อะไรทำให้ถังออกซิเจนระเบิด?

2016-09-11View Original

Thread Content

วันที่ 9 กันยายน เวลาประมาณ 16.00 น. คนงานในส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือของบริษัทกำลังใช้ออกซิเจนอะเซทิลีนในการตัดแก๊ส เมื่อเขาพยายามปิดวาล์วถังออกซิเจนหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น ถังออกซิเจนก็ระเบิด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อะไรทำให้เกิดสิ่งนี้? ให้ฉันอธิบายก่อน: นี่เป็นการดำเนินการภายในอาคาร และไม่มีความเป็นไปได้ที่ขวดออกซิเจนจะระเบิด ถังออกซิเจนชำรุด มีปัญหาในการเติม หรือผู้ปฏิบัติงานใช้งานไม่ถูกต้องหรือไม่?
Reply #22016-09-11
แชร์อุบัติเหตุถังออกซิเจนระเบิด เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 หลังจากเสร็จสิ้นงานตัดแผ่นเหล็กแล้ว หลู่ การวิเคราะห์สาเหตุ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน พื้นที่เหมืองแร่ได้จัดตั้งทีมสืบสวนเหตุการณ์ขึ้น พบปัญหาต่อไปนี้บนเว็บไซต์: 1. มีสารมันอยู่ที่ก้นขวดออกซิเจน สารที่เป็นน้ำมันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงและปล่อยความร้อนออกมาซึ่งทำให้เกิดการระเบิดโดยตรง 2. ถังออกซิเจนได้รับการปรับเทียบจากโรงงานเป็นถังไนโตรเจน แต่โรงงานผลิตออกซิเจนฝ่าฝืน * * สำนักงานกำกับดูแลคุณภาพ Guofa [2000] ฉบับที่ 250 "กฎระเบียบกำกับดูแลความปลอดภัยของถังแก๊ส" ห้ามมิให้ผสมถังแก๊สโดยเด็ดขาด และถังแก๊สก็เต็มไปด้วยออกซิเจนโดยไม่ได้รับอนุญาตและทาสีฟ้า 3. ถังออกซิเจนแสดงวันที่ตรวจสอบครั้งล่าสุดคือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ตามที่ * * สำนักงานกำกับดูแลคุณภาพ Guofa [2000] ลำดับที่ 250 "กฎระเบียบกำกับดูแลความปลอดภัยของถังแก๊ส" กำหนดว่าควรตรวจสอบถังแก๊สทุกๆ สามปี มีการพลาดการตรวจสอบ 3 ครั้ง และไม่มีการตรวจสอบรวมเป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้ผู้ผลิตไม่สามารถจัดทำรายงานการตรวจสอบประวัติของถังแก๊สได้ 4. โรงงานผลิตออกซิเจนผลิตนอกขอบเขตใบอนุญาต ขอบเขตของใบอนุญาตประกอบธุรกิจสารเคมีอันตราย ได้แก่ ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ อาร์กอน และอะเซทิลีน และไม่มีคุณสมบัติด้านการผลิตและการขายออกซิเจน 5.ด้านการบริหารจัดการยังมีปัญหาเรื่องการยอมรับถังแก๊ส ประการแรก ระบบการยอมรับคลังสินค้าไม่สมบูรณ์ และไม่มีข้อกำหนดของระบบในการตรวจสอบใบรับรองการตรวจสอบถังออกซิเจน ประการที่สอง การนำระบบที่มีอยู่ไปใช้เป็นเพียงพิธีการเท่านั้น มีการตรวจสอบเฉพาะปริมาณ ลักษณะ ความดัน และใบรับรองออกซิเจนเท่านั้น และไม่มีการตรวจสอบเครื่องหมายประทับตรากระบอกสูบ วันที่ตรวจสอบ และสีของกระบอกสูบอย่างเคร่งครัด ไม่พบการละเมิดการดัดแปลงถังออกซิเจนจากถังไนโตรเจน ประการที่สาม ผู้รับเหมาส่งสินค้าเกินขอบเขตและการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เข้มงวด
Reply #32016-09-11
สาเหตุของการระเบิดอาจมีได้หลายประการ ซึ่งทราบได้หลังจากการสอบสวน ณ ที่เกิดเหตุเท่านั้น การสนทนาที่นี่เป็นเพียงรายการเหตุผลที่เป็นไปได้...
Reply #42016-09-11
เป็นเหตุผลที่ความดันของแก๊สจะลดลงเมื่อมีการใช้งาน หากไม่ระเบิดไม่ช้าก็เร็วก็อาจเป็นเพราะผลย้อนกลับ
Reply #52016-09-11
มีความเป็นไปได้ในการแบ่งเบาบรรเทา ไม่ว่าถังออกซิเจนจะต่อสายดินด้วยไฟฟ้าสถิต หรือไม่ว่ามีการตรวจสอบถังออกซิเจนก่อนบรรจุหรือไม่
Reply #62016-09-11
ตัวถังแก๊ส กระบวนการทำงาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ฯลฯ ล้วนสามารถก่อให้เกิดปัญหากับถังแก๊สได้ สถานการณ์เฉพาะควรได้รับการยืนยันหลังจากการสอบสวน ณ ที่เกิดเหตุ
Reply #72016-09-11
คราบน้ำมันบนถุงมือคนงาน + ถังแก๊สชำรุด = ระเบิด? ? ?
Reply #82016-09-11
มันไม่สามารถอารมณ์ได้ เข้าใจว่าหยุดทำงานไปนานแล้ว
Reply #92016-09-11
หากการดำเนินการหยุดลง อาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวขวดออกซิเจน
Reply #102016-09-11
แม้ว่าการดำเนินการจะหยุดเป็นเวลานาน แต่หากอะเซทิลีนเข้าไปในถังออกซิเจนตามแนวท่อ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้หลังจากเกิดปฏิกิริยาระยะหนึ่ง
Reply #112016-09-11
เมื่อปิดวาล์วถังออกซิเจน คนงานจำนวนมากใช้ประแจแบบปรับได้เพื่อปิดวาล์วหลักหรือวาล์วลดความดัน หากมีจาระบีประแจและมีออกซิเจนรั่วในระหว่างกระบวนการปิดวาล์ว อาจเกิดโศกนาฏกรรมได้
Reply #122016-09-12
โดยทั่วไปเป็นปัญหาด้านคุณภาพของกระบอกสูบและอาจเป็นไปได้ว่าวาล์วมุมรั่วและทำให้เกิดการระเบิดของแก๊สผสม
Reply #132016-09-12
อยากทราบว่าตอนนั้นถังออกซิเจนใช้ไปนานแค่ไหน ความดันตอนนั้นสูงแค่ไหน เครื่องมืออะไรที่ใช้ต่อท่อในถัง เป็นไปได้หรือไม่ที่ส่วนผสมจะก่อตัวในถังออกซิเจน มีโอกาสเกิดไฟย้อนกลับหรือไม่ และมีโอกาสเกิดสารตกค้างที่ติดไฟได้ในถังออกซิเจนหรือไม่
Reply #142016-09-12
ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือมีบางอย่างผิดปกติกับคุณภาพของขวดเอง

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.