เงื่อนไขทางเทคนิคทั่วไปสำหรับอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าแบบอัตโนมัติในตู้สวิตช์ไฟแรงดันต่ำ

2016-09-12View Original

Thread Content

โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jennifer12580 เมื่อวันที่ 20-9-2016 เวลา 17:13 1. ขอบเขตการใช้งาน เงื่อนไขทางเทคนิคนี้ใช้สำหรับการประมูลหรือสั่งซื้ออุปกรณ์สำรองแรงดันต่ำโดยทั่วไป โดยถือเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคในเอกสารประมูล/สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. การใช้มาตรฐาน ผู้จัดหาสินค้าควรใช้มาตรฐานที่ได้รับการประกาศใช้ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานทั่วไป มาตรฐานของอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน IEC และหากได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน ก็สามารถใช้มาตรฐานอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าได้เช่นกัน มาตรฐานอุตสาหกรรมได้กำหนดเกณฑ์การจัดประเภทคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้แล้ว โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายจัดส่งมานั้น ควรมีคุณสมบัติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสินค้าคุณภาพดีที่สุด เมื่อข้อกำหนดในมาตรฐานดังกล่าวมีความแตกต่างจากเงื่อนไขทางเทคนิคนี้ ให้ถือเอาเงื่อนไขทางเทคนิคนี้เป็นหลัก 3. ข้อกำหนดของอุปกรณ์
3.1 ชื่ออุปกรณ์: อุปกรณ์สำรองไฟแรงดันต่ำ 0.4kV
3.2 ขนาดของอุปกรณ์: ขนาดช่องเปิดประตู: 324 (กว้าง) × 135 (สูง)
3.3 เงื่อนไขการใช้งาน
3.3.1 ความสูงจากระดับน้ำทะเล: ≤1000 เมตร
3.3.2 อุณหภูมิสภาพแวดล้อม: -25℃ ถึง +55℃
3.3.3 ความชื้นสัมพัทธ์: 30 ถึง 95%,ไม่มีน้ำค้าง
3.3.4 ความสามารถในการต้านแรงสั่นสะเทือน: แรงเร่งในแนวนอนบนพื้น: 0.3g แรงเร่งในแนวตั้งบนพื้น: 0.15g สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 คลื่นไซน์ โดยมีค่าความปลอดภัย 1.67
3.3.5 ความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละวันสูงสุด: 25℃
3.3.6 ตำแหน่งการติดตั้ง: ภายในอาคาร
3.4 เงื่อนไขการทำงาน
3.4.1 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: ไฟฟ้ากระแสสลับ 100–240V ไฟฟ้ากระแสตรง 24V
3.4.2 กระแสไฟฟ้าชั่วคราวสูงสุด: 40A
3.4.3 ระดับการป้องกัน: IP20
3.4.4 ความสามารถในการต้านแรงกระแทก: 147 (15gn) m/s², 11 มิลลิวินาที
3.4.5 เวลาในการประมวลผล: ใช้เวลา 1 มิลลิวินาทีสำหรับคำสั่งทางตรรกะ 1000 คำสั่ง
3.4.6 การสื่อสาร:
⑴ ประเภทพอร์ต: RS485 สามารถเพิ่มอะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบสายต่อได้
⑵ โปรโตคอลการสื่อสาร: Mod Bus แบบ Master/Slave RTU, รูปแบบตัวอักษร ASCII
3.4.7 คุณสมบัติของอินพุตไฟฟ้ากระแสตรง:
⑴ จำนวนช่องอินพุต: 14 ช่อง
⑵ แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด: 24VDC (20.4 – 28.8V)
⑶ กระแสไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด: สำหรับ IO.0 และ IO.1 คือ 11mA สำหรับอินพุตอื่นๆ คือ 7mA
⑷ อิมพีแดนซ์อินพุต: สำหรับ IO.0 และ IO.1 คือ 2.1kΩ สำหรับอินพุตอื่นๆ คือ 3.4 kΩ
3.4.8 คุณสมบัติของเอาต์พุต:
⑴ จำนวนเอาต์พุต: 10 ช่อง
⑵ กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: แต่ละช่อง: 2A แต่ละจุดรวม: 8A
