เงื่อนไขทางเทคนิคทั่วไปสำหรับอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าแบบอัตโนมัติในตู้สวิตช์ไฟแรงดันต่ำ
Thread Content
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jennifer12580 เมื่อวันที่ 20-9-2016 เวลา 17:13 1. ขอบเขตการใช้งาน เงื่อนไขทางเทคนิคนี้ใช้สำหรับการประมูลหรือสั่งซื้ออุปกรณ์สำรองแรงดันต่ำโดยทั่วไป โดยถือเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคในเอกสารประมูล/สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. การใช้มาตรฐาน ผู้จัดหาสินค้าควรใช้มาตรฐานที่ได้รับการประกาศใช้ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานทั่วไป มาตรฐานของอุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน IEC และหากได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน ก็สามารถใช้มาตรฐานอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าได้เช่นกัน มาตรฐานอุตสาหกรรมได้กำหนดเกณฑ์การจัดประเภทคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้แล้ว โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายจัดส่งมานั้น ควรมีคุณสมบัติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสินค้าคุณภาพดีที่สุด เมื่อข้อกำหนดในมาตรฐานดังกล่าวมีความแตกต่างจากเงื่อนไขทางเทคนิคนี้ ให้ถือเอาเงื่อนไขทางเทคนิคนี้เป็นหลัก 3. ข้อกำหนดของอุปกรณ์3.1 ชื่ออุปกรณ์: อุปกรณ์สำรองไฟแรงดันต่ำ 0.4kV
3.2 ขนาดของอุปกรณ์: ขนาดช่องเปิดประตู: 324 (กว้าง) × 135 (สูง)
3.3 เงื่อนไขการใช้งาน
3.3.1 ความสูงจากระดับน้ำทะเล: ≤1000 เมตร
3.3.2 อุณหภูมิสภาพแวดล้อม: -25℃ ถึง +55℃
3.3.3 ความชื้นสัมพัทธ์: 30 ถึง 95%,ไม่มีน้ำค้าง
3.3.4 ความสามารถในการต้านแรงสั่นสะเทือน: แรงเร่งในแนวนอนบนพื้น: 0.3g แรงเร่งในแนวตั้งบนพื้น: 0.15g สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 คลื่นไซน์ โดยมีค่าความปลอดภัย 1.67
3.3.5 ความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละวันสูงสุด: 25℃
3.3.6 ตำแหน่งการติดตั้ง: ภายในอาคาร
3.4 เงื่อนไขการทำงาน
3.4.1 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: ไฟฟ้ากระแสสลับ 100–240V ไฟฟ้ากระแสตรง 24V
3.4.2 กระแสไฟฟ้าชั่วคราวสูงสุด: 40A
3.4.3 ระดับการป้องกัน: IP20
3.4.4 ความสามารถในการต้านแรงกระแทก: 147 (15gn) m/s², 11 มิลลิวินาที
3.4.5 เวลาในการประมวลผล: ใช้เวลา 1 มิลลิวินาทีสำหรับคำสั่งทางตรรกะ 1000 คำสั่ง
3.4.6 การสื่อสาร:
⑴ ประเภทพอร์ต: RS485 สามารถเพิ่มอะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบสายต่อได้
⑵ โปรโตคอลการสื่อสาร: Mod Bus แบบ Master/Slave RTU, รูปแบบตัวอักษร ASCII
3.4.7 คุณสมบัติของอินพุตไฟฟ้ากระแสตรง:
⑴ จำนวนช่องอินพุต: 14 ช่อง
⑵ แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด: 24VDC (20.4 – 28.8V)
⑶ กระแสไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด: สำหรับ IO.0 และ IO.1 คือ 11mA สำหรับอินพุตอื่นๆ คือ 7mA
⑷ อิมพีแดนซ์อินพุต: สำหรับ IO.0 และ IO.1 คือ 2.1kΩ สำหรับอินพุตอื่นๆ คือ 3.4 kΩ
3.4.8 คุณสมบัติของเอาต์พุต:
⑴ จำนวนเอาต์พุต: 10 ช่อง
⑵ กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: แต่ละช่อง: 2A แต่ละจุดรวม: 8A
⑶ โหลด (แบบต้านทาน/แบบอินดักทีฟ): 2A/ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V หรือ 2A/ไฟฟ้ากระแสตรง 30V (สามารถทำงานได้สูงสุด 1800 ครั้ง/ชั่วโมง) ; ⑷ แรงดันไฟฟ้าที่สามารถทนได้ของตัวต่อ: 1500 โวลต์ AC เป็นเวลา 1 นาที 3.4.9 อายุการใช้งาน: อายุการใช้งานทางไฟฟ้าอย่างน้อย 100,000 ครั้ง ; อายุการใช้งานทางกล: อย่างน้อย 20 *106 ครั้ง ; 4. ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและฟังก์ชันของอุปกรณ์
4.1 การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ บนแผงควบคุมของอุปกรณ์
บนแผงควบคุมมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 อย่าง ได้แก่:
4.1.1 สวิตช์สำหรับเปลี่ยนโหมดการทำงาน
สวิตช์นี้มีโหมดการทำงานทั้งหมด 5 โหมด ได้แก่ “เปิด/ปิดโดยอัตโนมัติ”, “เปิดโดยอัตโนมัติ/ปิดด้วยมือ”, “โหมดมือ”, “โหมดเชื่อมต่อวงจร”, “โหมดควบคุมจากระยะไกล”. 4.1.2 การเลือกโหมดการทำงานด้วยสวิตช์สลับ ในการประหยัดพื้นที่บนแผงควบคุม จึงไม่มีการใช้แผ่นสำหรับเลือกโหมดการทำงาน แต่ใช้สวิตช์สลับแทน สวิตช์สำหรับเปลี่ยนโหมดมี 3 ตำแหน่ง ได้แก่ “เลือกไม่ใช้ 381”, “เลือกไม่ใช้ 382”, “เลือกไม่ใช้ 345”. 4.1.3 ไฟบ่งชี้สถานะการทำงานของอุปกรณ์ (หรือหน้าจอ LCD)
