HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ท่อไอน้ำแรงดันกลางอยู่ภายใต้การดูแลของ

2016-09-09View Original

Thread Content

ท่อไอน้ำแรงดันกลางที่มีอุณหภูมิการออกแบบ 420 องศา และแรงดันการออกแบบ 44 กิโลกรัม ขนาด DN80 นั้น จัดอยู่ในประเภท GC1 หรือไม่? ตามนิยามของท่อส่งแรงดันใหม่ กรุณาให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้วยครับ
Reply #22016-09-11
เอกสารหมายเลข 114 ปี 2014 ของกรมตรวจสอบคุณภาพ: ท่อที่ใช้ในการส่งก๊าซหรือของเหลว โดยอาศัยแรงดันบางอย่าง เป็นอุปกรณ์รูปท่อ โดยมีข้อกำหนดว่าแรงดันทำงานสูงสุดต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 MPa (แรงดันบรรยากาศ) ส่วนสื่อที่ใช้ในการส่งก็คือก๊าซ ก๊าซเหลว ไอน้ำ หรือของเหลวที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งสารที่ติดไฟได้ ระเบิดได้ มีพิษ หรือมีความสามารถในการกัดกร่อน นอกจากนี้ อุณหภูมิทำงานสูงสุดก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับจุดเดือดมาตรฐาน และเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 50 มม. ไม่รวมถึงท่อและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนส่งก๊าซที่ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ และไม่กัดกร่อน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุไว้น้อยกว่า 150 มม. และมีความดันทำงานสูงสุดน้อยกว่า 1.6 MPa (ความดันบรรยากาศ) นอกจากนี้ การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ก็ควรดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยในการผลิต และพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยเช่นกัน ตามข้อกำหนดดังกล่าว ก่อนอื่นจะต้องพิจารณาว่าท่อไอน้ำดังกล่าวเป็นท่อที่มีความดันหรือไม่ ตามข้อกำหนดของ GBT20801 ระบุไว้ในหัวข้อ 4.1 ว่า ท่อที่มีความดันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้ จะถูกจัดอยู่ในระดับ GC1 ได้แก่: 4.1.1 ท่อที่ใช้สำหรับขนส่งสารที่มีความเป็นพิษตามที่ระบุไว้ใน GB5044 และ HG20660 โดยมีลักษณะดังนี้: a) สารที่มีความเป็นพิษสูง (ยกเว้นbenzene) ; ข) ก๊าซที่ก่อให้เกิดอันตรายสูง (รวมถึงบนเซน) ; ค) สื่อที่เป็นของเหลวซึ่งมีอันตรายสูง เมื่ออยู่ในอุณหภูมิการทำงานที่สูงกว่าจุดเดือดมาตรฐาน 4.1.2 ท่อที่ใช้สำหรับขนส่งก๊าซที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน GB50160 และ GBJ16 โดยมีความดันในการออกแบบมากกว่าหรือเท่ากับ 4.0 MPa ได้แก่: ก) ก๊าซที่ติดไฟได้ประเภท A และ B ; ข) ของเหลวที่ติดไฟได้ประเภท A (รวมถึงไฮโดรคาร์บอนในสถานะของเหลวด้วย) 4.1.3 ท่อที่ใช้สำหรับส่งของเหลว โดยมีความดันในการออกแบบอยู่ที่ 10.0 MPa ขึ้นไป รวมถึงท่อที่มีความดันในการออกแบบอยู่ที่ 4.0 MPa ขึ้นไป และมีอุณหภูมิในการออกแบบอยู่ที่ 400°C ขึ้นไปด้วย ตามข้อกำหนดดังกล่าว ท่อไอน้ำดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน 4.1.3 ดังนั้นจึงถือเป็นท่อระดับ GC1
Reply #32016-09-11
4.1.3 ดูเหมือนจะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะ?
Reply #42016-09-11
20801 มีเวอร์ชันใหม่ออกมาอีกหรือเปล่า? ฉันดูเวอร์ชันปี 2006 ค่ะ
Reply #52016-09-11
มีระบุไว้ในหนังสือเรียนสำหรับการตรวจสอบท่อที่มีแรงดันฉบับใหม่ด้วย
Reply #62016-09-11
มีฉบับใหม่ของหนังสือเรียนเกี่ยวกับท่อที่รับแรงดันออกมาอีกหรือเปล่า? ที่ฉันมีอยู่ยังเป็นเวอร์ชันที่สองอยู่เลย
Reply #72016-09-11
ในฉบับที่สามเขียนว่าอย่างไรครับ ขอถ่ายภาพหน้าจอได้ไหมครับ? แต่ว่า 20801 ไม่มีเวอร์ชันอัปเดตเลยนะ โดยหลักการแล้ว การจำแนกท่อที่ใช้สำหรับรับแรงดันนั้นควรจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหม?
Reply #82016-09-12
หนังสืออบรมสำหรับผู้พิจารณาอนุมัติการออกแบบท่อที่มีแรงดัน ฉบับที่สาม มีในรูปแบบกระดาษ อยู่ในหมวด GC1(3)
Reply #92016-09-12
20801 เป็นมาตรฐานสำหรับท่อในอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมเฉพาะท่อประเภท GC เท่านั้น เจ้าของโพสต์ไม่ได้ระบุว่าท่อนี้จะนำไปใช้ในสถานที่ใด (ประเภทของโรงงาน) ดังนั้นควรกำหนดประเภทของท่อก่อนเป็นอันดับแรก หากนี่เป็นท่อไอน้ำภายในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ก็น่าจะถือว่าเป็นประเภท GD นั่นเอง.
Reply #102016-09-13
ดูเหมือนว่าไอน้ำนี้จะถูกใช้กับ GC2 แต่ระดับการตรวจสอบจุดเชื่อมควรจะสูงขึ้น โดยอัตราการตรวจสอบควรอยู่ที่ 100%

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.