โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jennifer12580 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 17:09 บริษัท Changhui Instruments ที่เว็บไซต์ yunrun.com.cn ใช้หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า CT โดยนำขดลวดของมันมาต่อเข้ากับสายไฟที่ต้องการทดสอบ โดยมีจำนวนขดลวดไม่มากนัก; ขดลวดรอบที่สองนี้จะถูกนำมาใช้ร่วมกับมิเตอร์กระแสไฟฟ้า ตัวส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า มิเตอร์กำลังไฟฟ้า มิเตอร์กระแสไฟฟ้าแบบมีเข็ม รีเลย์ และมิเตอร์ไฟฟ้าแบบหลายฟังก์ชัน เป็นต้น โดยมีจำนวนขดลวดค่อนข้างมาก เมื่อ CT ทำงานตามปกติ จะอยู่ในสภาวะใกล้เคียงกับการลัดวงจร ค่ากระแสไฟฟ้าในขั้นตอนแรกของตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า CT จะเป็นตัวกำหนดค่ากระแสไฟฟ้าในขั้นตอนที่สอง โดยสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในขั้นตอนที่สองจะมีค่าสมดุลกับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแ หากเกิดการขาดวงจรในส่วน CT ขึ้น กระแสในส่วน CT และฟลักซ์แม่เหล็กจะเป็นศูนย์ และค่าอิมพีแดนซ์จะสูงมาก ดังนั้นกระแสในส่วนหลักจะถูกนำไปใช้เพื่อการกระตุ้นแม่เหล็กทั้งหมด ทำให้แกนเหล็กเกิดการอิ่มตัวอย่างรุนแรง การที่แม่เหล็กอยู่ในสภาวะอิ่มตัวจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในขดลวด CT มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความร้อน ซึ่งจะนำไปสู่การทำลายฉนวนของขดลวด CT นอกจากนี้ แรงแม่เหล็กที่เหลืออยู่ยังทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทำงานของตัวแปลงกระแสไฟฟ้า ; ในขณะเดียวกัน การที่แม่เหล็กอยู่ในสภาวะอิ่มตัวจะทำให้สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงไปมาเปลี่ยนจากรูปคลื่นไซน์เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยม และในช่วงเวลาที่สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะเกิดแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นมากบนขดลวดรอง โดยมีค่าสูงถึงหลายพันโวลต์ หากแรงดันไฟฟ้าสูงนี้กระทำต่อวงจรรองและขดลวดรองในชั่วขณะ ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออุปกรณ์และความปลอดภัยของผู้คนได้ ห้ามใช้ทรานสฟอร์เมเตอร์กระแสไฟฟ้า CT ในโหมดที่ขั้วต่อด้านที่สองเปิดโล่งอย่างเด็ดขาด! ลักษณะของความเสียหายจากการที่ขดลวดไฟฟ้าในตัว CT ขาดการเชื่อมต่อ 1. ค่าที่แสดงบนมิเตอร์วัดกระแสจะลดลงหรือเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีความผิดปกติในวงจรกระแส สิ่งนี้จะทำให้ค่าที่แสดงบนมิเตอร์วัดกระแสสามเฟสไม่สอดคล้องกัน มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าแสดงค่าที่ต่ำลง และมิเตอร์วัดอื่นๆ อาจหมุนช้าลงหรือไม่หมุนเลย หากตัววัดแสดงค่าบ้างไม่บ้าง อาจเกิดจากการสัมผัสที่ไม่ดี 2. มิเตอร์ไฟฟ้า รีเลย์ ฯลฯ เกิดการไหม้จนมีควันออกมา ส่วนมิเตอร์กำลังไร้พลังงาน มิเตอร์ไฟฟ้า ตัวแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ และรีเลย์ของอุปกรณ์ป้องกันที่เสียหาย ไม่เพียงแต่จะทำให้ CT มีการขาดวงจรเท่านั้น แต่ยังทำให้ PT มีการลัดวงจรอีกด้วย 3. ที่สายไฟและขั้วต่อของวงจรรอบที่สองของตัวแปลงกระแสไฟฟ้า CT มีปรากฏการณ์การปล่อยประจุไฟฟ้าและการเกิดประกายไฟ 4. เมื่อระบบการป้องกันเกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถทำงานได้ โดยปกติแล้วจะสังเกตเห็นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการตัดกระแสโดยไม่ควรจะเป็น