Thread Content
หากมีปั๊มสามเครื่องอยู่ในสถานที่นั้น โดยมีสื่อที่ใช้ในการส่งก็คือน้ำ โดยปั๊มสองเครื่องมีอัตราการส่งน้ำอยู่ที่ 80 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ความสูง 65 เมตร ส่วนอีกเครื่องหนึ่งมีอัตราการส่งน้ำอยู่ที่ 105 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ความสูง 50 เมตร ในสภาวะการทำงานปกติ ค่าความดันที่แสดงบนมาตรวัดความดันจะอยู่ที่ 0.25 MPa แล้วปั๊มทั้งสามเครื่องนี้สามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือไม่? โดยอาศัยความดันที่ใช้ในการส่งออก ซึ่งจะถูกปรับให้เท่ากันผ่านวาล์วไหลย้อนกลับ ดังนั้นความดันในการส่งของปั๊มก็ควรจะเท่ากัน และสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปั๊มที่มีแรงดันส่งต่ำมักจะไม่สามารถส่งของได้ แล้วมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนกันล่ะ?
หากส่งไปพร้อมกัน โดยที่ความดันภายนอกต่ำกว่าความดันของพวกมัน ก็ไม่มีปัญหา สามารถเชื่อมต่อแบบขนานกันได้ ไม่จำเป็นต้องปรับความดันที่ช่องออก
ปั๊มที่มีความสูงในการส่งน้ำสูงขนาดนี้ แต่กลับสร้างแรงดันที่ต่ำมาก ทำให้ประสิทธิภาพจริงของปั๊มต่ำมาก หากใช้งานเป็นเวลานาน แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ปั๊มที่เหมาะสมแทน เพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้น
เมื่อใช้งานแบบขนาน หากมีปั๊มเครื่องหนึ่งที่ไม่สามารถสูบน้ำได้ ควรตรวจสอบว่าอัตราการไหลของน้ำที่ใช้งานจริงนั้นน้อยเกินไปหรือไม่
ฉันพูดได้ไหมว่าคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระอยู่? อัตราการไหลและแรงดันของปั๊มน้ำที่ทำงานแบบขนานกันนั้นต้องเท่ากันสิ ก็เหมือนกับหลักการของการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบขนานนั่นแหละ ในกรณีนี้ไม่สามารถต่อปั๊มน้ำแบบขนานกันได้แน่นอน วิศวกรของคุณต้องไม่อนุญาตแน่ๆ.
ในการใช้งานจริงไม่ได้มีการใช้งานในลักษณะนี้ ขอถามหน่อยว่าสามารถอธิบายเหตุผลนี้ให้ชัดเจนได้ไหมครับ ว่าข้อมูลจากด้านไหนที่ทำให้ไม่สามารถต่อแบบขนานกันได้!
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย hlcl เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2016 เวลา 09:10 การทำงานของปั๊มในระบบท่อนั้นเกี่ยวข้องกับเส้นโค้งคุณสมบัติของปั๊มและเส้นโค้งคุณสมบัติของท่อด้วย โดยทั่วไปแล้ว ในการออกแบบจะไม่อนุญาตให้นำปั๊มที่มีเส้นโค้งคุณสมบัติแตกต่างกันมาต่อเข้าด้วยกัน เพราะหากนำปั๊มที่มีเส้นโค้งคุณสมบัติแตกต่างกันมาต่อเข้าด้วยกัน อัตราการไหลของน้ำก็จะแตกต่างกัน และความดันที่ปั๊มสร้างขึ้นก็จะแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้ปั๊มที่มีแรงดันต่ำสามารถส่งน้ำออกมาได้ยาก การนำปั๊มที่มีเส้นกราฟสมรรถนะแตกต่างกันมาใช้ร่วมกันนั้น โดยพื้นฐานแล้วเป็นวิธีที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดัดแปลงมันขึ้นมาเองในระหว่างการปรับปรุง ในสถานการณ์นี้จำเป็นต้องปรับค่าเส้นโค้งคุณสมบัติของท่อส่งของปั๊ม กล่าวคือ ต้องควบคุมแรงดันที่ออกมาจากปั๊มให้เท่ากัน โดยการปิดวาล์วที่ออกมาจากปั๊มที่มีแรงดันสูงลง สำหรับการตรวจสอบว่าปั๊มสามารถสูบของเหลวได้หรือไม่ สามารถทำได้โดยเปรียบเทียบกราฟประสิทธิภาพของปั๊มกับความดันที่ออกมาจากปั๊ม เพื่อดูปริมาณการไหลของของเหลว นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ปั๊มทำงานในสภาวะที่มีปริมาณการไหลต่ำที่สุดด้วย
ตามที่หมายถึงชั้น 7 แล้ว ก็ควรควบคุมแรงดันที่ปลายทางให้ดี ก็สามารถเชื่อมต่อแบบขนานกันได้นะ ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ และก็ไม่ใช่เรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจยากด้วย ทุกท่านมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับ? อย่างน้อยก็ควรจะรู้ก่อนว่าทำได้หรือไม่ได้นะ