4.1.4 ไฟแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และปุ่มสำหรับรีเซ็ต
4.1.5 อุปกรณ์สำหรับปรับค่ากระแสไฟฟ้า บนแผงควบคุมของอุปกรณ์ดังกล่าว ควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานผิดพลาดด้วย ไม่มีอุปกรณ์สำหรับปรับค่าเวลาที่กำหนดไว้ แต่สามารถปรับค่าได้ในโปรแกรม 4.2 การทำงานของอุปกรณ์ 4.2.1 อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดโดยอัตโนมัตินั้น ประกอบด้วยตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ แผงวงจรไฟฟ้า และรีเลย์สำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าที่สูงเกินไป เป็นต้น โดยอุปกรณ์นี้จะใช้สัญญาณแบบดิจิทัลที่รับมาเพื่อประมวลผลตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิด/ปิดอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมเวลาในการเปิด/ปิดอุปกรณ์ได้อีกด้วย อุปกรณ์นี้ยังสามารถทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างสายไฟสองสายเข้าด้วยกัน รวมถึงการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานในขณะเกิดข้อผิดพลาดด้วย 4.2.2 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติควรมีความเสถียรและน่าเชื่อถือ ไม่ว่าแหล่งจ่ายไฟจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม หากมีการขาดไฟในทั้งสองเส้นทางที่ใช้จ่ายไฟ อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดโดยอัตโนมัติควรรักษาสถานะของสวิตช์ที่ใช้จ่ายไฟและสวิตช์เชื่อมต่อหลักไว้ในสภาพเดิม ; หลังจากที่มีการฟื้นฟูการจ่ายไฟ อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติควรจะกลับสู่สภาพการทำงานเหมือนก่อนที่จะเกิดไฟดับอีกครั้ง 4.2.3 เมื่อเกิดความขัดข้องและสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าหรือสวิตช์ไฟฟ้าหลักเกิดการปิดตัวลง อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเพื่อล็อกสวิตช์ไฟฟ้าเหล่านั้นไว้ ไม่ให้สามารถเปิดใช้งานได้อีก 4.2.4 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัตินี้ถูกติดตั้งไว้ในห้องเครื่องมือวัดของตู้เชื่อมต่อหลัก โดยสามารถเพิ่มพอร์ตสำหรับการสื่อสารได้ตามความต้องการ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด/ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ รวมถึงสัญญาณการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้ 4.2.5 ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการเชื่อมวงจรเข้าด้วยกัน ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าขณะเชื่อมวงจรไว้ในตู้ควบคุม (โดยอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ที่อยู่ในอุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดระบบ สวิตช์สำหรับเลือกวิธีการเชื่อมวงจร และรีเลย์สำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าขณะเชื่อมวงจร เป็นต้น) และอุปกรณ์ดังกล่าวควรมีฟังก์ชันสำหรับเลือกวิธีการเชื่อมวงจรด้วย. การทำงานของฟังก์ชันการป้องกันกระแสในวงจร จะดำเนินการโดยตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ของอุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดโดยอัตโนมัติ 4.2.6 อุปกรณ์ป้องกันแบบไมโครคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง ในกรณีที่เกิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด และไม่สามารถระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดได้ (เช่น ข้อผิดพลาดที่เกิดจากสายไฟ หรือข้อผิดพลาดของอุปกรณ์เอง) ก็จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเองเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีความผิดปกติหรือไม่ แนะนำให้ติดตั้งช่องสำหรับการตรวจสอบของอุปกรณ์ตรวจสอบตัวเองไว้ที่ด้านข้างของอุปกรณ์ 4.2.7 เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้า ให้ยกเลิกการใช้รีเลย์ที่มีหน้าที่ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าในตู้หมายเลข 381 และ 382 โดยให้อุปกรณ์เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเกณฑ์ดังกล่าวและทำหน้าที่นี้แทน สำหรับหมายเลข 381 และ 382 มีเกณฑ์ในการตัดสินว่าไม่มีแรงดันเพิ่มขึ้นเป็นสองเกณฑ์ โดยทั้งสองเกณฑ์นี้จะถูกหยิบยืมมาจากขั้วต่อด้านบนของสวิตช์ และควรใช้วงจรที่แตกต่างกันสำหรับเกณฑ์แต่ละอย่าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเกณฑ์ในการตัดสินว่าไม่มีแรงดันนั้นมีความถูกต้อง 