ระยะห่างด้านความปลอดภัยของโรงงานประเภท A

2016-09-10View Original

Thread Content

บริษัทของเรามีโรงงานแยกสารประเภท A หนึ่งแห่ง และอีกแห่งเป็นโรงงานเติมไฮโดรเจนประเภท A เช่นกัน ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะห่างระหว่างโรงงานประเภท A ควรอยู่ที่ 30 เมตร แต่ระยะห่างระหว่างโรงงานทั้งสองของเรามีเพียง 28 เมตรเท่านั้น ปัจจุบันมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัย และมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข ขอถามทุกท่านครับ นอกจากการย้ายโรงงานแล้ว ยังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ครับ?
Reply #22016-09-11
สร้างกำแพงกั้นไว้ตรงกลาง แล้วรื้อผนังประตูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามออกให้หมด เพื่อปิดกั้นไม่ให้มีช่องว่าง ด้วยวิธีนี้ก็จะสามารถลดระยะห่างลงได้ในระดับหนึ่ง
Reply #32016-09-11
สามารถเพิ่มกำแพงกันระเบิดได้หรือไม่ มีข้อกำหนดใดที่ระบุว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้หรือไม่?
Reply #42016-09-11
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างประตูและหน้าต่างของอาคารทั้งสองได้ จากนั้นก็สามารถปิดกั้นประตูและหน้าต่างที่อยู่ในระยะ 30 เมตรจากอาคารอีกหลังหนึ่งให้กลายเป็นกำแพงกันไฟได้ ส่วนประตูและหน้าต่างที่อยู่ห่างออกไปกว่า 30 เมตร ก็สามารถติดตั้งขึ้นมาใหม่ได้
Reply #52016-09-11
สร้างหลังคาเหล็กขึ้นมาระหว่างโรงงานทั้งสองแห่ง เพื่อเชื่อมต่อทั้งสองโรงงานเข้าด้วยกันให้กลายเป็นโรงงานเดียว
Reply #62016-09-11
สร้างหลังคาเหล็กขึ้นมาระหว่างโรงงานทั้งสองแห่ง เพื่อเชื่อมต่อทั้งสองโรงงานเข้าด้วยกันให้กลายเป็นโรงงานเดียว หากพื้นที่ของเขตป้องกันอัคคีภัยหลังจากการเชื่อมต่อแล้วยังไม่เกินขีดจำกัด วิธีนี้ก็ถือว่าดีมาก หากพื้นที่มีขนาดมากเกินไป ก็จำเป็นต้องปิดกั้นประตูและหน้าต่างในอาคารที่มีความสูงมากกว่า ภายในระยะ 30 เมตร เพื่อสร้างกำแพงกันไฟ วิธีนี้ก็จะช่วยลดระยะห่างในการป้องกันไฟได้เช่นกัน
Reply #72016-09-12
การเชื่อมต่อเป็นโรงงานเดียวกันนั้น ต้องมีการทำแบบแปลนใหม่หรือประเมินความปลอดภัยใหม่หรือไม่? การสร้างกำแพงกั้นไฟขึ้นมาจะช่วยลดระยะห่างได้หรือไม่? มีข้อกำหนดใดมาสนับสนุนเรื่องนี้หรือไม่?
Reply #82016-09-12
ตามข้อกำหนดด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คือระยะห่างระหว่างหน่วยประเภท A หากสามารถรักษาระยะห่างระหว่างหน่วยประเภท A ไว้ที่ 30 เมตร ก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว
Reply #92016-09-13
ทางที่ดีควรย้ายอุปกรณ์ชุดหนึ่งออกไป เพื่อขจัดปัญหาไปเลย จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับการหาทางอ้อมเพื่อรับมือกับผู้เชี่ยวชาญ!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.