แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 4 สายคือ 480 โวลต์ แล้วแรงดันไฟฟ้าสำหรับการควบคุมควรใช้เท่าไรดี?

2016-09-11View Original

Thread Content

โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ซอสถั่วเหลือง PK เบียร์ เมื่อวันที่ 2017-1-10 เวลา 21:36 เราได้ผลิตอุปกรณ์สำหรับส่งออกชุดหนึ่ง โดยระบบไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ที่ 480V ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟสจะอยู่ที่ 277V ตามมาตรฐานของประเทศไทย ซึ่งแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบขับเคลื่อนคือ 380V และสำหรับระบบควบคุมคือ 220V ดังนั้นแล้ว แรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมภายในตู้ควรจะเป็น 277V ใช่ไหมครับ? แต่ผมเห็นว่าส่วนใหญ่ของอุปกรณ์ต่างๆ มีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ใช่ 277V เลย แล้วจะทำอย่างไรดีครับ? ถ้าต้องการแปลงแรงดันไฟฟ้า มีหม้อแปลงธรรมดาที่สามารถใช้แปลงได้ไหม? ขอบคุณค่ะ
Reply #22016-09-12
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณออกแบบวงจรควบคุมอย่างไร หากใช้ไฟกระแสสลับ โดยปกติจะใช้แรงดันไฟฟ้าแบบเฟสเดียว ซึ่งก็คือ 277 โวลต์. หากใช้ระบบกระแสตรง โดยทั่วไปในประเทศจะเป็น DC220V
Reply #32016-09-12
ถ้าใช้อุปกรณ์ในประเทศ ก็ต้องสั่งทำหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดหนึ่งเฟส ต้องสั่งทำเป็นพิเศษ.
Reply #42016-09-12
เพิ่มตัวควบคุมอีกหนึ่งตัว โดยใช้ค่า 480/120 และเลือกใช้สองเฟสก็ได้.
Reply #52016-09-14
เพื่อนชาวทะเลครับ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าแบบนี้ ปกติแล้วชาวอเมริกันหรือบางประเทศในอเมริกาเหนือมักจะใช้กันนะครับ! จะต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านพารามิเตอร์ของแหล่งจ่ายไฟที่ผู้ซื้อจัดเตรียมมา โดยเฉพาะความถี่ของกระแสไฟฟ้าซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ 60HZ ดังนั้น อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าที่เลือกมาก็ต้องเป็นแบบที่รองรับความถี่ 60HZ เช่นกัน มิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาได้! แรงดันไฟฟ้าสามเฟสในอเมริกาเหนือมีมาตรฐานอยู่ที่ 240V/480V เป็นต้น ส่วนแรงดันไฟฟ้าหนึ่งเฟสนั้นก็มีค่า 120V อย่างแน่นอน สำหรับตู้ควบคุมจ่ายไฟที่ให้มานั้น แรงดันไฟฟ้าสำหรับการควบคุมรอบที่สองควรเป็น 120 โวลต์จะดีที่สุด (ไม่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 277 โวลต์นะ!) )。 หากเลือกใช้แรงดันไฟฟ้าสำหรับการควบคุมที่ 120V ก็จำเป็นต้องเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการควบคุมที่มีแรงดัน 480/120V เข้ามาด้วย โดยขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเลือกได้ตามกำลังไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว สำหรับตู้ควบคุมขนาดเล็ก การเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน 1KVA ก็เพียงพอแล้ว
Reply #62016-09-14
เพื่อนชาวทะเลครับ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าแบบนี้ ปกติแล้วชาวอเมริกันหรือบางประเทศในอเมริกาเหนือมักจะใช้กันนะครับ! จะต้องให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านพารามิเตอร์ของแหล่งจ่ายไฟที่ผู้ซื้อจัดเตรียมมา โดยเฉพาะความถี่ของกระแสไฟฟ้าซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ 60HZ ดังนั้น อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าที่เลือกมาก็ต้องเป็นแบบที่รองรับความถี่ 60HZ เช่นกัน มิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาได้! แรงดันไฟฟ้าสามเฟสในอเมริกาเหนือมีมาตรฐานอยู่ที่ 240V/480V เป็นต้น ส่วนแรงดันไฟฟ้าหนึ่งเฟสนั้นก็มีค่า 120V อย่างแน่นอน สำหรับตู้ควบคุมจ่ายไฟที่ให้มานั้น แรงดันไฟฟ้าสำหรับการควบคุมรอบที่สองควรเป็น 120 โวลต์จะดีที่สุด (ไม่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 277 โวลต์นะ!) )。 หากเลือกใช้แรงดันไฟฟ้าสำหรับการควบคุมที่ 120V ก็จำเป็นต้องเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการควบคุมที่มีแรงดัน 480/120V เข้ามาด้วย โดยขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเลือกได้ตามกำลังไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว สำหรับตู้ควบคุมขนาดเล็ก การเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน 1KVA ก็เพียงพอแล้ว

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.