Thread Content
ตัวอย่างเช่น การ์ดหรือเกรตแบริเออร์ที่ใช้จ่ายไฟให้กับเครื่องมือวัดในสถานที่นั้น ไฟที่จ่ายออกมาเป็นไฟแรงดันคงที่ 24VDC ใช่หรือไม่? เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟมีแรงดัน 24 โวลต์ เมื่อมีโหลดต่อเข้าไป แรงดันที่ปลายทั้งสองของโหลดจะอยู่ที่ 8 โวลต์ แล้ว 24 – 8 = 16 โวลต์ที่เหลือนั้นหายไปไหนล่ะ? แรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลนั้นแทบจะไม่มีความสำคัญเลย เครื่องมือวัดแบบ 2 สายนั้น โดยปกติแล้วจะวัดแรงดันไฟฟ้าที่ประมาณ 20VDC ไม่ใช่ 24VDC แล้วแรงดันไฟฟ้าเหล่านั้นหายไปไหนล่ะ? แรงดันไฟฟ้าในการจ่ายไฟอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่หากกระแสไฟฟ้ามีค่าต่ำเกินไป เครื่องมือวัดก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ช่วยอธิบายสาเหตุได้หรือไม่ครับ? สูตรเหรอ?
ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการควบคุมอุปกรณ์นัก คุณหมายถึงแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ใช่ไหมครับ? ผมเคยพูดคุยเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ในแผนกมาก่อน ซึ่งเขาบอกว่าแรงดันไฟที่ออกมาอาจไม่จำเป็นต้องเป็น 24 โวลต์เสมอไป สามารถปรับแต่งได้โดยการเพิ่มตัวต้านทานเข้าไปในแหล่งจ่ายไฟครับ.
แหล่งจ่ายไฟ 24VDC นั้นมาจากแหล่งจ่ายไฟที่มีความสามารถในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า; แรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์วัดค่าในสถานที่จริงไม่ใช่ 24VDC เนื่องจากสายส่งมีความต้านทาน ทำให้เกิดการลดลงของแรงดันไฟฟ้าบนสาย ดังนั้น เพื่อให้อุปกรณ์วัดค่าสามารถทำงานได้อย่างปกติ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงขนาดของการลดลงของแรงดันไฟฟ้าบนสายด้วย
ลองอ่านโพสต์ด้านล่างนี้ให้ดีๆ นะครับ ถ้าไม่รู้ก็อย่าพูดไปเรื่อยเปื่อยนะ :P มันจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้นะ :P http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
แน่นอนว่าแหล่งจ่ายไฟนั้นมีความเสถียร ส่วนเมื่อมีการต่อโหลดเข้าไป แรงดันไฟฟ้าก็จะลดลง ซึ่งมีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ความต้านทานของสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดมีค่าสูงเกินไป หรือความต้านทานของเครื่องมือวัดในวงจรมีค่าต่ำเกินไป ซึ่งล้วนส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าค่าที่แหล่งจ่ายไฟกำหนดไว้ โดยเครื่องมือวัดแต่ละชนิดก็มีช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของมันเอง ไม่ใช่ว่าถ้าต่ำกว่า 24DC แล้วจะใช้งานไม่ได้.
เป็นโจทย์ฟิสิกส์ระดับมัธยมต้นทั้งนั้น ขี้เกียจตอบเลย ไปทบทวนด้วยตัวเองดีกว่า.
เครื่องมือวัดแบบ 2 สายนั้น ในทางไฟฟ้าแล้วก็เทียบเท่ากับตัวต้านทานที่สามารถปรับค่าได้ เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ออกมาเปลี่ยนแปลง ก็เท่ากับว่าค่าความต้านทานก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในช่วงเวลานี้ ค่าแรงต้านของสายไฟก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นแรงดันไฟที่วัดได้ที่ขั้วที่ 2 ของเครื่องมือวัดจึงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
ผมเข้าใจเรื่องการแบ่งแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลที่คุณพูดถึงนะ แต่เมื่อถอดขั้วต่อของเกรตเดอร์ความปลอดภัยออก ก็จะวัดได้แรงดัน 24 โวลต์ แต่เมื่อต่อขั้วต่อกลับเข้าไป กลับวัดได้แรงดันเพียง 8 โวลต์ เหตุใดถึงไม่ใช่ 24 โวลต์ล่ะ? ในเมื่อแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลและเครื่องมือวัดที่อยู่ในสถานที่ก็ถูกนำมาคำนวณด้วยแล้วนี่นา.
