Thread Content
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wsj4103 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2016 เวลา 10:58 ช่องทำงานหมายเลข 94 มีปัญหาที่ส่วนบนของถังกรด มีรอยแตกที่รอยเชื่อม ก่อนที่จะซ่อมแซมต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อน ผลการวิเคราะห์พบว่ามีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในบริเวณนั้น ไม่ทราบสาเหตุ; ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ ขอบคุณ ; วัสดุของตัวช่อง: 321
ก็คือสงสัยว่ามีไฮโดรเจนอยู่ ตอนทำการทดสอบหาสารระเบิด กลับพบว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ด้วย
มีรูปแสดงไหมครับ? CO มาจากไหน? ตอนระเบิด ปริมาตรจะขยายตัว ไม่ใช่หดตัวนะ! คาดว่าในสภาพก๊าซภายในถังกรดนั้น จะมี SO3, H2, O2 อยู่ และเมื่อไฮโดรเจนระเบิด ก็จะก่อให้เกิดน้ำขึ้น น้ำที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับ SO3 ทำให้ปริมาตรลดลง แน่นอนว่าสมมติฐานนี้ยังต้องได้รับการพิสูจน์อีก.
ที่ช่องเก็บสินค้ายุบลงนั้น ไม่ใช่เพราะการระเบิด แต่เป็นเพราะขณะที่มีการถ่ายสินค้าออกมา ไม่ได้เปิดวาล์วระบายอากาศ จึงทำให้ช่องเก็บสินค้ายุบลงไป; ด้วยวิธีนี้ รอยเชื่อมจะเสียหาย ก่อนที่จะทำการเชื่อมซ่อม ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการใช้ไฟ ก็พบว่ามีก๊าซ CO และ H2S อยู่ในบริเวณด้านบนของรอยเชื่อมด้วย
ด้านบนของช่องมีรูระบายอากาศไม่มี หรือวาล์วระบายอากาศไม่ได้เปิด ทำให้อากาศถูกดูดออกไป
เมื่อมีการปล่อยสารในถัง หากไม่ได้เปิดช่องระบายอากาศ สารก็จะยังคงไหลออกมาเรื่อยๆ จนเกิดสุญญากาศภายในถัง ส่งผลให้เกิดแรงดันลบภายใน และทำให้ถังบวมหรือยุบตัวลงได้ค่ะ :)
บางทีฉันอาจอธิบายไม่ชัดเจนนะ ฉันไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่รูดูยุบลงหรอก; ควรถามว่า: ทำไมในพื้นที่ด้านบนของช่องนั้นถึงสามารถวิเคราะห์หา CO และ H2S ได้ครับ ขอบคุณครับ
หวังว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามให้หน่อย