⑶ โหลด (แบบต้านทาน/แบบอินดักทีฟ): 2A/ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V หรือ 2A/ไฟฟ้ากระแสตรง 30V (สามารถทำงานได้สูงสุด 1800 ครั้ง/ชั่วโมง) ; ⑷ แรงดันไฟฟ้าที่สามารถทนได้ของตัวต่อ: 1500 โวลต์ AC เป็นเวลา 1 นาที 3.4.9 อายุการใช้งาน: อายุการใช้งานทางไฟฟ้าอย่างน้อย 100,000 ครั้ง ; อายุการใช้งานทางกล: อย่างน้อย 20 *106 ครั้ง ; 4. ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและฟังก์ชันของอุปกรณ์
4.1 การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ บนแผงควบคุมของอุปกรณ์
บนแผงควบคุมมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 อย่าง ได้แก่:
4.1.1 สวิตช์สำหรับเปลี่ยนโหมดการทำงาน
สวิตช์นี้มีโหมดการทำงานทั้งหมด 5 โหมด ได้แก่ “เปิด/ปิดโดยอัตโนมัติ”, “เปิดโดยอัตโนมัติ/ปิดด้วยมือ”, “โหมดมือ”, “โหมดเชื่อมต่อวงจร”, “โหมดควบคุมจากระยะไกล”. 4.1.2 การเลือกโหมดการทำงานด้วยสวิตช์สลับ ในการประหยัดพื้นที่บนแผงควบคุม จึงไม่มีการใช้แผ่นสำหรับเลือกโหมดการทำงาน แต่ใช้สวิตช์สลับแทน สวิตช์สำหรับเปลี่ยนโหมดมี 3 ตำแหน่ง ได้แก่ “เลือกไม่ใช้ 381”, “เลือกไม่ใช้ 382”, “เลือกไม่ใช้ 345”. 4.1.3 ไฟบ่งชี้สถานะการทำงานของอุปกรณ์ (หรือหน้าจอ LCD)
4.1.4 ไฟแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และปุ่มสำหรับรีเซ็ต
4.1.5 อุปกรณ์สำหรับปรับค่ากระแสไฟฟ้า บนแผงควบคุมของอุปกรณ์ดังกล่าว ควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานผิดพลาดด้วย ไม่มีอุปกรณ์สำหรับปรับค่าเวลาที่กำหนดไว้ แต่สามารถปรับค่าได้ในโปรแกรม 4.2 การทำงานของอุปกรณ์ 4.2.1 อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดโดยอัตโนมัตินั้น ประกอบด้วยตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ แผงวงจรไฟฟ้า และรีเลย์สำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าที่สูงเกินไป เป็นต้น โดยอุปกรณ์นี้จะใช้สัญญาณแบบดิจิทัลที่รับมาเพื่อประมวลผลตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิด/ปิดอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมเวลาในการเปิด/ปิดอุปกรณ์ได้อีกด้วย อุปกรณ์นี้ยังสามารถทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างสายไฟสองสายเข้าด้วยกัน รวมถึงการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานในขณะเกิดข้อผิดพลาดด้วย 4.2.2 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติควรมีความเสถียรและน่าเชื่อถือ ไม่ว่าแหล่งจ่ายไฟจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม หากมีการขาดไฟในทั้งสองเส้นทางที่ใช้จ่ายไฟ อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดโดยอัตโนมัติควรรักษาสถานะของสวิตช์ที่ใช้จ่ายไฟและสวิตช์เชื่อมต่อหลักไว้ในสภาพเดิม ; หลังจากที่มีการฟื้นฟูการจ่ายไฟ อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติควรจะกลับสู่สภาพการทำงานเหมือนก่อนที่จะเกิดไฟดับอีกครั้ง 4.2.3 เมื่อเกิดความขัดข้องและสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าหรือสวิตช์ไฟฟ้าหลักเกิดการปิดตัวลง อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเพื่อล็อกสวิตช์ไฟฟ้าเหล่านั้นไว้ ไม่ให้สามารถเปิดใช้งานได้อีก 4.2.4 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัตินี้ถูกติดตั้งไว้ในห้องเครื่องมือวัดของตู้เชื่อมต่อหลัก โดยสามารถเพิ่มพอร์ตสำหรับการสื่อสารได้ตามความต้องการ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด/ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ รวมถึงสัญญาณการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้ 4.2.5 ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการเชื่อมวงจรเข้าด้วยกัน ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าขณะเชื่อมวงจรไว้ในตู้ควบคุม (โดยอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ที่อยู่ในอุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดระบบ สวิตช์สำหรับเลือกวิธีการเชื่อมวงจร และรีเลย์สำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าขณะเชื่อมวงจร เป็นต้น) และอุปกรณ์ดังกล่าวควรมีฟังก์ชันสำหรับเลือกวิธีการเชื่อมวงจรด้วย. การทำงานของฟังก์ชันการป้องกันกระแสในวงจร จะดำเนินการโดยตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ของอุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดโดยอัตโนมัติ 4.2.6 อุปกรณ์ป้องกันแบบไมโครคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง ในกรณีที่เกิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด และไม่สามารถระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดได้ (เช่น ข้อผิดพลาดที่เกิดจากสายไฟ หรือข้อผิดพลาดของอุปกรณ์เอง) ก็จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเองเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีความผิดปกติหรือไม่ แนะนำให้ติดตั้งช่องสำหรับการตรวจสอบของอุปกรณ์ตรวจสอบตัวเองไว้ที่ด้านข้างของอุปกรณ์ 4.2.7 เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้า ให้ยกเลิกการใช้รีเลย์ที่มีหน้าที่ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าในตู้หมายเลข 381 และ 382 โดยให้อุปกรณ์เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเกณฑ์ดังกล่าวและทำหน้าที่นี้แทน สำหรับหมายเลข 381 และ 382 มีเกณฑ์ในการตัดสินว่าไม่มีแรงดันเพิ่มขึ้นเป็นสองเกณฑ์ โดยทั้งสองเกณฑ์นี้จะถูกหยิบยืมมาจากขั้วต่อด้านบนของสวิตช์ และควรใช้วงจรที่แตกต่างกันสำหรับเกณฑ์แต่ละอย่าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเกณฑ์ในการตัดสินว่าไม่มีแรงดันนั้นมีความถูกต้อง 4.2.8 อุปกรณ์ควรสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดได้ แม้ในกรณีที่มีการตัดไฟทั้งสองเส้นก็ตาม 4.2.9 เครื่องจักรควรมีฟังก์ชันสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆ โดยสามารถบันทึกสถานะการทำงานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องจักรได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถดูได้ที่จุดติดตั้งเครื่องจักร หรือสามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารได้ตามความจำเป็น 4.2.10 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมวงจร และเวลาในการดำเนินการ เกณฑ์ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมวงจรคือ 400 แอมป์ ส่วนเกณฑ์เวลาในการดำเนินการคือ 0 วินาที กระแสในวงจรและเวลาควรสามารถตั้งค่าได้ พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งได้อย่างต่อเนื่องในหลายระดับ 4.3 คำอธิบายสถานะการทำงาน: 4.3.1 โหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ: มีแหล่งจ่ายไฟสองแหล่ง หากขั้วไฟฟ้าแรงดันต่ำของหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้า จะมีการปิดสวิตช์เชื่อมต่อหลักหลังจากผ่านเวลา