4.2.8 อุปกรณ์ควรสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดได้ แม้ในกรณีที่มีการตัดไฟทั้งสองเส้นก็ตาม 4.2.9 เครื่องจักรควรมีฟังก์ชันสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆ โดยสามารถบันทึกสถานะการทำงานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องจักรได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถดูได้ที่จุดติดตั้งเครื่องจักร หรือสามารถส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารได้ตามความจำเป็น 4.2.10 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมวงจร และเวลาในการดำเนินการ เกณฑ์ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมวงจรคือ 400 แอมป์ ส่วนเกณฑ์เวลาในการดำเนินการคือ 0 วินาที กระแสในวงจรและเวลาควรสามารถตั้งค่าได้ พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งได้อย่างต่อเนื่องในหลายระดับ 4.3 คำอธิบายสถานะการทำงาน: 4.3.1 โหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ: มีแหล่งจ่ายไฟสองแหล่ง หากขั้วไฟฟ้าแรงดันต่ำของหม้อแปลงไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้า จะมีการปิดสวิตช์เชื่อมต่อหลักหลังจากผ่านเวลา t1 และจะมีการเปิดสวิตช์เชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากผ่านเวลา t2 ; 4.3.2 การกลับสู่สภาพปกติ: หลังจากมีการสั่งให้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าทำงาน แรงดันไฟฟ้าที่ออกมาจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในด้านที่มีแรงดันตกจะกลับมาอยู่ในสภาพปกติอีกครั้ง จากนั้นจะมีการปิดสวิตช์ของขดลวดไฟฟ้าหลังจากผ่านเวลา t3 และจะมีการเปิดสวิตช์ของสายไฟเข้ามาอีกครั้งหลังจากผ่านเวลา t4 ; 4.3.3 เมื่อสวิตช์ไฟหลักขัดข้องเนื่องจากโหลดเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร ควรปิดการทำงานของสวิตช์เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติไว้ด้วย ; 4.3.4 ค่าเวลาการชะลอต่างๆ (t1, t2, t3, t4) จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการป้อนข้อมูล และสามารถปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้ได้โดยการแก้ไขโปรแกรมนั้นเอง 4.3.5 การป้องกันไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อวงจร: ในสภาวะการทำงานปกติ ระหว่างคัตเอาต์ไฟฟ้าแรงดันต่ำสองตัวกับคัตเอาต์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรหลัก ควรมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าขึ้น โดยระบบนี้จะถูกควบคุมโดยอุปกรณ์สำหรับการสำรองไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ; ในสภาวะการทำงานแบบปิดวงจร โปรแกรมการควบคุมแบบล็อกอินเลย์สามารถถูกยกเลิกได้โดยอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดความขัดข้องกับสวิตช์ไฟ 381, 382, 345 สักตัวหนึ่ง ระบบก็จะอยู่ในสถานะที่มีข้อผิดพลาด ในกรณีนี้ การทำงานใดๆ จะถูกห้ามไว้ แต่ยังสามารถทำการตัดวงจรได้อยู่ ในขณะเดียวกัน ไฟสีแดงของปุ่มรีเซ็ตความผิดพลาดจะสว่างขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่าอยู่ในสถานะล็อก เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตั้งค่าสวิตช์ให้กลับสู่สภาพปกติด้วยมือก่อน จากนั้นจึงใช้ปุ่มตั้งค่าเพื่อตั้งค่าระบบให้กลับสู่สภาพปกติอีกครั้ง หลังจากกดปุ่มรีเซ็ตแล้ว หากในขณะนั้นไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ไฟสีแดงจะดับลงโดยอัตโนมัติ และกลับสู่สภาพปกติ 4.3.6 การเชื่อมวงจร: 1) เมื่ออุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดอยู่ในโหมด “เชื่อมวงจร” และสามารถเลือกใช้สวิตช์เพื่อเชื่อมวงจรได้ ก็สามารถทำการเชื่อมวงจรในแรงดันต่ำได้. ในขณะนี้ โปรแกรมการล็อกทางไฟฟ้าจะถูกยกเลิกไป 2) เมื่อใช้อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อวงจรด้วยตนเอง ควรมีฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟฟ้าขณะเชื่อมต่อวงจร รวมถึงฟังก์ชันสำหรับการเลือกตัดสวิตช์ด้วย โดยสามารถทำได้ผ่านการเลือกตัดสวิตช์นั้นเอง 3) อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อสายไฟควรมีฟังก์ชันในการตรวจจับกระแสไฟที่ไหลเข้ามาในวงจร และเมื่อกระแสไฟนั้นเกินค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (สามารถปรับได้ในสถานที่) อุปกรณ์จะทำการตัดการเชื่อมต่อของสวิตช์ไฟที่เลือกไว้ โดยมีการกำหนดเวลาในการตัดการเชื่อมต่อนี้ไว้ด้วย (สามารถปรับได้ผ่านการแก้ไขโปรแกรม)