โรงงานผลิตกรดจากกำมะถันขนาด 350,000 ตัน มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำที่ใช้ระบายความร้อนส่วนเกินเมื่อไม่นานมานี้ ในตอนแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการกำจัดเกลือ แต่ตอนนี้คุณภาพของน้ำดังกล่าวใกล้เคียงกับมาตรฐานแล้ว ทว่าค่า pH ของน้ำในเตาไอน้ำกลับไม่สามารถปรับให้สูงขึ้นได้เลย การเติมสารเคมี หรือเติมด่างลงไป หรือแม้แต่การเติมด่างโดยตรงลงในเครื่องกำจัดออกซิเจน ก็ไม่ได้ผลดีเช่นกัน เป็นแบบนี้มาหลายวันติดต่อกันแล้ว。 ขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ! ! !
กรุณาแจ้งค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกำจัดเกลือในปัจจุบัน ค่า pH ของหม้อไอน้ำในปัจจุบัน ชื่อของสารเคมีที่ใช้ทั้งหมด รวมถึงสภาพคุณภาพน้ำในอดีตด้วย
ขอบคุณมากครับ/ค่ะ. ปัจจุบันค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกำจัดเกลืออยู่ที่ประมาณ 7.6 ส่วนน้ำในเตานั้นมีค่า pH ต่ำกว่า 7 เล็กน้อย สารที่เติมคือโฟสเฟตไตรโซเดียม เติมในปริมาณปกติ อีกอย่าง คืนที่แล้วมีการเติมด่างเหลวที่มีความเข้มข้น 48% เข้าไปอีก 25 ลิตร ภายในเวลา 12 ชั่วโมง
ค่าฟอสเฟตในหม้อไอน้ำอยู่ใกล้ 15 ค่า pH และความนำไฟฟ้าไม่ควรจะต่ำขนาดนี้เลยนะ
สามารถยืนยันความแม่นยำของเครื่องมือวัดได้หรือไม่?
หลังจากเติมด่างลงไป ค่า pH และความนำไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ควรเติมด่างในรูปแบบที่หยุดช่วงๆ หรือเติมอย่างต่อเนื่องดี?
มีจุดที่รั่วไหลอยู่ที่ไหนหรือเปล่า? เครื่องมือวิเคราะห์ทำงานได้ปกติหรือไม่?
เป็นไปได้ยังไง? ลองตรวจสอบเครื่องทำความเย็นตัวอย่างให้ดีๆ ดูสิ?
มีจุดไหนที่กรดรั่วออกมาหรือเปล่าคะ? ตรวจสอบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยนะ
เฮ้อ ผ่านมานานขนาดนี้แล้ว มีการค้นพบปัญหาอะไรบ้างไหม? มาแชร์กันหน่อยสิ
คาดว่าน่าจะมีกรดรั่วไหล ไม่อย่างนั้นก็อธิบายไม่ได้
ค่า pH ของน้ำในเตาผิวดินที่ต่ำลง เกิดจากน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงเตาผิวดินมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเนื่องจากในสารโฟสเฟตทริไซเอตมีกรดอินทรีย์ปนอยู่ ส่วนผลกระทบจากการรั่วไหลของกรดในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนั้น จะส่งผลต่อกระบวนการผลิตกรดซัลฟิวริก โดยน้ำที่ใช้ในหม้อไอน้ำจะถูกนำไปอุ่นในเครื่องอุ่นน้ำก่อนที่จะนำเข้าสู่หม้อไอน้ำ หากเป็นเครื่องอุ่นน้ำแบบท่อความร้อน หรือหม้อไอน้ำแบบเปลือกหม้อ ก็จะไม่มีทางที่ก๊าซที่มีความเป็นกรดจะเข้าไปในหม้อไอน้ำได้เลย น้ำที่ใช้หล่อเย็นหม้อไอน้ำจะผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ดังนั้น หากท่อสำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนมีรอยรั่ว ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ความดันของน้ำที่ใช้หล่อเย็นหม้อไอน้ำจะสูงกว่าความดันของไอเสีย หรือไม่ก็การวิเคราะห์ไม่แม่นยำ สารมาตรฐานมีปัญหา เพิ่มจำนวนครั้งในการปล่อยน้ำเสีย โดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสียตามกำหนดเวลา และเติมด่างเข้าไปเพื่อปรับค่า pH ของน้ำในเตาให้อยู่ที่ 9-10
ลองใช้กระดาษทดสอบค่า pH ดูก่อนว่าเครื่องวิเคราะห์มีปัญหาหรือเปล่า
ในสภาวะปกติแล้วเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่ใช่เพราะเครื่องทำความเย็นสำหรับการเก็บตัวอย่างตรวจพบการรั่วไหล; หรืออาจเป็นเพราะสับสนระหว่างตัวอย่างน้ำดื่มกับตัวอย่างน้ำในเตา ; หรือว่าคุณเก็บตัวอย่างน้ำมาจากจุดก่อนเครื่องกำจัดออกซิเจน ทำให้มีน้ำที่ไม่ผ่านมาตรฐานไหลเข้าไปในเครื่องกำจัดออกซิเจนด้วย
มีโอกาสน้อยมากที่จะมีการรั่วไหลของอากาศ ไม่อย่างนั้นอัตราการแปลงผลลัพธ์ของคุณคงจะแย่มากแล้ว
สำหรับสถานการณ์ของเขานั้น มีความเป็นไปได้ 3 แบบ คือ 1. อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างมีปัญหา 2. เครื่องมือวิเคราะห์มีปัญหา; 3. ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ; นอกจากนี้ ปัญหาของเขาก็ไม่สมเหตุสมผลเลย ;