คุณตั้งค่าจำกัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าไว้แล้วใช่ไหม? แต่นั่นก็ยังไม่ถูกต้องอยู่ดีนะ ถ้าไฟฟ้าที่ส่งไปยังอุปกรณ์มีแรงดันเพียง 8V อุปกรณ์ก็จะไม่สามารถทำงานได้ ผมจำได้ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีแรงดันประมาณ 17–18V ถึงจะทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้. เมื่อสองวันก่อน เครื่องวัดระดับของ K-TEK ตัวหนึ่งของเรา (อุปกรณ์ไร้ประโยชน์ที่ทำให้ฉันหงุดหงิดจริงๆ) ก็เกิดปัญหาขึ้นมา คือหน้าจอไม่แสดงค่าอะไรเลย ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้น้อยกว่า 18 โวลต์ แต่เมื่อถอดหน้าจอออกมาวัด กลับได้ค่า 24 โวลต์ ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหน้าจอต้องมีอะไรพังแน่ๆ ฉันเลยถอดหน้าจอออกมา แล้วตรวจสอบสายไฟต่างๆ หลังจากซ่อมเสร็จก็นำกลับมาติดตั้งใหม่ จากนั้นก็เปิดไฟฟ้า ปรากฏว่าค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 23 โวลต์. เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ขอนำเสนอเพื่อให้เจ้าของกระทู้ได้อ่านป
ถ้าเป็น 8V ล่ะก็. จอนั้นไม่สามารถสว่างขึ้นได้เลย.
8V ไม่มีปัญหาครับ สำหรับตัวกำหนดตำแหน่งนั้นก็โอเคเช่นกัน
ควรระบุให้ชัดเจนว่าการ์ดควบคุมและเกรตเดอร์ความปลอดภัยนั้นเชื่อมต่อกับโหลดใดบ้าง บางอันดูเหมือนว่าโหลดนั้นจะมีระบบปรับแรงดันไฟฟ้ามาในตัวเองด้วย.
นี่เป็นคำถามที่ง่ายมากครับ. หากแรงดันไฟฟ้าที่ตัวโหลดอยู่ที่ 8 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้าที่ฝั่งแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่ 24 โวลต์ นั่นก็หมายความว่ามีการลดลงของแรงดันไฟฟ้าในสายไฟ (คือความต้านทานในการติดต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟกับตัวโหลดสูงขึ้น) แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ฝั่งแหล่งจ่ายไฟก็ยังคงอยู่ที่ 8 โวลต์เช่นเดิม นั่นก็หมายความว่าแหล่งจ่ายไฟมีปัญหา (แหล่งจ่ายไฟเสีย)
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย qugd เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2016 เวลา 15:19 ปัญหานี้ควรพิจารณาใช้กฎของโอห์มสำหรับวงจรไฟฟ้าโดยรวมดูจะดีที่สุด. แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องมือวัดที่มีแรงดัน 24VDC นั้น ค่าแรงดันดังกล่าวหมายถึงแรงดันในสภาวะวงจรขาด เมื่อมีการนำเครื่องมือวัดมาใช้งาน (โดยถือว่าเครื่องมือวัดเป็นตัวต้านทาน) แรงดันในวงจรจะมีค่าสัมพันธ์โดยตรงกับค่าความต้านทานในวงจรทั้งหมด ดังนั้น แรงดันที่ตกค้างบนเครื่องมือวัดจะน้อยกว่าแรงดันในสภาวะวงจรขาด โดยทั่วไปแล้ว แรงดันไฟฟ้าในการเริ่มทำงานของเครื่องมือวัดแบบสองสายจะไม่ใช่ 24VDC แต่จะอยู่ในระดับต่ำกว่านั้น บางครั้งอาจต่ำกว่า 10VDC เสียด้วยซ้ำ เมื่อเราวัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ 24VDC เราจะใช้ฟังก์ชันวัดแรงดันของมัลติมิเตอร์ โดยในมัลติมิเตอร์จะมีตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานสูงทำหน้าที่เป็นโหลดสำหรับรับแรงดันไฟฟ้าที่ออกมา โดยปกติแล้วค่าความต้านทานของตัวต้านทานนี้จะอยู่ที่ระดับหลายสิบเมกะโอห์ม ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงในวงจรจึงเกิดจากตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานสูงนี้เป็นหลัก และในขณะนั้น กระแสไฟฟ้าในวงจรอาจอยู่ในระดับไมโครแอมป์ หรืออาจต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำ
ก็ไม่แน่หรอก. สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการเริ่มทำงานของเครื่องมือ มีเซ็นเซอร์หลายชนิดที่สามารถเริ่มทำงานได้ที่แรงดันต่ำกว่า 10VDC โดยเฉพาะเครื่องมือวัดแบบสองสายที่มีความสามารถในการรับภาระสูง ยิ่งมีความสามารถในการรับภาระสูงเท่าไร แรงดันที่จำเป็นสำหรับการเริ่มทำงานก็อาจจะยิ่งต่ำลงเท่านั้น
ที่คุณพูดถึงเรื่องแหล่งจ่ายไฟควบคุมแรงดันกับเครื่องมือวัดที่บอกว่า 24V นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรอก. การจ่ายไฟให้กับสัญญาณแบบอนาล็อกนั้น จะใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวกำหนด ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า
คำตอบนี้แสดงให้เห็นว่าไม่เข้าใจเรื่องไฟฟ้าในเครื่องมือวัดเลย กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ามีอยู่พร้อมกันเสมอ ยกเว้นในกรณีที่วงจรเป็นโซลิดสตัต
ปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้านี่เป็นโจทย์ในระดับมัธยมต้นใช่ไหม ถ้ายังทำแบบนี้ไม่ได้ก็คงต้องหมั่นเรียนให้ดีขึ้นแล้วล่ะ*