มีคำถามง่ายๆ อยากถามเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ 24VDC ของเครื่องมือวัดครับ

2016-09-11View Original

Thread Content

ตัวอย่างเช่น การ์ดหรือเกรตแบริเออร์ที่ใช้จ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดในสถานที่นั้น ไฟที่จ่ายออกมาเป็นไฟแรงดันคงที่ 24VDC ใช่หรือไม่? เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟมีแรงดัน 24 โวลต์ เมื่อมีโหลดต่อเข้าไป แรงดันที่ปลายทั้งสองของโหลดจะอยู่ที่ 8 โวลต์ แล้ว 24 – 8 = 16 โวลต์ที่เหลือนั้นหายไปไหนล่ะ? แรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลนั้นแทบจะไม่มีความสำคัญเลย เครื่องมือวัดแบบ 2 สายนั้น โดยปกติแล้วจะวัดแรงดันไฟฟ้าที่ประมาณ 20VDC ไม่ใช่ 24VDC แล้วแรงดันไฟฟ้าเหล่านั้นหายไปไหนล่ะ? แรงดันไฟฟ้าในการจ่ายไฟอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่หากกระแสไฟฟ้ามีค่าต่ำเกินไป เครื่องมือวัดก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ช่วยอธิบายสาเหตุได้หรือไม่ครับ? สูตรเหรอ?
Reply #22016-09-11
ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการควบคุมอุปกรณ์นัก คุณหมายถึงแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ใช่ไหมครับ? ผมเคยพูดคุยเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ในแผนกมาก่อน ซึ่งเขาบอกว่าแรงดันไฟที่ออกมาอาจไม่จำเป็นต้องเป็น 24 โวลต์เสมอไป สามารถปรับแต่งได้โดยการเพิ่มตัวต้านทานเข้าไปในแหล่งจ่ายไฟครับ.
Reply #32016-09-12
แหล่งจ่ายไฟ 24VDC นั้นมาจากแหล่งจ่ายไฟที่มีความสามารถในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า; แรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์วัดค่าในสถานที่จริงไม่ใช่ 24VDC เนื่องจากสายส่งมีความต้านทาน ทำให้เกิดการลดลงของแรงดันไฟฟ้าบนสาย ดังนั้น เพื่อให้อุปกรณ์วัดค่าสามารถทำงานได้อย่างปกติ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงขนาดของการลดลงของแรงดันไฟฟ้าบนสายด้วย
Reply #42016-09-12
ลองอ่านโพสต์ด้านล่างนี้ให้ดีๆ นะครับ ถ้าไม่รู้ก็อย่าพูดไปเรื่อยเปื่อยนะ :P มันจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้นะ :P http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
Reply #52016-09-12
แน่นอนว่าแหล่งจ่ายไฟนั้นมีความเสถียร ส่วนเมื่อมีการต่อโหลดเข้าไป แรงดันไฟฟ้าก็จะลดลง ซึ่งมีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ความต้านทานของสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดมีค่าสูงเกินไป หรือความต้านทานของเครื่องมือวัดในวงจรมีค่าต่ำเกินไป ซึ่งล้วนส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าค่าที่แหล่งจ่ายไฟกำหนดไว้ โดยเครื่องมือวัดแต่ละชนิดก็มีช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของมันเอง ไม่ใช่ว่าถ้าต่ำกว่า 24DC แล้วจะใช้งานไม่ได้.
Reply #62016-09-12
เป็นโจทย์ฟิสิกส์ระดับมัธยมต้นทั้งนั้น ขี้เกียจตอบเลย ไปทบทวนด้วยตัวเองดีกว่า.
Reply #72016-09-12
เครื่องมือวัดแบบ 2 สายนั้น ในทางไฟฟ้าแล้วก็เทียบเท่ากับตัวต้านทานที่สามารถปรับค่าได้ เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ออกมาเปลี่ยนแปลง ก็เท่ากับว่าค่าความต้านทานก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในช่วงเวลานี้ ค่าแรงต้านของสายไฟก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นแรงดันไฟที่วัดได้ที่ขั้วที่ 2 ของเครื่องมือวัดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
Reply #82016-09-12
ผมเข้าใจเรื่องการแบ่งแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลที่คุณพูดถึงนะ แต่เมื่อถอดขั้วต่อของเกรตเดอร์ความปลอดภัยออก ก็จะวัดได้แรงดัน 24 โวลต์ แต่เมื่อต่อขั้วต่อกลับเข้าไป กลับวัดได้แรงดันเพียง 8 โวลต์ เหตุใดถึงไม่ใช่ 24 โวลต์ล่ะ? ในเมื่อแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลและเครื่องมือวัดที่อยู่ในสถานที่ก็ถูกนำมาคำนวณด้วยแล้วนี่นา.
Reply #92016-09-13
คุณตั้งค่าจำกัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าไว้แล้วใช่ไหม? แต่นั่นก็ยังไม่ถูกต้องอยู่ดีนะ ถ้าไฟฟ้าที่ส่งไปยังอุปกรณ์มีแรงดันเพียง 8V อุปกรณ์ก็จะไม่สามารถทำงานได้ ผมจำได้ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีแรงดันประมาณ 17–18V ถึงจะทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้. เมื่อสองวันก่อน เครื่องวัดระดับของ K-TEK ตัวหนึ่งของเรา (อุปกรณ์ไร้ประโยชน์ที่ทำให้ฉันหงุดหงิดจริงๆ) ก็เกิดปัญหาขึ้นมา คือหน้าจอไม่แสดงค่าอะไรเลย ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้น้อยกว่า 18 โวลต์ แต่เมื่อถอดหน้าจอออกมาวัด กลับได้ค่า 24 โวลต์ ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหน้าจอต้องมีอะไรพังแน่ๆ ฉันเลยถอดหน้าจอออกมา แล้วตรวจสอบสายไฟต่างๆ หลังจากซ่อมเสร็จก็นำกลับมาติดตั้งใหม่ จากนั้นก็เปิดไฟฟ้า ปรากฏว่าค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 23 โวลต์. เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ขอนำเสนอเพื่อให้เจ้าของกระทู้ได้อ่านป
Reply #102016-09-13
ถ้าเป็น 8V ล่ะก็. จอนั้นไม่สามารถสว่างขึ้นได้เลย.
Reply #112016-09-13
8V ไม่มีปัญหาครับ สำหรับตัวกำหนดตำแหน่งนั้นก็โอเคเช่นกัน
Reply #122016-09-14
ควรระบุให้ชัดเจนว่าการ์ดควบคุมและเกรตเดอร์ความปลอดภัยนั้นเชื่อมต่อกับโหลดใดบ้าง บางอันดูเหมือนว่าโหลดนั้นจะมีระบบปรับแรงดันไฟฟ้ามาในตัวเองด้วย.
Reply #132016-09-14
นี่เป็นคำถามที่ง่ายมากครับ. หากแรงดันไฟฟ้าที่ตัวโหลดอยู่ที่ 8 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้าที่ฝั่งแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่ 24 โวลต์ นั่นก็หมายความว่ามีการลดลงของแรงดันไฟฟ้าในสายไฟ (คือความต้านทานในการติดต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟกับตัวโหลดสูงขึ้น) แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ฝั่งแหล่งจ่ายไฟก็ยังคงอยู่ที่ 8 โวลต์เช่นเดิม นั่นก็หมายความว่าแหล่งจ่ายไฟมีปัญหา (แหล่งจ่ายไฟเสีย)
Reply #142016-09-15
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย qugd เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2016 เวลา 15:19 ปัญหานี้ควรพิจารณาใช้กฎของโอห์มสำหรับวงจรไฟฟ้าโดยรวมดูจะดีที่สุด. แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องมือวัดที่มีแรงดัน 24VDC นั้น ค่าแรงดันดังกล่าวหมายถึงแรงดันในสภาวะวงจรขาด เมื่อมีการนำเครื่องมือวัดมาใช้งาน (โดยถือว่าเครื่องมือวัดเป็นตัวต้านทาน) แรงดันในวงจรจะมีค่าสัมพันธ์โดยตรงกับค่าความต้านทานในวงจรทั้งหมด ดังนั้น แรงดันที่ตกค้างบนเครื่องมือวัดจะน้อยกว่าแรงดันในสภาวะวงจรขาด โดยทั่วไปแล้ว แรงดันไฟฟ้าในการเริ่มทำงานของเครื่องมือวัดแบบสองสายจะไม่ใช่ 24VDC แต่จะอยู่ในระดับต่ำกว่านั้น บางครั้งอาจต่ำกว่า 10VDC เสียด้วยซ้ำ เมื่อเราวัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ 24VDC เราจะใช้ฟังก์ชันวัดแรงดันของมัลติมิเตอร์ โดยในมัลติมิเตอร์จะมีตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานสูงทำหน้าที่เป็นโหลดสำหรับรับแรงดันไฟฟ้าที่ออกมา โดยปกติแล้วค่าความต้านทานของตัวต้านทานนี้จะอยู่ที่ระดับหลายสิบเมกะโอห์ม ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงในวงจรจึงเกิดจากตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานสูงนี้เป็นหลัก และในขณะนั้น กระแสไฟฟ้าในวงจรอาจอยู่ในระดับไมโครแอมป์ หรืออาจต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำ
Reply #152016-09-15
ก็ไม่แน่หรอก. สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการเริ่มทำงานของเครื่องมือ มีเซ็นเซอร์หลายชนิดที่สามารถเริ่มทำงานได้ที่แรงดันต่ำกว่า 10VDC โดยเฉพาะเครื่องมือวัดแบบสองสายที่มีความสามารถในการรับภาระสูง ยิ่งมีความสามารถในการรับภาระสูงเท่าไร แรงดันที่จำเป็นสำหรับการเริ่มทำงานก็อาจจะยิ่งต่ำลงเท่านั้น
Reply #162016-09-15
ที่คุณพูดถึงเรื่องแหล่งจ่ายไฟควบคุมแรงดันกับเครื่องมือวัดที่บอกว่า 24V นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรอก. การจ่ายไฟให้กับสัญญาณแบบอนาล็อกนั้น จะใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวกำหนด ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า
Reply #172016-09-16
คำตอบนี้แสดงให้เห็นว่าไม่เข้าใจเรื่องไฟฟ้าในเครื่องมือวัดเลย กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ามีอยู่พร้อมกันเสมอ ยกเว้นในกรณีที่วงจรเป็นโซลิดสตัต
Reply #182016-09-17
ปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้านี่เป็นโจทย์ในระดับมัธยมต้นใช่ไหม ถ้ายังทำแบบนี้ไม่ได้ก็คงต้องหมั่นเรียนให้ดีขึ้นแล้วล่ะ*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.