สามารถทำงานได้ ค่า -1% เป็นเพียงค่าที่ปรากฏขึ้นเท่านั้น ค่าที่ถูกต้องคือ 0%
Reply #62016-09-08
ทำไมหลังจากเกินช่วงวัดแล้วค่าจึงกลายเป็น 0? กำหนดโดยมนุษย์? ยังคงเป็นเพราะหลักการอยู่หรือเปล่า?
Reply #72016-09-14
ท่อสวิตช์แบบแห้งก็เป็นเพียงท่อขนาดเล็กเท่านั้น. เมื่อลูกบอลลอยขึ้นไปสูงกว่า 100% ของตำแหน่งของสวิตช์แบบดรายคอยล์นั้น สวิตช์แบบดรายคอยล์ทั้งหมดก็จะอยู่ในสถานะปิด เครื่องวัดจึงถือว่านี่คือระดับของเหลวที่ต่ำกว่าศูนย์ วิธีแก้ไขคือ สร้างวงแหวนจำกัดตำแหน่งไว้ที่ระดับของของเหลว 100% เพื่อไม่ให้ลูกบอลลอยขึ้นไปอีกก็ได้.
Reply #82016-09-15
ที่คนแก่ๆ ชั้นบนพูดมานั้นถูกหมดเลยครับ. ส่วนตัวแล้วคิดว่า เมื่อสวิตช์แบบไอรอนคอยล์หก ค่าที่แสดงจะเป็น -1% ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าในการตั้งค่าระบบนั้น มีการใช้ค่าเริ่มต้นสำหรับการตรวจจับค่าที่เกินขอบเขต หรืออาจเป็นเพราะในขั้นตอนการตั้งค่ามีการสร้างจุดข้อมูลแบบจำนวนมาก แล้วไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าเหล่านั้นหลังจากนั้น เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ขอใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.