วิธีการใช้มัลติมิเตอร์ Rosemount 3144P เพื่อวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานแพลทินัม และสัญญาณ 4-20mA ที่ออกมา

2016-09-10View Original

Thread Content

ท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านครับ ตามหัวข้อเลยครับ ตอนนี้ไม่มีวิศวกรมืออาชีพอยู่ ค่าอุณหภูมิที่ได้จากการวัดในปัจจุบันจะสูงกว่าอุณหภูมิจริงประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส ควรจะตรวจสอบอย่างไรดีครับ ผมแค่อยากเรียนรู้เท่านั้นครับ ขออย่าตำหนินะครับ. อุณหภูมิที่วัดได้คือ 3144P, PT-100, ระบบ 4 สาย. ในรูปภาพ สายของตัวต้านทานแพลทินัมจำนวน 4 เส้นนั้นเชื่อมต่อกับขั้วต่างๆ คือ 1, 2, 3, 4 ตามลำดับ 1. เครื่องหมาย –, +, T ที่อยู่ด้านซ้ายนั้น มีหน้าที่อะไรกันแน่? การวัดอะไรต่างๆ 2. จะวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานแพลทินัมในปัจจุบันด้วยมัลติมิเตอร์ได้อย่างไร จำเป็นต้องตัดสาย 4 เส้นของตัวต้านทานแพลทินัมออกก่อนหรือไม่ การเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์โดยใช้สายสีขาวกับสายสีแดงนั้น มีวิธีการเชื่อมต่อและขั้นตอนการใช้งานอย่างไรบ้าง? 3. จะวัดสัญญาณ 4-20mA ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิด้วยมัลติมิเตอร์ได้อย่างไร ควรถอดสายไฟสายหนึ่งออกก่อน แล้วนำมัลติมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรเพื่อวัดหรือไม่ วิธีการต่อสายและขั้นตอนการใช้งานคืออะไร?
Reply #22016-09-11
การใช้มัลติมิเตอร์วัดค่า PT100 นั้นจำเป็นต้องตัดสายไฟก่อน จากนั้นจึงวัดค่าที่หน้าปัดมัลติมิเตอร์โดยตรง สำหรับระบบสี่สายนั้น จะมีการเชื่อมต่อสายไฟสองเส้นเข้ากับจุดทั้งสองของตัวต้านทานพลาทินัม โดยสามารถเลือกวัดค่าจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ หากค่าที่ได้ไม่ใช่ 0Ω ก็แสดงว่าเป็นค่าความต้านทาน ส่วนค่าอุณหภูมิของ PT100 นั้นคำนวณได้จากสูตร (ค่าที่วัดได้ – 100) / 0.385 โดยค่านี้เป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้น หากต้องการค่าที่แม่นยำกว่า จำเป็นต้องใช้โปรแกรมคำนวณ
Reply #32016-09-11
อัปโหลดรูปภาพไม่ได้ ควรวางในแนวตั้ง โดยด้านบนเป็นช่องสำหรับเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนด้านล่างจะเชื่อมต่อกับตัวเรือนของเทอร์โมมิเตอร์แบบโพลันเดียม เมื่อเปิดฝาหลัง การเชื่อมต่อสายไฟจะเป็นดังนี้: ที่ด้านบน จากซ้ายไปขวาจะมีขั้วต่อ 3 ขั้ว ได้แก่ T, +, - โดยขั้ว - จะมีสกรูสำหรับเชื่อมต่อสายไฟ ส่วน T และ + จะมีลักษณะคล้ายสกรูแบบหกเหลี่ยม แต่ยังไม่มีการเชื่อมต่อสายไฟ ทางด้านซ้ายจะมีขั้วต่อหมายเลข 1, 2, 3, 4 (ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเทอร์โมมิเตอร์แบบโพลันเดียม โดยสายสีแดงคือขั้ว 1 และ 2 ส่วนสายสีขาวคือขั้ว 3 และ 4) ส่วนขั้วต่อหมายเลข 5 นั้นว่างเปล่า และด้านล่างของขั้วต่อหมายเลข 5 คือขั้วสำหรับเชื่อมต่อกับสายดิน ที่ตำแหน่งกลางของฝาหลัง จะมีขั้วต่อ 2 ขั้ว ได้แก่ - และ + (ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับสายไฟ 2 เส้น) (ขั้วต่อทั้ง 2 ขั้วนี้ไม่ค่อยมีในรูปภาพต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต);
Reply #42016-09-11
ขั้วบวกและขั้วลบคือแหล่งจ่ายไฟ ส่วนขั้ว T ใช้สำหรับการทดสอบ โดยปกติแล้วไม่ได้นำมาใช้งาน หากต้องการวัดค่ากระแสไฟฟ้า ให้ถอดสายไฟออกหนึ่งเส้น จากนั้นนำสายทั้งสองเส้นของมัลติมิเตอร์มาเชื่อมต่อกับขั้วต่อที่เหลืออยู่ ส่วนการวัดค่าความต้านทานนั้น ให้ถอดสายสีแดงกับสายสีขาวออกมาวัดด้วย
Reply #52016-09-11
นำค่าความต้านทานที่วัดได้มาลบด้วย 100 จากนั้นนำผลลัพธ์มาหารด้วย 0.385 ก็จะได้อุณหภูมิที่สอดคล้องกับค่าความต้านทานนั้น
Reply #62016-09-12
1 กับ 2 และ 3 กับ 4 นั้นเชื่อมต่อกันในลักษณะข้ามกัน คุณสามารถใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานระหว่าง 1 กับ 2 และ 3 กับ 4 ได้ โดยค่าความต้านทานควรจะเป็น 0 ส่วนค่าความต้านทานแบบอุณหภูมินั้น คุณสามารถใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานระหว่าง 1 กับ 2 และ 3 กับ 4 เช่นกัน แน่นอนว่าเพื่อให้ได้ค่าการวัดที่แม่นยำ แนะนำให้คุณถอดสายที่เชื่อมต่อระหว่างขั้ว 1 กับ 2 หรือขั้ว 3 กับ 4 ออกก่อนแล้วค่อยทำการวัด ส่วนการวัดกระแสในวงจรนั้น โมดูลหลายตัวมีฟังก์ชันสำหรับทดสอบวงจรอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หากขั้วที่ใช้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟมีสามขั้ว ได้แก่ + และ – สำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ส่วนอีกขั้วหนึ่งจะเป็น LOOP หรือ TEST คุณก็เพียงแค่ใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสที่ขั้ว LOOP กับขั้วลบเท่านั้น หากไม่มีฟังก์ชันดังกล่าว ก็ต้องถอดสายออกหนึ่งเส้น แล้วนำมัลติมิเตอร์มาวัดกระแสในวงจรแทน

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.