t1 และจะมีการเปิดสวิตช์เชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากผ่านเวลา t2 ; 4.3.2 การกลับสู่สภาพปกติ: หลังจากมีการสั่งให้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทำงาน แรงดันไฟฟ้าที่ออกมาจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในด้านที่มีแรงดันตกจะกลับมาอยู่ในสภาพปกติอีกครั้ง จากนั้นจะมีการปิดสวิตช์ของขดลวดไฟฟ้าหลังจากผ่านเวลา t3 และจะมีการเปิดสวิตช์ของสายไฟเข้ามาอีกครั้งหลังจากผ่านเวลา t4 ; 4.3.3 เมื่อสวิตช์ไฟหลักขัดข้องเนื่องจากโหลดเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร ควรปิดการทำงานของสวิตช์เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติไว้ด้วย ; 4.3.4 ค่าเวลาการชะลอต่างๆ (t1, t2, t3, t4) จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการป้อนข้อมูล และสามารถปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้ได้โดยการแก้ไขโปรแกรมนั้นเอง 4.3.5 การป้องกันไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อวงจร: ในสภาวะการทำงานปกติ ระหว่างคัตเอาต์ไฟฟ้าแรงดันต่ำสองตัวกับคัตเอาต์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรหลัก ควรมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าขึ้น โดยระบบนี้จะถูกควบคุมโดยอุปกรณ์สำหรับการสำรองไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ; ในสภาวะการทำงานแบบปิดวงจร โปรแกรมการควบคุมแบบล็อกอินเลย์สามารถถูกยกเลิกได้โดยอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดความขัดข้องกับสวิตช์ไฟ 381, 382, 345 สักตัวหนึ่ง ระบบก็จะอยู่ในสถานะที่มีข้อผิดพลาด ในกรณีนี้ การทำงานใดๆ จะถูกห้ามไว้ แต่ยังสามารถทำการตัดวงจรได้อยู่ ในขณะเดียวกัน ไฟสีแดงของปุ่มรีเซ็ตความผิดพลาดจะสว่างขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าอยู่ในสถานะล็อก เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตั้งค่าสวิตช์ให้กลับสู่สภาพปกติด้วยมือก่อน จากนั้นจึงใช้ปุ่มตั้งค่าเพื่อตั้งค่าระบบให้กลับสู่สภาพปกติอีกครั้ง หลังจากกดปุ่มรีเซ็ตแล้ว หากในขณะนั้นไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ไฟสีแดงจะดับลงโดยอัตโนมัติ และกลับสู่สภาพปกติ 4.3.6 การเชื่อมวงจร: 1) เมื่ออุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดอยู่ในโหมด “เชื่อมวงจร” และสามารถเลือกใช้สวิตช์เพื่อเชื่อมวงจรได้ ก็สามารถทำการเชื่อมวงจรในแรงดันต่ำได้. ในขณะนี้ โปรแกรมการล็อกทางไฟฟ้าจะถูกยกเลิกไป 2) เมื่อใช้อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อวงจรด้วยตนเอง ควรมีฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟฟ้าขณะเชื่อมต่อวงจร รวมถึงฟังก์ชันสำหรับการเลือกตัดสวิตช์ด้วย โดยสามารถทำได้ผ่านการเลือกตัดสวิตช์นั้นเอง 3) อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อสายไฟควรมีฟังก์ชันในการตรวจจับกระแสไฟที่ไหลเข้ามาในวงจร และเมื่อกระแสไฟนั้นเกินค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (สามารถปรับได้ในสถานที่) อุปกรณ์จะทำการตัดการเชื่อมต่อของสวิตช์ไฟที่เลือกไว้ โดยมีการกำหนดเวลาในการตัดการเชื่อมต่อนี้ไว้ด้วย (สามารถปรับได้ผ่านการแก้ไขโปรแกรม)
Reply #22016-09-20
ขอบคุณเพื่อนชาวทะเลคนนี้นะ ได้รู้ข้อมูลแล้ว!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.