หรือการตัดกระแสในระดับที่สูงเกินไปเท่านั้น 5. ตัวเครื่อง CT มีปัญหาเช่น การสั่นสะเทือนที่ไม่สม่ำเสมอ มีความร้อนสูงเกินไป มีเสียงรบกวน และมีควันออกมาด้วย ควรทราบว่า: ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ยากในช่วงเวลาที่มีโหลดต่ำ ข้างต้นคือปรากฏการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขาดวงจรในส่วนที่สองของ CT บริษัท ชางหุย ออโตเมชัน ขอแนะนำว่า เมื่อมีโหลดในส่วนแรกน้อย ส่วนที่สองไม่ทำงาน และไม่ใช่กรณีที่วงจรกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการวัดมีการขาดวงจร ข้อผิดพลาดจากการขาดวงจรในส่วนที่สองของ CT ก็จะยากที่จะสังเกตเห็น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องฝึกฝนและสะสมประสบการณ์จากการทำงานจริง วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดวงจรในส่วนที่สองของตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า CT ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรพยายามลดกระแสไฟฟ้าในส่วนแรกให้น้อยที่สุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าในวงจรส่วนที่สองด้วย ; ขณะปฏิบัติงานควรยืนบนแผ่นรองฉนวน สวมถุงมือฉนวน และใช้เครื่องมือที่มีคุณสมบัติฉนวนได้ดี เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 1. หากการตรวจสอบพบว่ามีการขาดวงจรใน CT ควรประเมินก่อนว่าเป็นความผิดปกติในวงจรกระแสไฟฟ้ากลุ่มใด ขั้วไฟฟ้าใดที่ขาดวงจร และมีผลกระทบต่อระบบป้องกันหรือไม่ จากนั้นควรรายงานสถานการณ์ความผิดปกตินี้ให้ฝ่ายควบคุมทราบโดยเร็ว และปิดการทำงานของระบบป้องกันที่อาจทำงานผิดพลาดได้ 2. รีบหาวิธีใช้สายเชื่อมที่มีคุณภาพดี เพื่อทำการต่อวงจร CT ในส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้เป็นวงจรโซ่ตามแบบแปลน จากนั้นจึงตรวจสอบและแก้ไขจุดที่มีวงจรขาดอีกครั้ง 3. พยายามลดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละครั้งให้น้อยที่สุด หาก CT ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ควรโอนภาระการทำงานไปยังอุปกรณ์อื่น และตัดไฟเพื่อซ่อมแซม 4. การที่ขั้วไฟฟ้าด้านที่สองเกิดการต่อสั้นจะทำให้เกิดประกายไฟ ควรมองหาจุดที่มีข้อบกพร่องในวงจรที่อยู่ด้านล่างจุดต่อสั้นนั้น หากไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นขณะทำการต่อวงจรให้สั้นลง ก็อาจหมายความว่าการต่อวงจรนั้นไม่ได้ผล จุดที่เกิดความเสียหายอาจอยู่ในวงจรก่อนจุดที่ทำการต่อวงจร ควรทดลองเปลี่ยนจุดที่ทำการต่อวงจรไปทีละจุด เพื่อจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ 5. ในบริเวณที่มีปัญหา ควรตรวจสอบขั้วต่อและชิ้นส่วนที่มีแนวโน้มจะเกิดความเสียหายได้ง่าย สำหรับข้อบกพร่องที่ตรวจพบซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เช่น การที่ขั้วต่อสายไฟหรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ หลวม หรือมีการสัมผัสที่ไม่ดี ให้รีบแก้ไขทันที จากนั้นจึงนำระบบป้องกันที่ถูกปิดไว้กลับมาใช้งานอีกครั้ง หากจุดที่ขาดการต่อสายอยู่ที่ขั้วต่อของตัวเครื่อง CT เอง ก็ควรต้องหยุดการใช้ไฟฟ้าก่อน หากไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ (เช่น ภายในรีเลย์) หรือไม่สามารถหาสาเหตุของความเสียหายได้ด้วยตนเอง ควรทำการตัดวงจร CT ก่อน แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
Reply #22016-10-03
เตือน: ผู้เขียนถูกห้ามหรือลบเนื้อหา ทำให้เนื้อหาถูกปิดการแสดงโดยอัตโนมัติ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.